Jak zjistit příkon zařízení ve W
Napsal: 05 říj 2006, 04:55
od Tomasyno
Jak se dá zjistit příkon zařízení ve W, zařízení má proudovou ochranu na 63A, jedná se o menší výrobní linku...je možné změřit příkon, nebo se dá odvodit od tý napěťový ochrany?Jde jen o přibližný výpočet, nikoliv o přesná data.Díky za odpovědi
Napsal: 05 říj 2006, 06:19
od zbek
Co takhle výrobní štítek , nebo vem kleštak a při plnem zatížení linky to změř ,ale udaj bude nižší než na štítku

Napsal: 05 říj 2006, 06:21
od jopein
Podle proudové ochrany to neodvodíš, okamžitý příkon se dá orientačně změřit tak že změříš proud nejlépe klešť. ampérmetrem a z toho příkon.(při třífázovém připojení měřit ve všech fázích)
Ale pro tebe bude asi nejlepší vypnout všechno ostatní a změřit příkon elektoměrem (kolik ti natočí za určitý čas)
Napsal: 05 říj 2006, 09:23
od Sendyx
Jedině ten elektroměr, pokud by to byl čistě odporový spotřebič, tak stačí ampérmetr.
Napsal: 05 říj 2006, 13:58
od Návštěvník
Je to výrobní linka, nemá štítek, je tam tucet motorů, elektroventilů a podobných věcí, nedalo by se to udělat tak, že bych obešel jednotlivý věci na lince a přibližně to určil podle jednotlivých zařízení v lince, ty už by štítky mít měli a pak to sečíst?
Napsal: 05 říj 2006, 19:21
od galjo
Anonym píše:Je to výrobní linka, nemá štítek, je tam tucet motorů, elektroventilů a podobných věcí, nedalo by se to udělat tak, že bych obešel jednotlivý věci na lince a přibližně to určil podle jednotlivých zařízení v lince, ty už by štítky mít měli a pak to sečíst?
To bude asi ťažko. lebo asi nie všetky prístroje budú v činnosti naraz. Najlepšie by bolo dať hodiny.
Napsal: 05 říj 2006, 19:27
od brtnik
opsat štítky nestačí, jedná se o "instalovaný výkon", ne skutečný příkon zařízení. U motorů musíš pošítat s účiníkem a jejich zatížení může být vůči štítkovým hodnotám podstatně jiné (většinou nižší, ale v přechodových stavech krátkodobě i vyšší, mohou mít výkon větší i díky zatěžovateli - cyklickému střídání přetížení s odlehčením atd). Elektromagnety a podobné přístroje mohou pracovat impulsně atd.
Díky neznámému celkovému účiníku nestačí změřit proud klešťákem, dostaneš falešně vyšší výkon (zdánlivý - existují ale klešťáky s napěťovým vstupem, které umí měřit výkon s respektováním cos(fí), pak by to šlo). Pro rychlou orientaci opravdu bude nejjednodušší ten elektroměr.
Záleží ještě, k čemu takový údaj potřebuješ, pokud někdo potřebuje zjistit, kolik stojí provoz linky (ekonomika provozu, spotřeba el. energie), je lepší elektroměr, pokud potřebuješ něco dimenzovat (přívody, jištění, odběrový diagram atd, bude lepší přesnější měření, např. sí'tovým analyzátorem).
Napsal: 29 říj 2006, 12:30
od Felda55
Co takhle registrační měřící souprava.Navěsíš ji na přívod ke stroji a necháš ji tam celou směnu.Potom máš popsaný papír s okamžitými hodnotamy příkonu za celu směnu,včetně špiček.Z toho se dá už usoudit průměrný příkon odwbíraný strojem.
Napsal: 29 říj 2006, 14:45
od Sendyx
Místo registrační soupravy si tam dočasně pověs elektroměr na pár dnů a máš to prakticky to samé.