Stránka 1 z 2
Levné dostupné "PLC" ?
Napsal: 20 bře 2018, 16:51
od clema
Dobrý den,
zajímá mě zda existuje jednoduchý a levný "PLC" i z přímo z Číny, na kterém lze např. do vstupů připojit optická či indukční čidla a výstupy jednoduše uživatelsky naprogramovat jako například monostabilní klopné obvody s nastavením i např. času zpoždění sepnutí a délky sepnutí, necyklování či cyklování. Zkrátka takové chytré ale omezeně programovatelné jedno či dvojité a více četné časové relé Omron, digitální multirelé Omron prodávají za nejméně 6 000Kč, tak něco výrazně levnějšího? Aurduino to neumí či pouze s programovacím jazykem.
Díky.
Napsal: 20 bře 2018, 20:37
od SMITH
Napsal: 20 bře 2018, 20:51
od Victronix
Ty jo, to vypadá jak simatic 200
Napsal: 20 bře 2018, 21:16
od clema
SMITH: A je to FX1N dlouhdobě a spolehlivě funkční? Máš to vyzkoušené? Holou funkční desku bez IP krytí totiž na ebay prodávají od 350 Kč...jen vypadá s méně vstupy/výstupy
Napsal: 20 bře 2018, 22:01
od SMITH
Nie , nemám . Používam veci od Siemensu ...
To to ma upútalo , lebo sa to dá programovať softom od Mitsubhishi ...
Napsal: 20 bře 2018, 22:09
od termit256
Kdo potrebuje spolehlive prumyslove PLC, kupi si neco znackoveho/draheho. Kdo chce levnou zalezitost, poridi si arduino. Obavam se ze z techto duvodu moc velky vyber nebude a kdyz uz neco levneho sezenes, funkcnost bude nejista.
Napsal: 20 bře 2018, 22:41
od clema
Takže jsem zase u analog multifunkčních relé Omron (digitál 2x) případně Siemens Logo! apod. Ve výsledku ale analogové multifunkční relé Omron H3CR, vyjdou asi nejlevněji, nemusí se dokupovat žádný drahý zdroj nutně a pro jeden, dva, tři až čtyři vstupy (v kombinaci s použitím start a resetu) stačí.
Napsal: 21 bře 2018, 07:11
od Ruprecht
Napsal: 21 bře 2018, 07:20
od bu2520
přijde mi, že trochu mícháš různé pojmy, když mluvíš o analogu. Pokud potřebuješ zpracovávat analogové signály tak budeš muset použít moduly co mají napájení do 24V pak je externí zdroj na místě (tedy já jsem ještě neviděl moduly na 230V co by uměly analogový vstup). Pokud jde pouze digitální vstupy tam je celá škála výrobců co dělají moduly přímo na 230V . A třeba můj oblíbený Crouzet Millenium bez displeje se dal pořídit okolo 3 tisíc. To už od toho Omrona není tak daleko, když uvážíš tu variabilitu možností. Nakonec ani Logo od Siemensu není špatná volba. Vyrábějí je i s LAN rozhraním, tak ani nepotřebuješ investovat do programovacího kabelu.
Napsal: 21 bře 2018, 17:36
od clema
Jedná se samozřejmě o analog vstupy 24V DC, ale zdroj jde pořídit levněji než originál.
Zajímá mě ta možnost Siemens Logo! (dá se pořídit z ebay/portugalsko za 2k) na jakou vzdálenost je to tím LAN kabelem schopno zobrazovat na vzdáleném PC stavy konkrétně počítadla kusů, předpokládám, že umí naprogramovat čítač kusů ve vztahu k evropskému času a uložit pro pozdější zobrazení ? (Logo! bych využil jedno s analog vstupy a výstupy a další jako počítadlo s historií v seč)
Nebo existuje digitální počítadlo, které obsahuje evropský čas a historii třeba týden?
Napsal: 21 bře 2018, 20:19
od SMITH
Pokiaľ si pamätám tak priamo LAN ma až verzia 8 .
Obsahuje 4 analogové vstupy v základe ...
Napsal: 22 bře 2018, 12:46
od rezis
LOGO! mám vyzkoušeno na 100m po síti v pohodě dále jsou racky a optika. Takže nám jich ve firmě chodí spousta na vzdálenosti dejme tomu i 1km.
Jaksi si podle mne pleteš pojmy. Potřebuješ digitální vstupy. Tedy ty které umí vyhodnotiti impulzy. Analogový vstup je takový který měří aktuální hodnotu. U LOGO! má podle verze 2-4tyto vstupy ( 0-10V ) tedy snadno převeditelné na klasiku 4-20mA či 0-20mA
Napsal: 22 bře 2018, 12:47
od rezis
SMITH píše:Pokiaľ si pamätám tak priamo LAN ma až verzia 8 .
Obsahuje 4 analogové vstupy v základe ...
Nemá to už verze 7? Ale to je jedno prostě ty nové to mají. A mají i WEBserver
Napsal: 22 bře 2018, 17:11
od clema
rezis: Ale já budu pomalý pohyb (cca jeden impuls za 20-30s) snímat klasickým optickým nebo indukčním čidlem, To přece musí zvládnout počítat i analogový vstup a následně odpovídajicně nastavený program v PLC...?
Napsal: 22 bře 2018, 18:18
od SMITH
Analógový vstup je na iné .
Na snímanie zmeny stavu indukčneho snímača je digitálny vstup .
Rozhodne je zložitejšie napísať program pre snímanie zmeny vstupu
pre analógový vstup ako pre digitálny.
Máš nejaké skúsenosti s PLC ?