Stránka 1 z 2

APC Back-UPS Pro 650 blbne

Napsal: 15 led 2019, 22:39
od samec
Záložný zdroj APC Pro 650, asi 8 rokov v pivnici pri splyňovacom kotli nakáblovaný na autobatériu napája v prípade výpadku elektriny obehové čerpadlo. Teraz začal blbnúť, napríklad sa prepne na batériu aj keď je v elektrike. O chvíľu už ide zas na elektrinu. Bez batérie sa nezapne. Batéria má 12,9V. Má niekto skúsenosti s týmto zdrojom alebo nejaký nápad, kde by mohla byť chyba?

Napsal: 15 led 2019, 22:42
od rnbw
Asi blbne meranie sietoveho napatia, napriklad kvoli elytom. Ked namera napatie mimo rozsah, prepne sa na bateriu. Skus pripojit k PC a pozriet, ake hodnoty to ukazuje (ak ich vie tento typ posielat do PC).

Napsal: 15 led 2019, 23:34
od EKKAR
Nejčastější příčina blbýho měření je závada pomocnýho zdroje napětí, kterej pomocí nábojový pumpy a 2 elektrolytů vyrábí záporný napájecí napětí pro měřicí převodník. Ty elektrolyty najdeš snadno, bejvají poblíž hlavního řídícího švába a jsou stejný kapacitou i napětím. Obvykle bejvají 22uF/16V, ale už jsem tam viděl i 47uF/25V. Nemá cenu je měřit nebo jinak kontrolovat, nejlepší je rovnou za ně koupit lowESR náhradu pokud možno na 120°C tepelnou provozní třídu a vyměnit je. Ten převodník když nemá příslušný záporný předpětí, tak doslova kecá a UPSka ani správně nenabíjí baterku (napětí baterky měří ten samej převodník). Ostatní elyty jsou blokovací a filtrační pro zbejvající obvody UPS, hodně důležitej je ale hlavně ten velkej, co je připojenej na DPS hned těsně k přívodům od baterky a snižuje vnitřní impedanci právě tý baterie i s jejíma přívodama, aby při střídačovým chodu co nejmíň klesalo napětí pro měnič. Ten se vyplatí nahradit (ale jedině pokud je vadnej = má velkej svod nebo vysokej ESR - jinak ho nechat bejt!!!) několika menšíma spojenýma paralelně, aby součtová kapacita byla pokud možno aspoň stejná jako u toho jednoho "kýblu".

Napsal: 15 led 2019, 23:58
od ZdenekHQ
47u/25V snad už ani nesežene, ale taková Samwha 47u/63V/105°C tam vydrží navěky. RD1J476M6L011PC359

Napsal: 16 led 2019, 00:44
od EKKAR
Ono taky jde vo to, aby se ty dva kondíky vlezly do prostoru, kam výrobce doslova záměrně nacpal těsně k sobě i poměrně dost se hřející odpory - sice to jsou klasický 207 metaloxidový s výkonem jen Ptot=0,6W, ale v těch backUPS není prakticky žádný proudění vzduchu kolem DPS, takže říct že se v nich něco chladí je tvrzení těžce limitující k přímý lži ...

Napsal: 16 led 2019, 08:37
od rnbw
ZdenekHQ píše:47u/25V

Bezne kupujem v TME (Nichicon PW).

Napsal: 16 led 2019, 09:02
od Peterseal
V APC UPS často odchádza relé. Prever aj to, alebo rovno preventívne vymeň.

Napsal: 16 led 2019, 09:07
od rnbw
Ako moze taketo problemy sposobit rele? Opravoval som stovky UPS APC a rele bolo vadne presne raz. Prejavovalo sa tak, ze pri prepnuti na bateriu nebolo na vystupe napatie. Rele malo aj iny zvuk.

Napsal: 16 led 2019, 11:21
od ZdenekHQ
rnbw píše:
ZdenekHQ píše:47u/25V

Bezne kupujem v TME (Nichicon PW).

Do takovýho krámu je to trošku kanón na vrabce, ale proč ne...

