Stránka 1 z 1
snímač tlaku
Napsal: 11 črc 2018, 13:26
od Le_Ze
Zdravím.
Známý má na vzduchotechnice DPT2500-R8 diferenční snímač tlaku.
https://www.rem-technik.cz/mereni-a-reg ... r8-76.html
By potřeboval udělat něco takového pomocí arduina, aby mohl vzdáleně kontrolovat tlak.
Co by se dalo použít za čidlo?
Napsal: 11 črc 2018, 13:48
od Zaky
Vyber si cokoli dostupného s vyhovující rozsahem. Snímač je tenzometrický můstek na membráně, signál je třeba adekvátně zesílit, nejlépe rozdílovým zesilovačem s OZ a přivést na převodník.
https://www.google.com/search?q=differe ... 0&bih=1043
Napsal: 11 črc 2018, 14:41
od Le_Ze
Napsal: 11 črc 2018, 14:50
od Zaky
Nahoře jsi požadoval diferenční snímač, to tenhle není, pokud ti to nevadí, tak OK.
Edit: diferenční je, ale na jedné straně nemá nátrubek na připojení hadice.
Napsal: 11 črc 2018, 14:53
od Zaky
A taky by to chtělo někde najít datasheet s protokolem, s tím si číňan hlavu neláme, jemu je to jedno.
Napsal: 12 črc 2018, 10:43
od fero_b
Napsal: 12 črc 2018, 20:48
od BOBOBO
Však to je pořádná součástka . Co che ojebat ? Jo mám toho mraky v práci . Spolehlivá věc. I to přenastavení rozsahu je super . Tedy většinou mám bez displayie . Musím potom do kompu ...
Napsal: 13 črc 2018, 16:52
od BOBOBO
Chci dodat , že tyto diferenčáky jsou dnes běžnou výbavou na vzduchotechnikách . Tedy většinou ty , které nemají vlastní zobrazovač . Pro mne , jako obsluhu , nemusím spouštět centrální zobrazovač , kde vidím stavy celé jednotky , ale pro mne je nejdůležitější právě vidět diferenci-stav filtrů . A dodat to , že jich zde pracují stovky bez závad . Jestli chceš vidět zpracování digitálu z výstupu , tak s tím ti nepomohu . Jsem v tomto případě jen uživatel . Ojebání jsem myslel to , že chce tento opravdu měřák nahradit náhražkou ...
Napsal: 14 črc 2018, 06:26
od Le_Ze
BOBOBO píše:Ojebání jsem myslel to , že chce tento opravdu měřák nahradit náhražkou ...
Nic nechce nahradit,a měřak zustavá tam kde je
Jelikož však zařízeni je vzdáleno 200 km, chtěl by kontrolovat tlal vzdáleně přes internet.
Napsal: 14 črc 2018, 09:23
od petrfilipi
No pokud má známý uvedený měřič tlaku, tak ho už má s výstupem 0-10V/4-20mA (je otázkou, zdali jsou tam 2 výstupy nebo je to volitelné U/I). Pak není nic jednoduššího, než výstup připojit na analogový vstup arduina (přes dělič nebo snímací odpor), připojit ethernet shield, nahrát jednoduchou aplikaci a vše posílat třeba sem:
http://monaco.tmep.cz.
Tahle měření je konkrétně z čidla 18B20, ale není problém tam posílat jakákoli čísla a ta pak zobrazovat.
Petr
Napsal: 27 črc 2018, 13:11
od Le_Ze
petrfilipi píše:Pak není nic jednoduššího, než výstup připojit na analogový vstup arduina (přes dělič nebo snímací odpor)
Poradíš jak na to?
Co je lepší, dělič nebo snímací odpor?