Zapojeni stykače
Napsal: 01 pro 2018, 15:57
od JirkaP
Zdravím. Zbylo mi jedno klasické relé na noční proud
https://www.elima.cz/obchod/z-r230_ss-2 ... 11468.html
Chtěl bych ho zapojit tak, aby po sepnutí zásuvky ovládané přes wifi sepnul jiné zařízení, které pracuje na pouhých 5V (termostatické ovládání kotle). Tedy vlastně po zapnutí oné zásuvky dovolí termostatu, aby jeho signál, který spouští kotel mohl procházet.
Musím na jeho spínací část (ta, kam se běžně dává kabel nočního proudu) tedy přivést fázi a nulák z té zásuvky nebo jak to jinak zapojit?
Díky

Napsal: 01 pro 2018, 20:48
od Achab
Ovládací napětí 230V ze spínané zásuvky na přívody cívky A1, A2. Kontakty můžou spínat cokoliv (do 20A).
Ovšem záleží na konkrétním zamýšleném provedení, musí vyhovět příslušným předpisům.
Napsal: 01 pro 2018, 22:08
od JirkaP
Prosim prectete si mou otazku. Neptam se na bezne zapojeni na privod od CEZu, ale s pouzitim bezne zasuvky.
Napsal: 01 pro 2018, 22:59
od elektrosvit
Však Achab ti odpověděl na tvou otázku a netvrdí nic o přívodu od ČEZu. Ze své zásuvky vyvedeš L a N a ty připojíš na A1 a A2. Jedna dvojice spínacích kontaktů, buď 1 a 2 nebo 3 a 4 pak bude spínat těch 5 V.
Napsal: 02 pro 2018, 00:23
od JirkaP
OK. Je pri zapojeni uskutecnovan nejaky meritelny odber? Diky.
Napsal: 02 pro 2018, 09:02
od Crifodo
Určitě ano, ale přesnou hodnotu si musíš změřit, výrobce se s udáváním proudu cívky neobtěžuje
https://datasheet.eaton.com/Eaton-26516 ... Z&type=pdf
Odběr bude mít i induktivní složku, takže část bude jalovina. Proud změříš střídavým miliampérmetrem v sérii s cívkou relé.
Napsal: 02 pro 2018, 09:06
od Achab
Trvalý příkon cívky po sepnutí je max. 2,4W (4VA). V okamžiku přítahu max. 8W (13VA).
Napsal: 02 pro 2018, 09:19
od JirkaP
Pánové díky

Napsal: 04 pro 2018, 10:20
od jirka5
Připojovat/odpojovat prostorový termostat silovými kontakty stykače 20 A není vůbec dobrá myšlenka.
Jak víš, že ovládací napětí je 5 V? Nepíšeš, o jaký typ kotle jde. Nejedná se náhodou o systémový termostat?
Proč vůbec chceš kotel takto ovládat, proč nevolíš standardní řešení?