Stránka 1 z 1

Zkušební napětí transformátoru

Napsal: 25 čer 2018, 22:06
od Milan
Zeptal jsem se prodejce ( nejdříve výrobce, ale ten nemá ani tu slušnost odpovědět na dotaz ) , jakým zkušebním napětím je zkoušen transformátor JOC E2540-0332 230V/230V 80VA ,výrobce Elektrokov , mezi primárem a sekundárem a primárem a kostrou .

Odpověď zní : transformátor dle normy ČSN EN 61558-2-4 je zkoušen napětím 1,92 kV mezi primární stranou a kostrou a napětím 3,83 kV mezi primární a sekundární stranou .

Protože uvedenou normu nemám ani do ní není kde jednoduše nahlédnout, nemohu to ověřit , avšak uvedená čísla se mi zdají jaksi " málo zakrouhlená" . Neví někdo prosím, jsou-li uvedená zkušební napětí vůbec možná podle této normy ?

Napsal: 25 čer 2018, 22:42
od EKKAR
Ty napětí můžou bejt OK, ale například nevyhoví pro bezpečnostní třídu "B", která požaduje minimální odolnost izolace mezi libovolnýma vinutíma navzájem i mezi libovolným vinutím a kostrou testovanou zkušebním napětím 4kV po dobu nejméně 1 minuty. Fakt by to chtělo někoho, kdo má k dispozici přesný znění norem pro tyhlety zkušební napětí.

Napsal: 26 čer 2018, 08:22
od monterjirka
Já v té normě vidím trochu jiná napětí

Napsal: 26 čer 2018, 08:44
od Milan
Tak dnes jsem dostal s menším zpožděním i vyjádření výrobce :

Transformátory jsou zkoušeny v naší zkušebně dle platné normy ČSN EN
61558-2-4. Vámi udávaný typ je testován na primáru na kostře 2,07 kV, na sekundáru - kostře 2,07 kV, PRI - SEC 4,02 kV.

Takže, vykládám-li si to správně , pro el.předměty tř.II se toto trafo nehodí kvůli malé el. pevnosti proti kostře / jádru - nebo je to jinak ?

Napsal: 26 čer 2018, 09:35
od monterjirka
Proč právě 2,07 a 4,02?

Napsal: 26 čer 2018, 10:55
od Achab
Když je transformátor deklarovaný jako ochranný oddělovací (JOC), jistě je pro toto použití schválen. Možná mají uvedená zkušební napětí schválená předpisem pro typovou zkoušku. Tedy pokud to náhodou není překlep 2,7/4,2kV.

Napsal: 26 čer 2018, 18:50
od Milan
Achabe, kde prosím vidíš na stránkách výrobce to, že je to ochranný oddělovací transformátor - já to tam nikde nenašel , vlastně ani to, proč
vyrábí několik konstrukčních druhů transformátorů , o kterých na netu nic podrobného z pohledu aplikátora není ( z hlediska bezpečnosti a zkušebních napětí ).

Napsal: 26 čer 2018, 19:30
od Achab
Je to přímo podle typového označení:

JOC - Jednofázový Oddělovací ochranný (typ C) - ČSN EN 61 558-2-4
JBC - Jednofázový Bezpečnostní ochranný (typ C) - ČSN EN 61 558-2-6

Oddělovací zajišťují pouze ochranné oddělení, sekundární napětí nad 50V.
Bezpečnostní jsou zdrojem bezpečného sekundárního napětí do 50V (pro obvody SELV, PELV).
Oba uvedené typy se shodně označují jako ochranné, protože provedením splňují požadavky na ochranné oddělení.

Napsal: 26 čer 2018, 19:48
od Milan
Díky za vysvětlení . Holt bez možnosti podívat se občas přímo do normy (bez placení) je orientace obtížná.

Napsal: 26 čer 2018, 20:16
od Achab
Normalizované je pouze označení "Ochranný oddělovací" a "Ochranný bezpečnostní" plus jejich definice.
Typové označení transformátorů se může podle firmy lišit. Například Sved značí oddělovací trafa RJN, bezpečnostní BJN.