Stránka 1 z 2
zapojení plováku přes 3f stykač
Napsal: 26 bře 2018, 09:34
od v4s1m4
Chtěl bych se zeptat na proveditelnost řešení. Mám čerpadlo Nautila do studny a potřeboval jsem vyřešit hlídání proti chodu naprázdno, protože mám studnu od rozvaděče vzdálenou cca 50 metrů a stávající vedení je 4 žilové, není tedy možné použít nějáké lepší řešení hlídání hladiny. Prodejce mi poradil, že lze použít jednoduchý plovák zapojený přes 3f stykač. Vím, že v tomto zapojení nelze použít proudový chránič. Pro zapojení nautily potřebuji 3f + PE, ale zapojení ovládání stykače vyžaduje Nulovací vodič. Použije se v tomto případě vodič PE? Děkuji za případné objasnění.
Napsal: 26 bře 2018, 10:18
od Peedros
Cerpadlo musi byt pres chranic zapojene vzdy! Nevidim duvod jej nepouzit. Plovak pouzijes takovy, aby byl schopen spinat 400V. Stykac koupis se 400Vac ovladaci civkou a zapoji se mezi dve faze spinane tim plovakem. Pokud bys ten stykac zapojil mezi fazi a PE,tak ti ten chranic po kazdem sepnuti vylitne.
EDIT: Hmm, a koukam,ze plovak dimenzovany na 400V neni, takze resenim bude opravdu jen to trafo na DIN listu 400/230V a stykac 230V. Nicmene pres ten chranic to musi byt zapojene.
Napsal: 26 bře 2018, 10:19
od Charos
PE je vodič ochranný, NE pracovní, použít tedy nelze.
Řešením je trafo 400V/230V (nebo 400V/ libovolné jiné napětí pro ovládací obvod, podle toho, jaký 3f stykač máš). Evt za ním další trafo či měnič na malé napětí k čidlu snímání hladiny (podle provedení).
Napsal: 26 bře 2018, 11:14
od elektrosvit
Dal by se použít plovákový spínač od OEZ, ozn. PSA? Ten by byl schopen spínat motor přímo, podle katalogu je dimenzován na 400 V, 10 A. Podle stránek OEZ se již nevyrábí, ale v doprodeji by snad ještě někde sehnat šel.
Napsal: 26 bře 2018, 11:23
od termit256
Osobne bych tam dal to trafko a mas klid. Ono je i rozdil jestli kupujes 50m nejake tenke dvojlinky nebo kabelu s dvojitou izolaci. Nechce se mi to pocitat, ale tipuju ze varianta s trafem vyjde nakonec levneji.
Napsal: 26 bře 2018, 11:31
od elektrosvit
Ono asi nakonec ani nic jiného nezbyde. Protože ty 3f plovákové spínače jsem už v žádné nabídce nenašel. Existovalo ještě hlídací zařízení s elektrodami, to už se asi taky nevyrábí.
Napsal: 26 bře 2018, 11:53
od petrfilipi
Ale vždyť ve 4drátové soustavě (TN-C) jsou tyto vodiče: L1, L2, L3, PEN. A PEN znamená ochranný nulovací vodič. Lze jej tedy použít pro napájení 230V spotřebičů.
Anebo lze použít chránič, ale před chráničem je nutné provézt zmenu soustavy z TN-C na TN-S (rozdělením PEN na PE a N) a 230V prvky vládání připojit na N, který povede samozřejmě spolu s fázemi přes chránič. Bylo by vhodné bod rozdělení PE a N přizemnit.
Předpokládám, že je tam nějaká krabice, kam lze vložit stykač, chránič apod, když jsi tam chtěl připojit plovák.
Petr
Napsal: 26 bře 2018, 11:54
od samec
Alebo tri plavaky jednofazove.

Srandujem.

Napsal: 26 bře 2018, 12:03
od stanimir
Zkus se podívat sem, jsou i jiné řešení než plovák.
Kód: Vybrat vše
http://www.sigmontpraha.cz/prodej-cerpadel/hladinove-spinace-a-ochrana-proti-chodu-na-sucho
Napsal: 26 bře 2018, 12:55
od v4s1m4
Já už právě ten plovákový spínač koupený mám 250V 10A, děkuji za velmi pěkný obrázek, rozdělení sítí mě nenapadlo, podle obrázku je tedy potřeba 3f FI, 3f stykač, jako tepelnou ochranu chápu motorový spouštěč (zapojen nyní mám) a pojistka F1, je to myšleno jako ochrana plováku (lze myslím použít i jistič, pojistka bude asi levnější). Kolem studny v okruhu minimálně 7 metrů nic není, takže přizemnění jedině pomocí tyčí, snad bude dostačující. Tohle všechno bych dal do odpovídající krabice a mělo by to fungovat. Díky
Napsal: 26 bře 2018, 15:04
od milin
Tepelnou ochranu RP100
Napsal: 26 bře 2018, 15:25
od pepik9
Bude to ve studni nebo mimo ? Ve stuni by to asi dlouho nevydrželo.
Napsal: 26 bře 2018, 15:35
od v4s1m4
Bude to mimo studnu, studna je vyčištěná a opravená s novým deklem, 3 měsíce v ní teď byla acidurka s přívodním kabelem kabelem a po otevření tam byly mikro kapičky vody.
Napsal: 26 bře 2018, 16:01
od Achab
Současným normám toto řešení samozřejmě neodpovídá - vodič PEN má mít minimální průřez 10mm²Cu / 16mm²Al. Použít trafo je rozhodně vhodnější. A když už k Nautile chránič, tak se zpožděním - charakteristika G nebo S. Jinak může padat, podle okolností za čas, nebo hned.
to milin: spíš nadproudové relé R100...
Napsal: 26 bře 2018, 17:27
od milin
Achab -DÍK byl to překlep.