MGE Nova 1100 AVR - alarm a vadny LM217T?
Napsal: 12 úno 2018, 22:36
UPS z kontajnera - MGE Nova 1100 AVR po vymene baterii a elytov fungovala. Vratila sa mi vsak v stave, ze baterie boli vybite. Po zapnuti sa rozsvieti LED alert a pritom pipa suvislym tonom. Nabijacie napatie som nameral len 18V na tych vybitych bateriach (su tam dve 12V v serii).
Nabijanie je riesene cez trafo - dava 30VAC, to sa dvojcestne usmerni a za tym je LM217T. Napatie je nastavene odpormi 4,75K a 220R + je tam tranzistor, ktory to moze este ovplyvnit.
Vybral som dosku von, pripojil na lab. zdroj a zistil, ze naprazdno ten LM vyzera OK - na vystupe je >27V, Vref ma 1,23V. Pri pripojeni baterii (uz som ich ciastocne nabil mimo) to nenabija - na vstupe ma 34V, na vystupe 24V, berie len 0,03A a Vref klesne na 1V. Osciloskopom som ziadne kmitanie nenasiel.
Je original ST, na velkom hlinikovom chladici, ziadne stopy po prehrievani. To akoze len tak odisiel?
Nabijanie je riesene cez trafo - dava 30VAC, to sa dvojcestne usmerni a za tym je LM217T. Napatie je nastavene odpormi 4,75K a 220R + je tam tranzistor, ktory to moze este ovplyvnit.
Vybral som dosku von, pripojil na lab. zdroj a zistil, ze naprazdno ten LM vyzera OK - na vystupe je >27V, Vref ma 1,23V. Pri pripojeni baterii (uz som ich ciastocne nabil mimo) to nenabija - na vstupe ma 34V, na vystupe 24V, berie len 0,03A a Vref klesne na 1V. Osciloskopom som ziadne kmitanie nenasiel.
Je original ST, na velkom hlinikovom chladici, ziadne stopy po prehrievani. To akoze len tak odisiel?