Stránka 1 z 2

Komín

Napsal: 30 dub 2018, 11:06
od Hejnicek
Pokud nekdo stavel komin z tech dnesnich stavebnic,
viz treba obr zde
http://www.keramika-letovice.cz/

muze byt v te keramice pro kotel na tuha paliva vice nez jeden sopouch?

Uvazuji tak, ze z kotle bych dal kratkou rouru primo do komina.
Ale kdyby se nekdy kotel po... nebo NEKDY instalovalo prislusenstvi (podavac) byla by potreba mit sopouch vys.
Dodatecne delat diru do vnitrni keramiky asi nejde.

Napsal: 30 dub 2018, 11:20
od stasek
Spotřebič na pevná paliva, jehož jmenovitý výkon nepřesahuje 10 kW se považuje za spotřebič lokální,
ke komínovému průduchu má být připojen pouze jeden lokální spotřebič samostatným kouřovodem,
je-li nutno připojit do jediného komínového průduchu více lokálních spotřebičů na pevná paliva, mohou to být nejvýše dva spotřebiče, připojené samostatnými kouřovody.
To je výtah z ČSN 73 4205, Jelikož kotel co máš má zřejmě výkon větší jak 10 kW, tak tvůj záměr by byl proti normě. Navíc existují určitá pravidla o rozmístění sopouchů, ale to si dohledej sám, pakliže budeš chtít porušit normu. Pokud bude komín součástí kolaudace stavby, tak si vše řádně ověř, nemusel bys totiž dostat revizi. Zcela logicky by to jít mělo, protože nepůjde o současný provoz obou spotřebičů, ale to ti kominík nemusí věřit.

Napsal: 30 dub 2018, 11:37
od Hejnicek
No prave,
co komenik to jiny nazor.

Napsal: 30 dub 2018, 12:12
od BOBOBO
Odstup odboček min. 0,5m a ideální je v jiném úhlu , mám naštěstí 90°. Mám takto připojen kotel 13kW a kamna 5kW . Průměr nerezu komína 180mm a přípojky 150mm . 180mm pro mou výšku komína je připojení 25kW . I když jede oboje , musím vývody škrtit .

Napsal: 30 dub 2018, 14:44
od Jenys
Hejnicek píše:No prave,
co komenik to jiny nazor.


To nechápu, stavíš komín, ale chce vědět něco od komeníka. Když komín, tak logicky kominík :D

Napsal: 30 dub 2018, 16:00
od Achab
stasek píše:...nepůjde o současný provoz obou spotřebičů, ale to ti kominík nemusí věřit.
Když se rezervní odbočka uzavře a lehce zaomítne, kominík zvenku nic nepozná.

Napsal: 30 dub 2018, 20:25
od kbulda
No to ale nebude vidět zvenku, ale když kominík použije kameru dovnitř komína ? Je asi lepší dohodnout se s ním před stavbou komína.

Napsal: 30 dub 2018, 20:44
od Achab
Někde dělají kontroly tak důkladně? Kolikrát mám spíš dojem, že kominík neumí použít ani štětku...

Napsal: 30 dub 2018, 23:30
od stasek
BOBOBO píše:Odstup odboček min. 0,5m a ideální je v jiném úhlu , mám naštěstí 90°. Mám takto připojen kotel 13kW a kamna 5kW . Průměr nerezu komína 180mm a přípojky 150mm . 180mm pro mou výšku komína je připojení 25kW . I když jede oboje , musím vývody škrtit .

Tady nejde o to, zda to jede či ne, nepochybuji o tom, že to funguje, otázka je právě ta revize, kterou bude zřejmě potřebovat ke kolaudaci. Jinak si může dělat co chce.

Napsal: 01 kvě 2018, 08:44
od jova1
Podle obrázku 7,2,2-2 se to nazývá podlažní napojení. Ve tvém případě bude jeden průduch neustále "dočasně" zaslepen. Dodržel bych těch min. 300mm viz Otvory v komíně.
http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/tzb-fbi/7.html

Napsal: 01 kvě 2018, 10:14
od Hejnicek
Diky za odkaz.
Ano je tam 30cm.

Dival jsem se na tvem odkazu dal na vymetaci otvor.
Ptal jsem se dvou komeniku jak na vysku pro vymetaci dvirka pod sikmou strechou (puda) , a kazdy rekl neco jineho. Jednomu by vyhovoval metr sedmdesat (ale je ochoten i kleknout-lizt po brise uz ne), druhymu staci 10 cm a treti muz pravil 50 cm. No stejne jsem limitovany tou strechou jak to vyjde sklonem strechy u zdi domu. Jeste jsem to nemeril, ale vysoko nad podlahou to nebude.

Napsal: 01 kvě 2018, 10:28
od Celeron
Vyber si. :wink: Ještě jsem se nesetkal s kominíkem, jehož IQ by se neblížilo IQ tykve. Aspoň podle toho, co předváděli při svý službě.

Napsal: 11 kvě 2018, 20:31
od Hejnicek
Abych nemusel svaret v prostoru pudy zelezo zvolil jsem variantu do rohu tvarnic pro komin dat zavitove tyce.
Ty diry v tvarnicich by mely mit 20mm.
Tyce prumeru 12 neni problem spojovat, ale radsi volim silnejsi 14. A kupodivu jsem objevil problem na trhu. Chtel jsem tyce spojovat prodlouzenyma trubkovyma maticema nebo jak se to jmenuje. A se zavitem M14 se asi nedelaji. M12 a M16 ano. Nebo uz neumim hledat?
Asi budu muset nechat upravit sestihrane matice.

Napsal: 11 kvě 2018, 21:31
od BOBOBO
12ky jsou zbytečně silné .....

Napsal: 12 kvě 2018, 10:38
od Hejnicek
Clovek je spis na to elektro, i kdyz u michacky jsem prozil monoho a mnoho hodin.
Ale slysel jsem od dvou lidi okolo staveb pribeh, kdy tu skladacku (asi vyssi) drzely po silnem vetru jen ty pruty.
Tak pro klid duse tam radsi vrazim ty 14 pokud to pujde.