PL.kotel VIADRUS CLEO BK/BT.
Napsal: 13 črc 2018, 17:06
od kaja4
Obracím se na majitele i další uživatele tohoto kotle.V tomto kotli je elektronika od fi B&P AM56-IMS TG10 a v ní šváb ST62T30BB6 a na něm je nálepka s SW AM56-IMS TG10 V.1.00.
Po zapnutí hlásí elektronika chybu E01.
Mám ověřeno,že deska je zcela funkční-záměnou švábu s jiným SW AM56-IMS GI10 V.1.01.
Pokud někdo z Vás má možnost vyčíst data ze švábu a vyměnit je se mnou za úplnou dokumentaci-schema,osazovací výkres se spoji-budu mu velmi povděčen.
Napsal: 13 črc 2018, 18:45
od Achab
Chyba E01 podle návodu znamená absenci plamene. Přímo s tímto kotlem nemám zkušenost, ale příčina bude spíš ve vlastním zapalování než v softwaru. Z popisu chybových kódů:
"Pokud zapalování není úspěšné po naprogramovaném počtu opakovaných pokusů, dojde k zobrazení chyby E01"
Napsal: 13 črc 2018, 18:48
od rnbw
Moze byt odpaleny niektory vstup alebo vystup procesora.
Ale pochybujem, ze pojde ten program precitat. Druha vec je, kde kupis prazdny procesor, aby si ho mohol naprogramovat (je to OTP, takze len jeden pokus).
Napsal: 13 črc 2018, 18:57
od Achab
V souvislosti s chybou E01 je často zmiňovaná závada ionizační elektrody. Někdy v souvislosti se znečištěním, nebo nedokonalým spalováním.
Napsal: 13 črc 2018, 19:01
od rnbw
kaja4 tie dosky opravuje mozno aj denne, takze predpokladam, ze ostatne zavady uz vylucil.
Napsal: 13 črc 2018, 19:47
od kaja4
Děkuji všem přispívajícím.
Porucha šla banálně odstranit současným podržením tlačítek ON/OFF a INF/MOD po dobu 2 vteřin.
Bohužel ,tato elektronika byla u mne poprvé,takže opět nová zkušenost.
Napsal: 13 črc 2018, 21:10
od rnbw
Cize mal v internej EEPROM zapisanu chybu a nepokusal sa nic robit.
Napsal: 14 črc 2018, 20:04
od MetalGod
kaja4 píše:Bohužel ,tato elektronika byla u mne poprvé,takže opět nová zkušenost.
Ty se bojíš novejch zkušeností? To by se dalo nazvat experimentiofóbií