Stránka 1 z 8
Ovladanie cerpadla dvoma pripojkami
Napsal: 16 črc 2018, 11:21
od Vladimir1955
Dobry den panove, (profesionali, odbornici) mam dotaz:
Potrebujem ovladat jedno cerpadlo z dvoch nezavislych sieti(pripojok) podla prilozeneho obrazku. Otazka znie, bolo by to takto mozne??
Poznamka: jedna siet je TNC a druha TNS..
Dakujem..
Napsal: 16 črc 2018, 11:34
od RadekB
Nejbezpecnejsi podle me by bylo napajet cerpadlo z jednoho mista pres dva stykace (rele) se spinacimi kontakty paralelne a kazde rele ovladat vypinacem z jednotlivych mist.
Napsal: 16 črc 2018, 11:39
od Vladimir1955
Ano s tym suhlasim, vlastne to bola moja prva myslienka, ale potom som to chcel zjednodusit. A pod ruhe, treba nejak zaistit, aby sa sucasne nedalo zapnut z oboch sieti... to treba nejak vymysielt...
Napsal: 16 črc 2018, 11:40
od RadekB
To prave resi ty stykace, napajeni bude vzdy z jedne site, z druhe ovladani a to pro kazdou civku rele samostatne, bude fuk, jestli budou sepnute obe nebo jedno.
Napsal: 16 črc 2018, 11:53
od Vladimir1955
No to prave asi neni jedno, ze bude ovladanie zapnute na oboch stranach?? alebo mas namysli jed stykac s dvoma cievkami??alebo dva stykace, dost dobre ti nerozumiem. Prave preto musi cerpaclo bezat, raz z jednej siet a raz z druhej siet...to znamena, raz tocilo hodinami z jednej raz z druhej. Ako naco?? by bezalo cerpadlo z oboch sieti sucasne????
Napsal: 16 črc 2018, 12:17
od renda15
Pokud to bude napájené ze sítě TNS s chráničem nelze takto spojit nuláky, bude to padat. Další otázkou z hlediska předpisů je to propojení nuláků dvou nezávislých soustav. Když už to udělat tak dvoupólově s přepínáním fáze i nuláku.
Napsal: 16 črc 2018, 12:27
od Vladimir1955
Suhlasim, uz pracujem na nejakom novom rieseni pomocou stykacou... alebo mal by si nejaky konkretny navrh??
Napsal: 16 črc 2018, 13:18
od Vladimir1955
Ale takto by to mohlo fungovat, ci nie?? co vy na to?? vid obrazok...
Napsal: 16 črc 2018, 14:13
od Achab
V tomto případě navíc dojde ke spojení ochranného vodiče PE jedné soustavy a ochranně-pracovního PEN druhé. Po rozdělení se nesmí vodiče PE a N spojovat. Zde sice není spojení přímo na N, ale vodič PEN slouží v druhé soustavě zároveň jako pracovní. Při přerušení PEN soustavy TN-C by pracovní proud tekl vodičem PE druhé soustavy TN-C-S. Větší zatížení pak může ochranný vodič PE upálit a dojde k zavlečení nebezpečného dotykového napětí na chráněné části.
Bezpečnější kompromis je tyto vodiče nespojovat, použít ochranný PE pouze z obvodu TN-C-S a u rozvodnice s přepínáním řádně přizemnit. Ideální to ovšem není, při provozu ze sítě TN-C je ochrana závislá na jiné soustavě.
Na přívodech by se měly spínat oba pracovní vodiče L+N zásadně stykači, se vzájemným blokováním přes pomocné rozpínací kontakty.
Poznámka - síť se samostatným N a PE je určitě TN-C-S, ne TN-S.
Napsal: 16 črc 2018, 15:58
od Vladimir1955
Ahoj Achab, no ale v tomto pripade, vid obrazok, by to uz mohlo byt OK?? alebo nie?? Tu na tomto obrazku je predsa vsetko nezavisle oddelene, teda vsetky tri vodice L;N;PE;(PEN)....jednej siete a druhej siete, nic sa s nicim nemoze stretnut...
Ak to nie je OK , daj vediet prosim..
Napsal: 16 črc 2018, 16:22
od Achab
Ochranný vodič se nesmí vypínat (mimo zásuvkové spoje).
Stykače mají být vzájemně blokované - přívod na cívku jednoho stykače jde přes rozpínací kontakt druhého. Blokování pouze na spínačích nezabrání zkratu v případě, že některý stykač zůstane "viset" z důvodu spečení kontaktů, nebo mechanické závady. Ovládání by mělo mít samostatný jistič.
Jinak předpokládám, že jde o pevnou instalaci, ne přenosný rozvaděč. Tam by musely mít oba přívody samostatné ochranné a pracovní vodiče, ve společném plášti kabelů. Při napájení ze zásuvek tyto přes předřazené chrániče.
Napsal: 16 črc 2018, 16:34
od Vladimir1955
No presne, taka bola moj predstava, ale som elektronik-slaboprudar, a nevim moc o stykacoch, to nie je moja parketa, vies povdat ake stykace (typ) mam pouzit, su take stykace, co maju teda blokovcie spinacie (rozpinacie) svorky, aby sa navzajom blokovali, to znamena aby nemohli by byt sucasne zopnute??
Napsal: 16 črc 2018, 16:39
od samec
To čerpadlo bude mať aj nejaký tlakový alebo hladinový spínač?
Napsal: 16 črc 2018, 16:58
od Vladimir1955
Nie nema, ani nebude mat, dotycny si postoji pri vypinaci nez si nataha potrebnu vodu
Napsal: 16 črc 2018, 17:17
od Achab
Stykače je potřeba vybrat podle proudu motoru a charakteru zátěže. Pro běžné čerpadlo 1,5-2,2kW by mohl vyhovět jakýkoliv stykač kategorie AC3/25A s minimálně jedním rozpínacím kontaktem. Na výběr je celá řada typů, motorové mají většinou aspoň dva pomocné kontakty (NO/NC). Proud 25A je s rezervou, pro tyto výkony stačí 16A). Instalační stykače kategorie AC1 nevyhovují, jsou určeny pro převážně činnou zátěž.