Stránka 1 z 2
Stykače Iskra - jaká je kvalita?
Napsal: 25 čer 2018, 22:16
od Miyuki
Zdravím,
mám dotaz, dá se věřit stykačům Iskra, nebo radši připlatit za jinou značku ?
Konkrétně pro použití v DC obvodech spínání 200V DC, ovládání 12/24V DC
Spínání max jednotky denně
Napsal: 25 čer 2018, 22:47
od EKKAR
Má ten stykač na sobě uvedený, že je schopnej vypínat i STEJNOSMĚRNEJ proud? Je jasný, že to máš k nějakýmu solárnímu zdroji, ale je ti taky jasnej rozdíl v potřebnejch vlastnostech mezi kontaktama a silovou mechanikou pro AC a DC ????
Napsal: 26 čer 2018, 11:09
od Miyuki
Samozřejmě že má

220V DC 15A / 110V DC 25A
Otázka je jestli použít ten nebo platit čtyřikrát tolik třeba za OEZ
Napsal: 26 čer 2018, 12:59
od Celeron
Použij, vyměnit se dá až odejde.

(jestli má podobnou velikost a uchycení)
Napsal: 26 čer 2018, 16:26
od palmalsport
Tyto zapouzdřené stykače mají jednu nectnost. Hřejí jako ďas.

Napsal: 26 čer 2018, 16:45
od Crifodo
Spíš pozor na to, jestli to nespíná nějakou velkou vstupní kapacitu, pokud to třeba připíná panely k měniči. Pro spínání vybitých kondů k napětí jsou specilání stykače (v kompenzacích) s pomocným kontaktem přes odpor, v předstihu pár ms před hlavním. Cenově jsou to ale násobky běžného.
Napsal: 26 čer 2018, 19:02
od Artaban001
Na předbíjení kondenzátorů lze použít zvlášť stykač - hlavní by se sepl přes časový spínač o pár ms později.
Napsal: 26 čer 2018, 19:47
od samec
SPW47N60C3, pre istotu dva paralelne a netreba ani chladiť

Napsal: 26 čer 2018, 22:03
od Miyuki
Ten stykač je tam jako pojistka když tranzistory nevypnou, spínat do velkejch kapacit nebude
Napsal: 27 čer 2018, 23:32
od jmysik
Pro vyšší spolehlivost při vypnutí DC obvodu je lepší sériové řazení stykačů. Dojde ke čtyřem přerušením dráhy oblouku při vypínání.
Napsal: 28 čer 2018, 07:53
od palmalsport
To : Miyuki
Použij stykač z řady DILM, od EATONU, a máš pokoj.

Napsal: 28 čer 2018, 12:03
od Artaban001
jmysik píše:Pro vyšší spolehlivost při vypnutí DC obvodu je lepší sériové řazení stykačů. Dojde ke čtyřem přerušením dráhy oblouku při vypínání.
To může u obyčejného stykače zařadit do série 3 kontakty a obvod bude přerušován na 6-ti místech. Nebo spínat kombinací polovodičového spínače a stykače. Stykač by pak mohl spínat a rozpínat bez zátěže
Napsal: 28 čer 2018, 15:31
od ZdenekHQ
Já si nejsem jistej, jestli ten "obyčejný" AC stykač i při 6 kontaktech v serii nebude dělat paseku.
Když jsem dělal DC přepínání, bylo tam pro pár amper sice obyčejný silový relátko 25A, ale v serii s IGBT. Takže odepínalo už bez napětí. Ovšem kdyby se IGBT prorazil, bude z toho parádní svářečka.
Napsal: 28 čer 2018, 16:59
od Artaban001
Pak když dojde na lámání chleba, dá se sehnat i tzv. "trakční stykač" na odpovídající proud a napětí.
Napsal: 29 čer 2018, 08:00
od palmalsport
Ježíšmarjá, nedělejte z toho takovou vědu.
Spínání a rozpínání DC obvodů, není nic složitýho, obzvlášť v dnešní době.
Jó, takhle v roce cca 1975, to byl masakr.