Stránka 1 z 1

Drážkovačka HILTI - malý výkon

Napsal: 07 pro 2018, 01:58
od dudo02
Zdravím,
Na stavbe mám momentálne problém, s ktorým by som potreboval pomôcť:

Pri drážkovaní drážok na káblové vedenia betónových stien používame drážkovačku o výkone 2000W a máme problém s jej výkonom, ktorý občas klesne tak, že sa v stene ledva pohneme o pár centimetrov - motor sa jednoducho zastaví.

Elektrika je na stavbe dosť mizerne zabezpečená a pri meraní som zistil, že napätie klesne pri zaťažení až na 190V.
- Môže byť tento pokles napätia dôvodom nedostatočného výkonu frézy ?
- Môže dôjsť vplyvom nízkeho napätia k zhoreniu motora v stroji samotnom ?- zhorelo nám totiž aj jedno zbíjacie kladivo...

Stavba bola oboznámená s problémom nekvalitne zabezpečeného stavebného rozvodu, ale nejako to neriešia a tak si musíme poradiť sami. Celú stavebnú elektrinu odmietam robiť grátis . Problémom sú dlhé a nedostatočne dimenzované vedenia k jednotlivým stavebným rozvádzačom a taktiež nadmerné zaťaženie celého rozvodu.

Mňa zatiaľ napadlo použiť trafo 3x400V/230V - 3000W. Otázne je ,či by to pomohlo...

Napsal: 08 pro 2018, 13:01
od Osmdesat
Pokud je stroj jinak v pořádku, může ten problém skutečně způsobit měkký přívod. Nebo, pokud je přípojka dost tvrdá, může být problém v nekvalitní dlouhé tenké prodlužovačce - při takovém proudu se přechodové odpory a malý průřez vodičů můžou projevit.

Pokud nelze problém vyřešit dostupnými prostředky, prostě se šprajcněte - sory nejde to. Pokud investor/firma "katuje kosty", musejí holt počítat s tím, že za málo peněz nebude hrát muzika :!:

Napsal: 08 pro 2018, 15:08
od EKKAR
Tak to neznáš manýry vedoucích, který o problému vědí absolutní h0vn0, ale mají pravomoci - "Prostě to NĚJAK UDĚLEJTE, zejtra to musí bejt hotový, jinak nebudou žádný prémie" - další, ještě důraznější varianta je "tak nebude na vejplaty, protože když to nebude, tak tohle byla poslední zakázka, kterou jsme od nich dostali". Jednoduše hodí odpovědnost na tebe, protože TY jseš ten, kdo říká že to nejde udělat - oni říkají že to NĚJAK JÍT MUSÍ A TAK TO TAKY BUDE ... Pak jediná eventualita je říct NASERTE SI a dát výpověď - pokud možno tím způsobem, že odejdeš a už nepřijdeš. To ale samozřejmě nemůže udělat každej ...

Napsal: 08 pro 2018, 16:39
od Mirda
Než kupovat to trafo (to by bylo potřeba nějaké regulační) tak raději půjčit v půjčovně elektrocentálu.

Napsal: 08 pro 2018, 18:10
od Sadra17
z 400V si uděláš 230 snadno asi bych to rovnou zkusil bohužel to bude jen TN-C zásuvka ale to by nejspíš nevadilo :oops: