hlučný stykač

Napsal: 28 črc 2017, 15:59
od milavla
Ahoj,
nastěhoval jsem se do baráku a je tam nějaký starší stykač na přepínání T1 a T2 označení myslím V25A s takovým tím spínačem uprostřed, kterým se dají kontakty sepnout i ručně. No a zjistil jsem, že právě ten spínač se vždycky rozkmitá v sepnutým stavu a začne dost hlučet a je to celkem protivný. Neřešil někdo podobný problém? Už mě napadlo upilovat ho, nebo tam máznout trochu vazelíny, ale nevím nevím :) Nebo ho vyměnit za nový? dík

Napsal: 28 črc 2017, 16:08
od elektrosvit
Nejspíš se dostaly mezi části magnetického obvodu nečistoty a kvůli nim obě části nedoléhají k sobě. Pokud si na to troufáš, stykač rozeber a vyčisti. Jestli ne, nahraď novým.

http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=12586

Napsal: 28 črc 2017, 16:12
od Achab
Je to V25M nebo V25D. Jak píše elektrosvit - většinou stačí rozebrat a vyčistit. A taky správně složit, jinak může být randál ještě větší. :)

Napsal: 28 črc 2017, 16:36
od Soemtron
Při skládání pružinky vyzvednout nahoru.

Napsal: 28 črc 2017, 16:45
od elektrosvit
Ano, ty stykače jsou docela kvalitní a jestli nejsou opotřebené kontakty, bude sloužit po vyčištění další roky. Demontáž vlastního stykače je snadná- stačí vycvaknout pružné spony na jeho bocích a poté již od sebe oddělit jednotlivé části. Lepší je rozebírat jej nad nějakou vaničkou, aby se nepoztrácely pružinky atd. Oba díly magnetického obvodu očisti a pokud jsou orezlé, obrus je zlehka jemným smirkem. Po přiložení k sobě musejí lícovat. Ostatní části očisti štětečkem. Při zpětné montáži je třeba dodržet skladbu dílů. Pokud si vzpomínám dobře, nelze jej chybně složit.

Hlavně si při práci v rozváděči vypni proud a zajisti proti náhodnému zapnutí!

Napsal: 28 črc 2017, 16:55
od Achab
U základny pod bočnicemi jsou dva plastové excentry na osce které nastavují optimální polohu jádra. Při úplné demontáži někdy vypadnou. Je vhodné si nastavení zapamatovat a složit v původní poloze. Mám dojem že polohy jsou přímo na výlisku označeny 1-4.

Napsal: 28 črc 2017, 17:11
od elektrosvit
Ano, přesně tak to je. :wink:

Napsal: 28 črc 2017, 20:34
od kovar
Ty stykače jsou opravdu dobré ale když se namontují horizontálně tak mají tendenci vždy vrčet!

Napsal: 28 črc 2017, 20:42
od MiraSt
elektrosvit píše: Demontáž vlastního stykače je snadná- stačí vycvaknout pružné spony na jeho bocích a poté již od sebe oddělit jednotlivé části.

Ještě vymontovat klidové kontakty.

Napsal: 29 črc 2017, 23:05
od Lukar
No a vyměnit za novější typ na lištu? Umožňuje sepnout stykač v ručním režimu.Například :
https://www.elima.cz/obchod/erc225-styk ... 15219.html

Napsal: 30 črc 2017, 09:58
od milavla
Díky za rady zkusím ho tedy rozebrat a vyčistit, ty boční spony už jsou trochu orezlé, ale to snad ničemu nevadí. Jinak opravuji je to typ V25E, je namontovaný svisle.
Ještě dotaz k samotnému zapojení, vůbec totiž netuším jak to funguje. Už jsem zjistil, že to spíná když je nízký tarif, že to spíná asi nulák, fáze je pořád pod napětím. Spíná to jen jeden drát, který vede ze zdi od někud někam a je zelenožlutý, pak je tam ještě vyvedeno napětí na čokoládu tam není připojený nic. Mám tam elektrokotel a nevím jestli je na tu levnou el. napojený jen kotel, nebo prostě komplet celý barák, dá se to nějak vykoumat? a co ten jeden drát, který to spíná kam to vede? dík

Napsal: 30 črc 2017, 10:22
od Achab
Stykač jenom blokuje kotel nebo jiný spotřebič v době platnosti vysokého tarifu VT. Jinak aktuální tarif samozřejmě platí pro celý odběr.
Při správném zapojení jde na cívku stykače přímá fáze L z jističe v měřené části, druhý N (pracovní nulový vodič) je spínaný HDO nebo sazbovým spínačem. Někdy přes kontakt pomocného relé RP700 ale to se současně nepoužívá. Ve starých instalacích je to někdy chybně obráceně - spínaná fáze , N přímo, případně je fáze vedena od jističe sazby před elektroměrem.
Kotel bude trojfázový, pokud stykač nespíná všechny tři fáze tak musí spínat ovládací napětí na stykače u kotle. Záleží na konkrétním zapojení - ovládací napětí by mohlo jít z rozvaděče kde je stykač nebo od kotle. Stykač taky může ke kotli jenom "přeposílat" k sepnutí fázi nebo pracovní N. K ovládání tedy může stačit i jeden vodič, pokud je druhý připojen ze zařízení u kotle.
Pozor na ten zelenožlutý vodič - někdo ho zřejmě použil z nouze a může na něm být i fáze. Ochranný vodič to rozhodně nebude. :!:

Napsal: 30 črc 2017, 11:48
od elektrosvit
Otázkou je, co opravdu ten stykač ovládá. Doma máme el. bojler a el. kotel. El. bojler je zapojen přesně jak oba popisujete (akorát není použit žlutozelený vodič jako pracovní :) ). Z el. kotle je vyveden pracovní nulový vodič do rozváděče a spínán přímo přijímačem HDO, bez použití dalších pomocných el. přístrojů.

Napsal: 30 črc 2017, 13:41
od Achab
U instalací bez projektu nebo u dodatečných dodělávek to může být případ od případu různě - jak naznal tvůrce podle možností a konkrétní situace.
Pokud stykač spíná pouze jeden zelenožlutý vodič je to nejspíš ovládání toho kotle. Že by v samostatném silovém kabelu k bojleru bezdůvodně použili pro fázi zrovna zelenožlutý se mi nezdá. Ani ovládání dalšího stykače u bojleru není pravděpodobné. I když jsem viděl různé (nebo spíš hrůzné) bastly kdy stykač spínal přímo silovou fázi do bojleru a N nebo PEN se bral někde z obvodů v koupelně. Někdy dokonce i bez ochranného vodiče.

Prověřit zapojení není problém ale je potřeba to udělat na místě. Pokud to není v silách majitele tak by měl nastoupit elektrikář.

Napsal: 30 črc 2017, 14:38
od elektrosvit
No právě, taky už jsem těch prasáren viděl dost...Zeptal bych se zadavatele takto: Kolik stykačů je v rozváděči a zda má kromě el. kotle i el. bojler.