Stránka 1 z 1

Kombinace AYKY a CYKY v elektrických rozvodech

Napsal: 18 led 2019, 13:35
od tomas001
Kamarád si chce nechat na chatě udělat nějaký přívod k nové venkovní zásuvce. Na chatě má rozvody pomocí AYKY a samozřejmě TN-C. Klasika ze 70. let. V rozvaděči jeden bakelitový jistič 3x10 A, k tomu 10 A pro zásuvky a 6 A pro světla.
Představuje si, že mu ke stávajícím rozvodům nějaký elektrikář připojí kus CYKY 3x1,5 a protáhne mu to na zahradu. Tvrdím, že je to kravina a že by bylo nejlepší, když už bude sahat do rozvodů, udělat je celé znova. Je to dřevěná chata dohromady s třemi místnostmi... Jak je to podle předpisů a jak podle zkušeností?
Předem díky za rady.

Napsal: 18 led 2019, 13:42
od houmr
Proč by měl kvůli tomu sahat do vnitřních rozvodů? Udělá se to stejně jako se to dělalo u nás na vsi při osazování jímek s čerpadlem na tlakovou kanalizaci. V kruhovacím rozvaděči se přidá jistič a proudový chránič a od tama se to povede lištovým průmyslem až do místa, kde si tu venkovní zásuvku bude přát...

Napsal: 18 led 2019, 13:56
od mihal
Videl by som to na dve varianty:

1. oprava, pri ktorej by sa vykonalo rozdelenie TNC na TNS a vybudovaním uzemnenia, fíčko a vývod na záhradu, revizák ktorý to potom overí.

2. Vnútri oddelovacie trafo a von sieť IT

Napsal: 18 led 2019, 14:24
od Achab
Kompletní předělávka je samozřejmě ideální a lze ji doporučit, ale záleží kolik do toho chce momentálně investovat. Rozdělením PEN pro jeden vývod přímo v rozvodnici a doplněním chrániče se celkový stav instalace nezhorší, ovšem ani nezlepší. V každém případě bude nový vývod CYKY 3×2,5mm² použitelný i po rekonstrukci.

Napsal: 18 led 2019, 15:47
od Jenys
A bylo by dobré, když už se bude do rozvaděče sahat, poutahovat všechny spoje, je to hliník, tak ať to má v pohodě. Jinak jak píšou chlapi, by to mělo být dobré.

Napsal: 19 led 2019, 11:52
od weed_smoker
Jednoduše doplnit zemnění k rozvaděči,pokud ho nemá a pak můstkama rozdělit PEN na PE a N,lepší je,když budou můstky mít různou barvu držáku.To může dát i s chráničem,jističem nebo chráničojističem na jednu lištu,případně delší a do čistýho patra rozvaděče,aby byla příprava na další rozvody v budoucnu.Nejotravnější je úprava masky rozvaděče.Pokud toho bude víc,můžeš tam dát vedle dvoupatrovou bednu s přívodem 5Cx4,kterej zaústíš do starýho.Ve starym rozvaděči umístíš jenom jistič 3B20 pro vývod k novýmu a ty nuly dáš na tu zemnící lištu,ochrannou PE blíž k tomu uzemnění a pracovní modrou N blíž k PEN z přívodu do starýho.Veškerý další nový odchody už pak dáváš do toho novýho,kde jsou příslušný jističe,chrániče a další věci(různý časovače a fotorelé osvětlení,zdroje MN pro nabíjení akumulátorů EPS/EZS,pak pro IT(POE) a další postupně dodělávaný fičury).

Napsal: 20 led 2019, 21:33
od kutilmil
Ja osobne by som doplnil jednu zásuvku v pôvodnom duchu. To je TN-C.

Napsal: 23 led 2019, 15:22
od Achab
@kutilmil: to snad jedině kdybys chtěl zamaskovat, že je zásuvka dodatečně přidaná. A ještě by musela být původního typu i s kabelem, aby se to nepoznalo. :)
Jinak to nemá smysl, použití samostatného N a PE v tomto případě nic nebrání a vývod se v budoucnu nemusí měnit. Bod rozdělení je vždy vhodnější a bezpečnější umístit v rozvaděči, než v zásuvce někde venku.

Napsal: 25 led 2019, 01:57
od kutilmil
Saozrejme achabe tak ako píšeš. ked je celá inštalácia TN-C tak by som tam "domaskoval" jednu zásuvku v TN-C. Bavíme sa o jednej zásuvke - nie o desiatich. A tá zásuvka môže byť kludne novodobá ved ju mohol ktokolvek vymeniť.