Stránka 1 z 1

w1209 DC 12V -50 až +110 teplotu ovládací spínač termostat

Napsal: 27 úno 2018, 14:08
od markoni
Zdravím
Před asi rokem jsem si koupil na Aukru tento w1209 DC 12V -50 až +110 teplotu ovládací spínač termostat teploměr přesný název byl na aukru W1209 mini termostat -50 až +110°C ax@013 s tím že mě to bude v pokoji měřit teplotu a upozorní při nastavení určité teploty abych nepřetopil kotel protože zdolávat 17 schodů do kotelny každou chvíli už mě to zmáhá. Po koupi jsem to zkoušel tak že jsem čidlo připnul v pokoji na radiátor a fungovalo to až do teploty 50 stupňů pak na segmentovkách se ukázal znak "-" relé se seplo a zůstalo zapnuto až do okamžiku kdy teplota klesla pod 50 stupňů tak jsem si řekl že jsem koupil něco jiného co jsem chtěl a hodil to do skříně a dál jsem to neřešil.Ale mé nohy mě donutili to vzít zas do úvahy :D jak to když to má fungovat až do teploty 110 stupňů mě to funguje jen do 50 stupňů? díky
https://www.miniinthebox.com/cz/w1209-d ... gJvMPD_BwE

Napsal: 27 úno 2018, 14:52
od Milan_F
Nebylo by lepší vybodnout se na kraviny z aukra a dát na kotel tohle. Naláduju kotel, nastavim 60°C a nazdar. Na teploměru u kotle je přesně 60°C. Funguje pomalu 30 let a hlavně se obejde bez elektriky.

Napsal: 27 úno 2018, 15:46
od dobrman

Napsal: 27 úno 2018, 16:50
od markoni
dobrman píše:https://github.com/TG9541/stm8ef/wiki/Board-W1209

O té stránce vím ale nevím o někom kdo by mě ten firmware upravil aby to pracovalo tak jak potřebuji teda jestli se to dá :)
for : Milan_F ten regulátor mám nebo něco podobného tím se reguruje ten otvor na spodních dveřích řetízkem.
Jinak mám kotel VIADRUS

Napsal: 27 úno 2018, 17:28
od Milan_F
No tak mi vysvětli, jak ten kotel můžeš přetopit :?:

Napsal: 27 úno 2018, 19:30
od masar
A co nastavit parametr P2 (někde se uvádí P3) popř. P6? Popř. reset do default?

Obrázek
Některé verze to mají zřejmě trochu jinak ohledně parametru P6:
Obrázek
:wink:

Napsal: 28 úno 2018, 13:56
od markoni
O těchto možnostech jsem nevěděl nic ,nastavil jsem mód P6 dnes to vyskouším při topenní .V popisu není o tom zmínka nebo jsem to přehlédl jinak moc díky za pomoc

Edit to zkouším ale zatím bez úspěchu :oops: má to možnosti P0 až P8, čím se ten mód potvrzuje ? díky

Napsal: 02 bře 2018, 11:46
od markoni
masar píše:A co nastavit parametr P2 (někde se uvádí P3) popř. P6? Popř. reset do default?

Jak se nastavuje ten parametr a reset do default ? díky

Napsal: 02 bře 2018, 12:16
od masar
Máš zřejmě novější verzi.
Podle informací z netu je teplota, po jejímž překročení se zobrazují pomlčky, dána parametrem P7.
Parametrem P8 se volí buď uživatelské (C) nebo tovární (H) hodnoty.
Dlouhým stisknutím tl. SET (>5s) se volí režim nastavení, tl. + a - změní požadované hodnoty a opětovným dlouhým stiskem tl. SET se nastavení uloží (uloží se i po 10s nečinnosti automaticky).
:wink:
edit: V tvém případě je třeba parametr P7 (tovární hodnota 50°C) snížit tlačítkem - pod 0°C, kdy se objeví údaj OFF). Tím je funkce "alarmu" vypnuta.

Napsal: 02 bře 2018, 13:03
od markoni
Asi už to chápu víc to má 8 módů mezi kterými se může přepínat a každý ten mód má možnost nastavit určitou teplotu při které něco uděje.Já jsem dělal chybu v tom že při zapnutì jsem nevybral mód který potřebuji protože když to zapneš se nastaví automaticky mód "P0" díky

Napsal: 02 bře 2018, 14:27
od masar
Myslím, že se mýlíš. Nejedná se o "módy" ve smyslu "režim", ale o prosté parametry, kterými se termostat řídí a to všemi zároveň. Režim je těmito parametry pouze ovlivňován. Režimy jsou v podstatě dva: topení a chlazení. Oba se přepínají nastavením parametru P0. :wink:
edit: Nastuduj si popis z této stránky, je sice v němčině, ale překladač si s ní poradí.

Napsal: 02 bře 2018, 16:57
od markoni
Už jsem pokročil "P7" nastavil na off a už to pěkně ukazuje teplotu v tuto chvíli 57 stupňů.