Stránka 1 z 1

automatika SYMSI7.0

Napsal: 16 zář 2018, 11:26
od niko231
Dostala se mi na stůl tato automatika kotle s odstřeleným TOP 243 a nafouklými 47M/400 V a dvěma výstupními 470M/35V. Po výměně těchto součástí na výstupu pulsuje napětí 3-12V. Kondenzátor 47M na vstupu C byl preventivně také vyměněn. Snížením odporu 15k na 8k2 u vývodu X zdroj drží výstupní napětí cca 38VDC naprázdno. Je to správně?

Napsal: 16 zář 2018, 16:52
od kaja4
Na mé dokumentaci je odpor R809=7k5,ten na vývodu X.Zkresleno z desky.