Třída el. předmětu I a II naráz.
Napsal: 13 úno 2018, 12:43
od TAKJAN
Mám tu kapilárový termostat EXIMUS řada RT 88... Je zajímavý tím, že na štítku je označen jako tř. II (plastová krabička) ale po sundání víčka je uvnitř svorka PE, celkem logicky když je kontaktní blok kovový. Podivné. Navíc je nejlepší hláška: RT88... - kapilární systém přístupný dotyku musí být každých 5cm uzeměn:-))) Návod je nadřazen normě. Spotř. tř. II se ale nesmí nijak spojovat s PE. PE se musí připojit, kapilára uzemnit. Celkem rozpor. Chudák revizák aby se zbláznil (to si dělám pr....). Jasně, že zapojím PE, ale uzemňovat kapiláru nebudu.
Napsal: 13 úno 2018, 13:48
od Achab
Jaký je to přesně typ? Například RT8804 jsou vestavné bez krytu (IP00), vybavené ochrannou svorkou. V krytí, které odpovídá provedení třídy II, by svorka mohla být nadbytečná, ale pod krytem ponechaná jako součást základního přístroje.
Napsal: 13 úno 2018, 14:41
od TAKJAN
No ano, ale část tř. I z toho vede ven (kapilára) a na ni se napětí dostat může. A psát o "uzemění" každých 5 cm..
Napsal: 13 úno 2018, 14:48
od Achab
V mém návodu k RT8801 až 8804, výrobce APATOR, se píše:
"Všechny typy jsou vestavné a mají krytí IP00, třida ochrany I."
"RT 8804.xx(x) - kapilární systém přístupný dotyku musí být každých 5 cm uzemněn."
Uzemnění kapiláry se tedy týká jenom RT8804 (50-320°C pro trouby apod), pokud je částečně přístupná.
Ale v praxi jsem ji takto uzemněnou nikdy neviděl. Spíš bývá zatažená v silikonové bužírce.
Napsal: 13 úno 2018, 16:52
od TAKJAN
Což asi není ta správná izolace pro tř II.