Silový kábel nn+TV(koaxial)+NET(FTP kábel) spolu v chranicke

Napsal: 29 lis 2017, 12:12
od vladis77
Zdravim,potrebujem poradiť ohľadne elektrickej pripojky.
Nakolko musim ist s kablami pod cestou kde budem krizovat 2x kanalizaciu,1x vodovod 1x plynovod,nechcem riskovat s 2 pretlakmi a chcel by som v chranicke (75MM)pod cestou dat kabel na nn a do tej istej chranicky dat hlinikovu trubku,v ktorej by bol tahany koaxial + FTP.(ze je to v rozpore s normou viem).Myslite,ze spravi ta trubka dostatocne tienenie,aby nerusilo internet a TV? Popripade by sa ta trubka mohla este pripojit na nulak.Jedna sa len o 7m subeh pod cestou,ostatne uz bude 20cm odstup.
Dik

Napsal: 29 lis 2017, 12:29
od rnbw
Popod cestu by som nedaval metalicky ale opticky ethernet. Prevodniky su lacne, odpadnu problemy s rozdielmi potencialov a rusenim.

Naco koax? Toho by som sa snazil zbavit.

Napsal: 29 lis 2017, 15:21
od vladis77
no nemam s tym ziadne skusenosti,ale myslim si,ze by som potreboval na oboch stranach prevodniky,ktore su nejako napajane a neviem,kde by som na stlpe elektrickeho vedenia mohol mat napajaci adapter.

Napsal: 29 lis 2017, 16:13
od kokun
Předmět: Silový kábel nn+TV(koaxial)+NET(FTP kábel) spolu v chladničk

8O A co tak dát to raději do mrazáku? :lol:

Napsal: 29 lis 2017, 16:33
od rnbw
Optika sa dotiahne az do budovy a prevodniky sa daju tam.

Napsal: 29 lis 2017, 16:44
od keemo
@kokun: jo automaticka oprava, to je svinstvo :D

Napsal: 29 lis 2017, 16:51
od sinclair
Koaxu, STPčku ani telefonu souběh ani křižování s nn vůbec nijak nevadí.
Všechna podobná vedení jsou v provozu zatížena poměrně nízkými impedancemi /desítky ohmů maximálně, jen u telefonů je to okolo 600 ohmů/, takže se do nich 50Hz může dostat jen opravdu hodně stěží.
Doma mám v jedné společné 30 trubce SYKY 4x2x0,5, dvě obyčejná UTP, jeden koax od paraboly a CYSY 3Cx0,75 pro napájecí zdroje hubu a multiswitche na půdě. Celková délka souběhu okolo 25m a nic ničemu nevadí.

Ve zdích se to běžně vede souběžně a těsně vedle sebe v plastových, nestíněných trubkách i desítky metrů. V jedné 30 trubce Kopoflex jsou dvě výkonná vedení nn /10xCY6/, hned těsně vedle ve druhé 30 jsou dva dobré Belden koaxy s dvojstíněním, dvě Belden modrá STP-čka, společné metalické telefonní linky, vedené SYKFY 4x2x0,5. Hned vedle je připoložená další 20 trubka se 100V vedením 2xCY4 100V/1.600W výkonových zesilovačů rozhlasu. Toto jediné - rozhlas, jsme záměrně dali samostatně a víčka krabic zevnitř označili stříklým červeným R, aby si to nějaký hlúpý zásuvkář nespletl s nn. Což se občas stává a vždy to něco odesere.
A nic do ničeho neleze - pokud jsou všechna sdělovací vedení zatížena na vstupu i výstupu, nepoužité páry zkratované.

Takže pokud si Vladis77 svoje komunikační linky dá ještě do samostatné stínicí kovové hadice a to celé připoloží vedle nn do 75mm chráničky, vůbec nic se neděje a nic se nebude rušit. Není to nic proti ničemu.

Výše uvedený příklad souběhů i křížení bezvadně funguje už léta letoucí na nedalekém hotelu Vega. A tam toho jsou takto a podobně uloženy doslova mnohé jednotky kilometrů, není to nejmenší hotel a STP je i v kuchyni :D Místy jsou v krabicích KT250 souběžně s těmito vedeními /přes svorkovnice kvůli měření/ třeba i dividery pro RS485 a průběžné 20dB výkonové zesilovače 80-300MHz, napájené po kabelu napětím 24V z centrály "STA".
Do každého z pokojů je ze společného sděl. rozvaděče uprostřed délky chodby přivedeno v jedné společné 30 trubce jedno STP, jeden TVR koax, jeden dvoupárový SYKFY, jeden nestíněný dvoudrát U 2x0,8 pro evakuační 100V reprák a ještě čtyřdrát U 4x0,8 vede tam a zpět po RS485 data řídicího systému el. topení EtaTherm. Všecko perfektně funguje už od roku 1994.
Jediné, co jsme předělávali, tak výstupy od centrálních zesilovačů STA namísto dříve běžných smyček z patra do patra do hvězdice - kvůli multiswitchům a digitálu.
Jinak má každej pokoj na patře svou trubku až do sdělovacího rozvaděče. O něco později ani ajťákům nějak nevadilo, že jsou ve společné skříni s koaxy, EtaTherm-em, telefonem i rozhlasem, nechali jsme jim v rozvaděči celou jednu čtvrtinu a polici prázdnou, jen se při vtahování označily STP kabely v rozvaděči čísly pokojů a na pokoje se doosadily RJ45 zásuvky. Ty v době stavby nebyly k mání ve vhodném provedení, ale s daty do pokojů jsem už počítal, vytáčený net už někde po telefonních linkách běhal. Tak nějak jsem na přelomu 94/95 tušil, že to bude do pár let všude. Dnes jsou ty RJ45 zásuvky zakončený malými wifinami na každým pokoji, kvůli účtování.
Jediný, kvůli čemu ajťáci trochu pičovali, byly ty STP. Tehdy na výběr moc nebylo. Dávalo se jim to nějak blbě do koncovek RJ45.

Vůbec bych v souběhu neviděl problém a už vůbec ne bezpečnostní - sdělováky bude mít v oddělené trubce.

Napsal: 29 lis 2017, 16:53
od Achab
Vedení bude křižovat několik sítí, aby neměli výhrady jejich vlastníci. Nevím jak to chodí na Slovensku, ale pro podobné akce je většinou potřeba jejich vyjádření k záměru.
Stejně s umísťováním jakéhokoliv zařízení na sloup NN. Pokud se jedná o zemní přípojku s vývodem na sloup a bude ji přejímat dodavatel, radši bych se zeptal na jejich stanovisko.

Napsal: 29 lis 2017, 17:21
od vladis77
s krizovanim sieti neni problem,plynari mi vytycili,kade je vedeny plyn,veduci poruchovej sluzby vodarni povedal,ze oni maju vodovod aj kanalizaciu 1,7m hlboko,ze ich sa to netyka ked idem len 1m v hlbke a kablovka a internet je vedena po stlpoch NN,odkial mi teraz idu kable vzduchom a tie chcem dat s NN do zeme.

sinclair-dik za vycerpavajucu odpoved,asi to risknem a dam spolu,ako som to planoval.Projektant na pripojku NN s tym nema problem,ak budu oznamovacie kable v chranicke,servisak od internetu tiez povedal,ze pri pouziti aspon cat.5 v tom nevidi problem.
Dik