Vypadávání chrániče při vypínání N
Napsal: 26 lis 2018, 16:58
od TAKJAN
Brácha kdesi pokládal podlahové topení. Elektro a rozvaděč montoval někdo neznámý, který podlahu nikdy nedělal. Poslal jsem mu pár schemat jak to řešit s těmi 🤐 termostaty dodávanými s rohožema. Pak jsme to zapojily, já kouknul rozvaděč, narvaný do posledního modulu, ale celkem hezky provedený. Nasimuluvali jsme HDO zap., odběry OK atd. Všechny rohože dal na jeden chránič, což je zbytečné. Kreslil jsem mu chránič jen v koupelně nebo nějakým mokru, jinde je to blbost. Potom hláška, že mu padá chránič při sepnutí HDO. Při revizi brácha zjistil, že ten zoufalec spínal i N a to obyčejným čtyřpól stykačem, což jsem při přecpaném rozvaděči překouknul. Pokud N zrovna sepnul později, asi se to termostatům různě mžikově nelíbilo. Ale budiž. Proč ale chránič padal, nikdo neví. Izolace, vše OK, s N trvale vše v pohodě.
Napsal: 26 lis 2018, 17:23
od Hill
Asi bych šel po kapacitě topných smyček proti zemi, takových 200 nF zrovna nabitých (nebo právě nabíjených) z libovolné fáze proti například armovanému betonu, podle toho, který z kontaktů stykače sepne dřív, může chránič vyrazit.
Topnou smyčku si představuji jako zpožďovací linku s rozloženými parametry (převažující složky R a C), kdy přechodový jev při postupným sepnutí napřed fáze (kapacita proti okolí se nabíjí) a pak středního vodiče (ktrý tuto kapacitu zase vybije) by byl asi pozorovatelný paměťovým osciloskopem, nicméně může způsobit to, že průběhy proudů v pracovních vodičích v součtu okamžitých hodnot nejsou nulové. A, trvá-li to déle, než asi 10 ms, už to stačí spoustě chráničů k vybavení.
Ovšem to je můj odhad, v praxi jsem takový problém nemusel ještě řešit, a že ty chrániče a stykače někdy provázely pěkné špeky...
Jestli máte někdo lepší nápad, sem s ním, prosím.
Napsal: 26 lis 2018, 17:25
od ZVUK2000
Jaké podlahové topení? Třeba u fóliového jsou velké unikající kapacitní proudy. Při výpadku N si to potom najde cestu přes PE.
Edit. Co se týče kapacitních svodů Hill byl rychlejší.
Napsal: 26 lis 2018, 17:45
od ZdenekHQ
Tak teď jsem z toho jelen. U přímotopu je požadavek odpojovat L i N, u podlahového topení je odpojení L i N nesmysl?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 872#982872
Kapacity jsou potvory, ale tohle je na hranici duchařiny.
Napsal: 26 lis 2018, 17:49
od Generalsound
Neni přes chránič i napájení stykače? Nula se pak vrací přes HDO, mimo chránič...
Napsal: 26 lis 2018, 17:53
od TAKJAN
Klasická topná rohož. Asi ty kapacity, logicky...Ale že budou tak velké, i když délka smyčky může být hezkých pár metrů.....
Kdybych si tak někdy vzpoměl a vzal měřák a zkusil změřit.
Jinak chyba elektrikáře, jednak proč to tak zapojil a když už, tak použil nevhodný stykač, i když s přednostním spínáním N není asi standartní.
Napsal: 26 lis 2018, 18:11
od ZdenekHQ
Je pravda, že mám v dílně docela festovní síťovej filtr na ochranu citlivých zařízení, co dokáže ve špatnou chvíli při připojení vyrazit i 100mA chránič. Nemůže za to sám, něco přidá UPS a další filtry. Taky odpínám L i N.
Ale tady to člověka nutí skoro obcházet normu. Napadlo mě přemostit kontakty N třema cca 33K odporama v serii. Otázka je, jestli by to pomohlo a co na to revizák. Je to jen kvůli definici potenciálu vůči PE při zapnutí.
Napsal: 26 lis 2018, 19:08
od dobrman
Generalsound píše:Neni přes chránič i napájení stykače? Nula se pak vrací přes HDO, mimo chránič...
Tak přesně s tímhle jsem se pekloval asi před rokem u bratrance v zahradním domku. Fáze pro cívku stykače byla vzatá za chráničem. Ten většinou vypadával, ale ne pravidelně. Dalo mi to hledání než jsem to odhalil, protože to mě tenkrát vůbec nenapadlo....
Napsal: 26 lis 2018, 19:16
od TAKJAN
Ne, po tom jsem šel nejdřív.
Napsal: 27 lis 2018, 22:45
od Crifodo
Chránič je předepsán bez výjimky u každého podlahového topení, žádné "tam není mokro" neplatí. Pokud to kdo zapojí bez chrániče, obchází tím pokyny výrobce a v případě nějakého dalšího Kramného nebo jiného maléru se po něm státní zástupce po znaleckém posudku povozí.
Napsal: 28 lis 2018, 16:15
od TAKJAN
Nebere se to až tak. Pokud to jde ano, pokud ne, tak ne. Stejně to má opletení spojené s PE, takže dost bezpečné. Pokud si to někdo navrtá, jeho boj.
Napsal: 29 lis 2018, 09:53
od palmalsport
Tak elektrické podlahové topení, bez proudového chrániče, je špatně. Pokud na něco takového narazím, tak výchozí revizi elektro, neprovedu. Nejsem blázen.
Napsal: 29 lis 2018, 10:42
od palmalsport
Z toho popisu, jsem to nepobral. Co to nakreslit?
Skutečný stav zapojení.

Napsal: 29 lis 2018, 13:05
od Celeron
TAKJAN píše:Stejně to má opletení spojené s PE,
No konečně podstatná informace, opletený kabely. Tak teď nám dej ještě další informaci, jestli jsou jednožilý, nebo dvojlinka, jakej maj výkon, kolik W mají na metr dýlky a co to je za výrobce, Fénix nebo Devi? Pak se ti kouknu do tabulek při jaký dýlce kabelu začne padat doupólák nebo čtyřpólák 30mA.
Napsal: 29 lis 2018, 16:34
od TAKJAN
Fénix, jednožilový na rohoži. Typ atd nevím, nepokládám to. Jenom výkon, ten bývá 500-2000W. Rozfázuju, rozhodnu spínání, změřím proud, pokud OK, pro mne konec. Pokud rozvody i rozvaděč dělá někdo jiný, jenom kontrola proudu a nastavení idiotských termostatů.