Stránka 1 z 1

Bezpečnost a izolační vzdálenosti 230V

Napsal: 11 říj 2018, 14:12
od Sejny
Ahoj,

konstruuji si malé zařízení, které ovládá pomocí čtyř relé výstupy na eurozásuvky a měří proud na každém výstupu.

Celé je to na DPS a řeším jak dodržet clearance a creepage vzálenosti.

Zařízení je v třídě I(ochrana zeměním) a pro stupeň znečištění do 2.

Povedlo se mi sehnat normu ČSN EN 61010-1 ed.2 a nejsem z toho příliš moudrý...

Vychází mi, že živé proti PE by měly mít vzdálenost 3,2mm a živé mezi sebou 1,6mm.

Je to skutečně tak? Většinou jsem toto příliš neřešil a udělal mezery 5mm všude. V tomto zařízení je to problém kvůli místu na DPS.

Předem díky za rady. Pomůže to nejen mě, na internetu se moc zjistit nedá bych řekl.

Napsal: 11 říj 2018, 14:43
od PeteBurns

Napsal: 11 říj 2018, 15:26
od Sejny
Díky za super info, zkusím to.

Napsal: 11 říj 2018, 15:49
od Achab
Sejny píše:Zařízení je v třídě I (ochrana zeměním)...
Jenom pro upřesnění - třída I znamená, že ochrana při poruše je zajištěna spojením neživých částí spotřebiče
s ochranným vodičem sítě. S ochranou zemněním (TT) to nesouvisí.

Napsal: 11 říj 2018, 16:58
od TAKJAN
Nejhorší je izolační pevnost relé a to cívka-silové kontakty. Relat s atestem na 2,5kV zas tolik není. Že je na relátku napsáno pro kontakty 230V...... neznamená tu pevnost.

Napsal: 11 říj 2018, 17:54
od Sejny
Relé je v pohodě, protože nezajišťuje oddělení. Ovládací napětí pro relé je spojeno s fází, je to kvůli měření.

Napsal: 11 říj 2018, 18:16
od ZdenekHQ
I komerční výrobci s tímhle dost bojují a musí se to posoudit jako celek.

Naštěstí dneska i POOL umí vyfrézovat drážky podle zadání, takže i tudy vede cesta.