Stránka 1 z 1
Regulace odběru el.
Napsal: 24 črc 2017, 20:55
od vasilceral
Zdravím dámy a pánové, poradí mi někdo jak regulovat odběr ze sítě. Jednofázový rozvod jištění 25 A, jak zamezit souběh odběrů v bytě. Běží přimotop a je třeba zapnout pračku a na jistič je to příliš, vypnutí a zapnutí je to jednoduchý, ale člověk je omylný a zapomene. Dá se to ňáko z automatizovat, poraď te starému kolegovi. Díky.
Napsal: 24 črc 2017, 21:03
od EKKAR
Existuje "prioritní relé" - který nedovolí současnej odběr dvou výkonnejch spotřebičů. Jeden se zapojí jako přednostní, druhej jako podružnej. V okamžiku, kdy se zapne prioritní spotřebič, vypne se napájení podružnýho spotřebiče.
Stejně tak existuje i zapojení, který vykonává obdobnou funkci, jen ta priorita není daná natvrdo zapojením, ale je tam priorita časová = ten ze spotřebičů, kterej se zapne jako první, blokuje až do svýho vypnutí napájení pro ten druhej spotřebič a blokování se zruší zase až vypnutím toho dřív zapnutýho spotřebiče.
Napsal: 24 črc 2017, 21:13
od vasilceral
A typy jaký, dlouho jsem nebyl ve skladech a tak nevím co už vrčí. Řemeslo už ňáký pátek neprovozuji, jen ráno vstanu a je to pod polštářem.
Napsal: 24 črc 2017, 21:18
od EKKAR
To musí napsat někdo, kdo se tím živí - já jsem spíš tenkoproudař a vím, že to existuje. MNĚ to stačí, ale konkrétní radu na typ a výrobce musí poskytnout někdo z tlustooboru.
Napsal: 24 črc 2017, 21:43
od p32
Napsal: 24 črc 2017, 23:27
od kovar
http://www.oez.cz/produkty/rlp-prednostni-proudova-rele
Tyhle nemají žádnou elektroniku.
Je tam jen klasická cívka.

Napsal: 25 črc 2017, 00:39
od Celeron
Hlavně dávej bacha na proud spotřebiče a proudovou citlivost přednostního relé. Ty cívkový jsou na malý proudy docela tupý, reagují až třeba při proudu několika ampér. Dokonalá ale drahá je tahleta věcička, hlídá nezávisle a dvoustupňově všechny tři fáze a proud se dá nastavit DIL přepínačema s krokem 1A.
http://www.bmr.cz/menu-produkty/hlidani-el-odberu/hlidac-jistice-hj
Napsal: 25 črc 2017, 06:09
od vasilceral
Pánové dík, prošel jsem hodně oborů ale tohle jsou už pro mě novinky.
Napsal: 25 črc 2017, 16:16
od BOBOBO
Už seto zde několikrát řešilo i s doporučenými relaty .
Napsal: 25 črc 2017, 18:54
od Achab
Celeron píše:...bacha na proud spotřebiče a proudovou citlivost přednostního relé. Ty cívkový jsou na malý proudy docela tupý, reagují až třeba při proudu několika ampér.
U pračky a blokování přímotopu je spínání od určitého vyššího proudu spíš žádoucí. Někdy stačí blokovat pouze při ohřevu vody, motor s podstatně menším odběrem už jistič může udržet. Odstávka vytápění bytu je pak značně kratší.
I elektronické relé je vhodné nastavit až pod hodnotu proudu ohřevu.
Napsal: 16 říj 2017, 18:18
od TAKJAN
Napsal: 16 říj 2017, 18:25
od Celeron
No to jsem rád, že ti to chodí.

Odkaz jsem dával asi o 3 příspěvky vejš.
Kerej máš, jednofázovou třístupňovou HJ103 a nebo třífázovou dvoustupňovou HJ306? 306 dávám na plně elektrický baráky s podlahovkou topením, kde se postupně vypínaj jednotlivý podlahy a výsledek je ten, že u NED baráku stačí místo klasickýho domovního jističe 3 x 25A jen 3 x 20A. Úspora trvalý platby za jistič, za 2-3 roky se ten hlídač zaplatí.