Koaxu, STPčku ani telefonu souběh ani křižování s nn vůbec nijak nevadí.
Všechna podobná vedení jsou v provozu zatížena poměrně nízkými impedancemi /desítky ohmů maximálně, jen u telefonů je to okolo 600 ohmů/, takže se do nich 50Hz může dostat jen opravdu hodně stěží.
Doma mám v jedné společné 30 trubce SYKY 4x2x0,5, dvě obyčejná UTP, jeden koax od paraboly a CYSY 3Cx0,75 pro napájecí zdroje hubu a multiswitche na půdě. Celková délka souběhu okolo 25m a nic ničemu nevadí.
Ve zdích se to běžně vede souběžně a těsně vedle sebe v plastových, nestíněných trubkách i desítky metrů. V jedné 30 trubce Kopoflex jsou dvě výkonná vedení nn /10xCY6/, hned těsně vedle ve druhé 30 jsou dva dobré Belden koaxy s dvojstíněním, dvě Belden modrá STP-čka, společné metalické telefonní linky, vedené SYKFY 4x2x0,5. Hned vedle je připoložená další 20 trubka se 100V vedením 2xCY4 100V/1.600W výkonových zesilovačů rozhlasu. Toto jediné - rozhlas, jsme záměrně dali samostatně a víčka krabic zevnitř označili stříklým červeným R, aby si to nějaký hlúpý zásuvkář nespletl s nn. Což se občas stává a vždy to něco odesere.
A nic do ničeho neleze - pokud jsou všechna sdělovací vedení zatížena na vstupu i výstupu, nepoužité páry zkratované.
Takže pokud si Vladis77 svoje komunikační linky dá ještě do samostatné stínicí kovové hadice a to celé připoloží vedle nn do 75mm chráničky, vůbec nic se neděje a nic se nebude rušit. Není to nic proti ničemu.
Výše uvedený příklad souběhů i křížení bezvadně funguje už léta letoucí na nedalekém hotelu Vega. A tam toho jsou takto a podobně uloženy doslova mnohé jednotky kilometrů, není to nejmenší hotel a STP je i v kuchyni

Místy jsou v krabicích KT250 souběžně s těmito vedeními /přes svorkovnice kvůli měření/ třeba i dividery pro RS485 a průběžné 20dB výkonové zesilovače 80-300MHz, napájené po kabelu napětím 24V z centrály "STA".
Do každého z pokojů je ze společného sděl. rozvaděče uprostřed délky chodby přivedeno v jedné společné 30 trubce jedno STP, jeden TVR koax, jeden dvoupárový SYKFY, jeden nestíněný dvoudrát U 2x0,8 pro evakuační 100V reprák a ještě čtyřdrát U 4x0,8 vede tam a zpět po RS485 data řídicího systému el. topení EtaTherm. Všecko perfektně funguje už od roku 1994.
Jediné, co jsme předělávali, tak výstupy od centrálních zesilovačů STA namísto dříve běžných smyček z patra do patra do hvězdice - kvůli multiswitchům a digitálu.
Jinak má každej pokoj na patře svou trubku až do sdělovacího rozvaděče. O něco později ani ajťákům nějak nevadilo, že jsou ve společné skříni s koaxy, EtaTherm-em, telefonem i rozhlasem, nechali jsme jim v rozvaděči celou jednu čtvrtinu a polici prázdnou, jen se při vtahování označily STP kabely v rozvaděči čísly pokojů a na pokoje se doosadily RJ45 zásuvky. Ty v době stavby nebyly k mání ve vhodném provedení, ale s daty do pokojů jsem už počítal, vytáčený net už někde po telefonních linkách běhal. Tak nějak jsem na přelomu 94/95 tušil, že to bude do pár let všude. Dnes jsou ty RJ45 zásuvky zakončený malými wifinami na každým pokoji, kvůli účtování.
Jediný, kvůli čemu ajťáci trochu pičovali, byly ty STP. Tehdy na výběr moc nebylo. Dávalo se jim to nějak blbě do koncovek RJ45.
Vůbec bych v souběhu neviděl problém a už vůbec ne bezpečnostní - sdělováky bude mít v oddělené trubce.