Stránka 1 z 2
elektroměr bzučí a točí se pozpátku
Napsal: 30 čer 2017, 14:31
od mamlastron
Zdar, je to stará záhada: starý elektroměr na vodárně pořád tiše bzučí a kotouček se pomalinku otáčí pozpátku. To když čerpadlo samozřejmě nejede, jinak ukazuje normálně. Vodárna je cca 15m od domu, odkud vede v zemi kabel k elektroměru, odtud 1 fáze na jistič, tlakový spínač a dolů do studny. Kabel k elektroměru je třífázový, ale dvě fáze jsou úplně odpojené na obou koncích (modernější čerpadlo). Mám podezření na nějak poškozený kabel v zemi. Napadá prosím někoho, co mám vyzkoušet/změřit?
Napsal: 30 čer 2017, 15:01
od Hill
Elektroměr je jednofázový nebo třífázový?
Od něj dál vede jednofázové nebo třífázové vedení?
Napsal: 30 čer 2017, 16:04
od Kremik
Otáčí se pozpátku, ale hodně pomalinku, že? To mi taky dělá jeden elektroměr, ovšem trošku jinak. Dlouho jsem si toho ani nevšiml, ale po čase mi začalo být divné, že vždy když se na něj podívám, je kotouček vždy v poloze, kdy vidím červenou značku. Tak jsem ho chvíli pozoroval a zjistil toto:
Při odběru ukazuje normálně. Bez odběru se kotouček otáčí jedním nebo druhým směrem (kde to má blíž) až vyjede obarvená část kotoučku. Pak se pohyb zastavuje až zcela zastaví. Nevím, jestli je to vlastnost nebo vada, spíše asi neškodná vlastnost. Samozřejmě taky trošku vrčí, to bych řek že je normální, dělá to napěťová cívka. Je to jednofázový elektroměr.
Mám ještě v provozu jeden třífázový, zapojen na jednu fázi, ale ještě jsem ho nijak neskoumal. Mohu ho skouknout.
Napsal: 30 čer 2017, 16:12
od Michal22
Mě se stalo to stejné, když mi upadla fáze na přívodu, před elměrem. Elektroměr potom někdy přičítal, někdy odečítal, ale nikdy se nezastavil (i když za ním nebyl odběr).
Napsal: 30 čer 2017, 16:17
od varikap
Možná se elektroměr jenom dotáčí do "parkovací" polohy při nulové spotřebě. Kotouč se pomalu otáčí zpátky a až se objeví červený proužek tak se zastaví. Elektroměr mám v chodbě pořád na očích, tak bylo časem vypozorováno že nulová spotřeba = červený proužek.
Nový (třífázový) elektronický už pochopitelně tuhle vlastnost nemá a, na rozdíl od starého, nebručí.
Dopl.: Kolegové byli rychlejší...
Napsal: 30 čer 2017, 17:44
od Kremik
Elektroměry měly parkovací polohu?

Napsal: 30 čer 2017, 17:46
od masar
Samozřejmě.

Napsal: 30 čer 2017, 20:36
od BOBOBO
Já mám zato , že měly reverzační brzdu . Tedy možná nereaguje na -jednotky Wh za hodinu . Stejně už za chvíli hlavní žádný takovýto nebude .
Napsal: 30 čer 2017, 20:42
od vrky
Ano pokud není odběr kotouček se nastaví na tu čárku. Necnost jednofázových elektroměrů byla že občas odečítal.
Napsal: 01 črc 2017, 00:53
od Celeron
BOBOBO píše:Já mám zato , že měly reverzační brzdu . Tedy možná nereaguje na -jednotky Wh za hodinu .
Trojfázovej Schlumberger jede nazpátek jak zběsilej. Stačí ho mít jako orientační měření spotřeby objektu, na kterým je FVE.

Napsal: 01 črc 2017, 09:54
od PavelFF
Mně 3f mechanický elektroměr na zahrádce taky trochu odečítal, když byl připojen jen na jednu fázi z důvodu poruchy kabelu. V podstatě výhodná vlastnost, pokud celková spotřeba za fakturační období není záporná:-)
Dilema s poctivostí za mě vyřešil Eon výměnou elektroměru za digitální.
Napsal: 01 črc 2017, 10:57
od mamlastron
Tak to čumím, o parkovací vlastnosti elměru jsem jaktěživ neslyšel. A elektrikáři jsem to už taky říkal, nic kloudnýho z něj nevypadlo. Je to třífáz a zapojená je jen jedna. Schválně si to ještě vyzkouším, kde zaparkuje. Jsem tedy rád, že se už nebudu budit hrůzou ze spaní, potem zborcený.
Napsal: 01 črc 2017, 12:12
od Sendyx
Hodně staré elektroměry se dokázaly točit oběmi směry, novější mají brzdu zpětného chodu.
Párkrát jsem měl v ruce staré elektroměry, někdy repasované, které se dávaly na podružná měření. U nich občas nastával zpětný chod při velmi malé zátěži nebo jalovém kapacitním proudu, stačila třeba nabíječka pro svítilnu.
Napsal: 01 črc 2017, 12:14
od forbidden
To jsem zažil taky, u kámoše na chatě. Třífázovej elměr, jedna fáze byla zatížená výrazně víc a zátěž měla dost indukční charakter. Nevím, jestli to s tím souviselo. Pár kWh jsme za víkend odmotali.

Napsal: 03 črc 2017, 11:28
od Achab
S elektroměrem bez zatížení mohou točit i jeho vlastní jalové proudy. Trojfázový proto má být nafázován aby tuto energii vždy přičítal. Staré typy bez brzdy se mohly takto točit bez omezení oběma směry, některé pozdější s brzdou pouze přičítat. Novější typy mohly přičíst pouze do ukončení jedné otáčky a zastavení se značkou ve středu.
Pokud má elektroměr připojeny všechny přívodní fáze, tak záleží jestli je nafázovaný a na stavu jeho vykompenzování.