Server po výpadku napájení vyrazí jistič

Napsal: 02 úno 2018, 19:32
od marat
Zdravím,

mám server s 2x1000W zdrojem a po přestěhování ze serverovny domů, mi po výpadku napájení občas vyhodí jistič 16A. Když už v zásuvce je, tak nikdy nevypadne, ale po úplném odpojení je tam asi větší proudový náraz.
Je to dost nahouby, protože pak musím ručně nahodit jistič a když jsem pryč, tak nenahodím nic. :(

Myslíte, že se ke spínaným zdrojům, dá použít softstart pro motory na din lištu? Nebo dá se něco levněji postavit?
Potřebuju to jenom k téhle jedné bedně.

Díky moc za radu.

Napsal: 02 úno 2018, 20:13
od Cowley
Jakou charakteristiku ma ten jistic?
B / C / D ?

Napsal: 02 úno 2018, 20:17
od marat
B. Už mi bylo doporučeno dát ta Céčko, že je to levnější řešení než softstart.

Napsal: 02 úno 2018, 20:33
od rnbw
Nechaj zapojeny len jeden zdroj, druhy odpoj. Ak tak zrejme doma nemas dve nezavisle napajacie vetvy, aby si vyuzil redundanciu.

Napsal: 02 úno 2018, 21:23
od weed_smoker
Bude to chtít nějakej soft-start obvod(odpor/NTC po určitý době překlenutej kontaktem časovače).Možná by stačil takovej jako použil P.Dudek k zesilovači DPA880.Obsahoval 10W odpor,relátko 10A/250V,malý 2VA trafo a jeden MHB4020.

Napsal: 02 úno 2018, 21:49
od vrky