Stránka 1 z 1

kotel Vitodens WB1C vadné zapalování

Napsal: 17 srp 2018, 10:40
od Jenda_KL
Zdar, řeším závadu na desce Vitodens, schéma zapalovacího obvodu v příloze.
Nastartuje, provede testy větráku a relátek plynovky a je ready.
Při startu na povel rozjede větrák, po vteřině při pokusu zapálit jde hned do resetu, jiskru nehodí.
3x po sobě skončí na chybu FF.
Na test jsem odpojil i tyristor, chování nezměněno.
Relátka prověřeny, nakreslený obvod také,jen mi nesedí právě parametry toho trafa, indukčnost zrovna nemám čím změřit.
Rovněž jsi nejsem jistý tou kontrolou zapalovacích pulzů, jestli to tak je.
Napájecí napětí jsou OK.
Při manipulaci s deskou to i chvilku fungovalo.
Můj závěr je, že je vadný primár zapalovacího trafa.

Měl by k tomu někdo něco, nebo přímo to trafo ?

Napsal: 17 srp 2018, 13:15
od kaja4
změř C77=10n
Na té desce je společné zapalování s Ionizací?

Napsal: 17 srp 2018, 16:21
od Artaban001
A o to zapalování se vvážně pokusí, nebo se mu nedostává odezvy od presostatu ventilace, nebo oběhového čerpadla?

Napsal: 18 srp 2018, 10:27
od Jenda_KL
Ano, kotel má jednu společnou elektrodu.
C77 má hodnotu 10n.
Podle měření na [start] proběhnou minimálně dva pulzy,
na [FS] by se to mělo projevit* změnou napětí z klidových 3.1V na 0V a při plameni tam pak je přes 4V.

*soudě podle měření jednoho úspěšného zápalu

Nemá presostat na kontrolu čerpadla nebo větráku.
Propoj s kotlem je následující:

vstupy desky:
ntc spalin
ntc výstupu
ntc tuv
min tlak presostat
max termostat výstupu
větrák otáčky frekv.

výstupy:
větrák PWM
servo TUV

relé:
čerpadlo
čerpadlo nízké ot.
ventil plynovky (2x relé)