Napsal: 16 led 2019, 13:02
od rnbw
Pravda, APC tam dava kadejake smejdy, dokonca len na 85 stupnov a casto este miniaturne verzie a vydrzi to dost dlho.

Tie Nichicony mam hlavne do malych PC zdrojov, tam sa "uzivia". A ked obcas potrebujem nejaky inde, tak zoberiem z nich, nekupujem nejake "horsie".

Napsal: 16 led 2019, 13:10
od ZdenekHQ
A tím se dostáváme k tomu, že když to někdo kupuje po stovkách, není to problém. Dva kusy se mu nevyplatí, musí sáhnout po tom, co je po ruce.

Ale když se někdo uklikne jako já a místo 100ks objedná 400ks, má zásoby na velmi dlouho... :lol:

Napsal: 16 led 2019, 13:40
od breta1
NIPPON CHEMI-CON kupuji v GES v Brně, (kdysi ve velkém množství po stovkách ks).
Mají např. i 47M/50V.

Napsal: 06 úno 2019, 11:19
od samec
Vymenil som tie dva 22µF/16V. Jeden mal 2µF a druhý 8µF. Tak som vymenil ešte ďalších päť rovnakých 22µF/16V kondenzátorov na doske. Všetky mali okolo 8µF. Nejaký TEAPO na 85°C, rozmerovo podviživené, asi polovica až tretina štandardného 22µF/16V kondenzátora. Pričom miesta je na plošaku dosť. Vymenil som aj štyri 4.7µF/50V. Tie mali okolo 4µF a štandardný rozmer. Záložný zdroj funguje a dokonca sa zlepšil chod napájaného obehového čerpadla, keď ide z baterky. Predtým bolo počuť vrčanie, teraz ide ticho ako na sieť. Vďaka za pomoc.

Napsal: 06 úno 2019, 13:36
od EKKAR
Nemáš za co. Tohle je bohužel letitej problém doslova všech UPSek od APC, že do nich dávají sračkový elyty, který nejpozdějc za 2,5 roku nepřetržitý funkce ztratí kapacitu natolik, že celá UPSka přestane normálně fungovat a neznalej uživatel ji vyhodí a koupí si novou. V lepším případě UPSka skončí na Bazoši nebo na Aukru za pár desetikorun až stokorunu, v horším případě v červeným kontejneru. Přitom oprava je relativně snadná a ne moc drahá - nový baterky jsou několikrát dražší, nemluvě o celý nový UPS ...

Napsal: 08 úno 2019, 16:00
od weed_smoker
Před rokem jsem vybufetil jednu APC BACK-UPS 250 a 2 APC BACK-UPS CS 500.Vypadaly,že jim nic není(vyjma špíny a odřenin),jenom byly bez baterek.Ty 500 nejsou sinusový,dokonce se to na nich anglicky píše.Ta 250 možná sinusová je,ale nejsem si jistej.Po zapnutí se tvářily normálně(pípaly a svítilo na nich replace battery.Víc toho momentálně nezkusim,nemám po ruce žádnou,co by se do UPS vešla a vývody jsou krátký.Napadlo mě použít ji čistě jako měnič(připojenou k rozvodu s panelama a 225Ah baterkama přes jistič B32(pro tu 250) nebo B63(jednu z těch 500) a dát tomu přívody 2x6-10mm² dlouhý max.2m).Počítám,že by to jelo 1-3h v kuse s poloviční zátěží,to by se asi upeklo i tak,co :?: Problém silnější baterky obvykle je,že se v tý UPS upeče nabíječ,bo jí nestíhá dokrmit.Tohle je ale rozvod s baterkama 225Ah,který jsou krmený panelama a odchod je 2x25+16mm² jištěnej dvouma 100A nožovkama.Je to klasická edisonovská symetrická síť DC24/2x12V CNT(PELV se středovou zemí).Na tom by mohly běžet ty 500 CS obě naráz,každá z půlky baterie.Hlavně nevim s tou dobou chodu 1-3h(max.4h30m),jestli se ten měnič neupeče.