?UPS hlásí DC bus fault

Napsal: 21 lis 2017, 17:43
od pepaj
Dobrý den, dostal jsem za univ. platidlo tuto ups viz foto. chtěl jsem něco výkonějšího ke kotli. Aku jsem již vyměnil za nové stejný typ co tam byl originál, ale ups se chová zajímavě - bez připojení 230v a při ručním zapnutí přes menu se na výstupu objeví 230v vše OK, ale když UPS připojím na 230v a chci zapnout přes menu tak se objeví porucha DC BUS FAULT a UPS začne pískat a na výstupu se neobjeví žádné napětí. Nemáte někdo nějaké zkušenosti popř nějakou dokumentaci. C u chladičů jsem vyletoval a měřil zdály se být OK.
Snad ještě když jsem měnil AKU nikde sem v menu nenašel žádnou kalibraci - nevím. Díky

Napsal: 21 lis 2017, 18:05
od Behemot
Kokso, 6 kVA? To je kotelna pro celej blok či co? :D Jak to vypadá zevnitř?

Napsal: 21 lis 2017, 18:19
od EKKAR
DC BUS FAULT je porucha stejnosměrný sběrnice. Tudíž bych začal čistotou na kontaktech baterek a spojovacích vodičů - vypadá to, že elektronika "načuchá" nějakej přechodovej odpor, vyhodnotí ho jako zvýšenej vnitřní odpor baterek = myslí si "baterky KO" a vyhodí chybu. Dál bych se juknul na kondenzátory připojený přímo paralelně k baterkám - pokud mají pokles kapacity nebo svod, může to zas dělat problémy. Zbytek by spíš měl náležet odbornýmu značkovýmu servisu, ono dostat těch 240V DC z baterek do těla není nic příjemnýho ...

Napsal: 23 lis 2017, 20:39
od pepaj
foto UPS - jen ta destička nahoře má být zaletovaná

Napsal: 23 lis 2017, 20:49
od rnbw
Zmeraj ESR tych malych elytov. Vyzeraju ako Jamicony.

Napsal: 23 lis 2017, 20:58
od pepaj
Na přídavné destičce jsem vyletoval a měřil všechny C. Tak ještě zkusím ty 2 na základní desce ale ten přístup..

Napsal: 24 lis 2017, 21:35
od pepaj
tak jsem se konečně dostal k těm dvoum C na základní desce. Jsou Ok

Napsal: 24 lis 2017, 21:41
od EKKAR
Já tam teda těch elytů vidím víc než jenom 2 - na tý fotce jich je minimálně 14 ...

Napsal: 24 lis 2017, 21:57
od sinclair
Nemůže být chyba v nabíjecím obvodu?
Dělá to bordel až po připojení k 230V, samotný měnič je nejspíš OK, když to z baterek dává gaist..

Napsal: 25 lis 2017, 20:52
od pepaj
2C jsou ma zakladni desce a cca12C na pridavne desticce. Mel jsem je vyletovane a jsou zmerene. Tu chybu to vyhlasi kdyz pripojim na 230 V a v menu dam prechod do online rezimu. Kdyz dam prechod do online rezimu bez 230 V tak se ups rozbehne a bezi.

Napsal: 15 pro 2017, 09:47
od czatlantis
To je Online UPS? DC bus fail bych tipoval na chybu usměrňovače co pak napájí ten DC bus kam taky pak směřuje měnič baterky-->vysoké DC napětí. Vzhledem k tomu že výstup z baterek funguje, tak chyba bude nějak u vstupu - ten usměrňovač nebo něco po cestě...