Stránka 1 z 3

záhradné LED a prúdový chránič

Napsal: 21 kvě 2018, 22:15
od samec
Záhradné LED osvetlenie vyhadzuje spoločný prúdový chránič asi po minúte prevádzky. Asi niekde vošla voda.
Mám taký nápad, zapojiť tie LED svetlá cez oddeľovací transformátor. Čo vy na to?

A ešte podotázka. Stáva sa, žeby zemný kábel prehrýzli hlodavce? Teda neviem, či tam je zemný kábel. Viem len, že je to 3x asi 1,5mm2 a že je čierny.

Napsal: 21 kvě 2018, 22:37
od mojza
O tom, že by CYKY (černý kabel) pokud to teda je, hryzali hlodavci jsem ještě neslyšel, dává se do země docela běžně.

Napsal: 21 kvě 2018, 22:53
od Kvicala_r
CYKY přímo do země? No pokud je někdo takový frajer... na tohle bych koule neměl. Já bych ho dal do kopoflex trubky a zahrnul alespoň trochu pískem aby nehrozilo zbytečné propíchnutí

Napsal: 22 kvě 2018, 05:46
od Hill
Když odpojíš na konci kabelu zdroj k těm LEDkám: vyhazuje to dál?

Napsal: 22 kvě 2018, 07:28
od samec
Je to asi päť samostatných LED svietidiel tesne nad zemou. Zapína sa to vypínačom v dome pri východe na terasu. Zrejme napájané priamo zo svetelného obvodu v dome. Ďalej to ide pod zemou k záhradnému domčeku, kde je krabica a odtiaľ zase pod zemou k tým svietidlám. Sekať niečo v dome, alebo vykopávať kábel spod zeme teraz neprichádza do úvahy. Jedine ešte výmena/oprava tých svietidiel. Práve ma napadlo, či posledné svietidlo v rade má záslepku na druhej nepoužitej kábelovej priechodke. Pozriem najbližšie, keď tam pôjdem.
V podstate ma zaujíma, či môžem niečo pokaziť tým oddeľovacím transformátorom, ktorý by bol v krabici na záhradnom domčeku. Svetlo bude svietiť, jednopólový dotyk nikoho nezabije, akurát prieraz nebude identifikovaný. Pýtam sa, lebo už som mal v živote niekoľko skvelých nápadov, ktoré sa nakoniec ukázali ako nie veľmi vhodné.

Napsal: 22 kvě 2018, 08:05
od Hill
To je sice hezké, ale, než začneš někam bastlit trafo, odpověz na moji předchozí otázku.

Napsal: 22 kvě 2018, 09:22
od samec
Ono to jednoducho odpojiť nejde, ak vôbec. A keďže to nevyhadzuje hneď, ale až po trebárs piatich minútach, tak ani nemám chuť veľmi hľadať, či je to problém jedného svietidla, alebo viacerých, alebo kedy ktorého podľa počasia a smeru vetra. Tie svietidlá sú niečo také:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/578184/Projecteur-de-jardin-SLV-Nautilus-Spike-11-W-noir

Napsal: 22 kvě 2018, 09:26
od mi-ro
Když to připojíš přes oddělovák, sice chránič nespadne ale dá se vůbec za oddělovák připojovat více spotřebičů? Při svodu jednoho vytvoříš už ne oddělenou síť ale jeden vodič pak bude proti zemi a ten už chráněný fíčkem nebude.

Napsal: 22 kvě 2018, 09:31
od mojza
to Kvíčala: CYKY běžně do země, o loži, pískovém, kopexce (propíchnutí stejně nezabrání), cihlám nebo plast. deskám či betonové chráničce nebyla vůbec řeč.

Napsal: 22 kvě 2018, 09:34
od Hill
Někde přece ty šňůry od těch světýlek musíš mít napojené na kabel. Tak to musí jít odpojit.
Jestli ale říkaš "kabel" těm šňůrám od reflektorků, a jsou zahrabané bez další mechanické ochrany v zemi, pak je čas to celé vyhrabat, rozebrat a udělat pořádně.
Jak píše mi-ro: to trafo nevyřeší, tím bys na chvíli vyléčil jen následek, nikoli příčinu. A ta je podstatná. Až to nebude vyhazovat chránič bez trafa, bude to daleko bezpečnější, než svod jednoho pólu sekundáru do země. Tlouct to bude, brnět to bude, ale chránič o tom nic vědět nebude...

Napsal: 22 kvě 2018, 10:16
od samec
Kábel ide od svetla k svetlu. Do každého idú dva cez samostatné priechodky. Do posledného by mal ísť logicky len jeden. Ale neskúmal som to až tak podrobne. Akože rozobrať, vysušiť, poskladať, utesniť a do najbližšieho dažďu by to malo fungovať. Len by to chcelo niečo spoľahlivejšie. Možno že nejaké zvody na vonkajšej inštalácií nie sú až taký problém, ako to vidí prúdový chránič. Napríklad v Košiciach minule iskrilo trolejbusové vedenie. Ľudia sa pýtali, že prečo je to vedenie pod napätím, ked v meste už 10 rokov nejazdia trolejbusy. Odpoveď bola, že ak by ho vypli, tak navlhnú izolátory a už ho nezapnú.
Nakoniec bude asi najlepšie vymeniť tie svietidlá za 12V, ak také vôbec sú. Halogénové určite, ale LED netuším.

Napsal: 22 kvě 2018, 10:32
od Peterseal
Keď to robí po zahriatí, tipol by som vadné svietidlo ( menič v ňom), alebo že sa ti tam dostala voda. Aké IP majú tie svietidlá?

Napsal: 22 kvě 2018, 11:04
od Achab
Bez rozpojování jednotlivých svítidel se to stejně neobejde. Je vhodné postupovat od prvního, nebo vůbec od instalace za vypínačem.
Svod nemusí být nutně ve svítidlech, i když je to pravděpodobné. Stejně se může projevovat například navlhlá bakelitová svorkovnice v krabici. Některé novější plasty jsou ve vlhku taky náchylné ke svodům - okem to nemusí být patrné. Nejrychlejší je použít Megmet, nebo jiný měřič izolačního stavu.

Napsal: 22 kvě 2018, 11:29
od Hill
samec píše:...Nakoniec bude asi najlepšie vymeniť tie svietidlá za 12V, ak také vôbec sú. Halogénové určite, ale LED netuším.

Pravda je, že venkovní rozvody napájené z bezpečnostního trafa bezpečným napětím se zdají být také nejbezpečnějším řešením. Ale délka a průřez drátu nejspíš nebudou vyhovat tak velkému odebíranému proudu - jejich odpor určitě už nějaký vliv na svítidla bude mít.
Ale pořád to není řešení, ty se mu tvrdošíjně snažíš vyhnout nějakým náhradním. Jsou ta svítidla určená pro venkovní použití? Předpokládám, že jsou, už podle vzhledu V případě, že jsou správně zapojené a přesto vyhazují, znamená to, že v jednom z nich je něco špatmě a je čas reklamovat.
Jestli odpojíš svítidla a přesto to bude vyhazovat, je čas kopat.

Napsal: 22 kvě 2018, 22:05
od samec
5 x 35W halogénka /12V = 14,58A je na 1,5mm2 celkom dosť, ale 5 x 11W LED / 12V = 4,58A by mohlo byť celkom v pohode...

Ech, niet nad klasickú inštaláciu bez moderných extravagantnosti.