Stránka 1 z 1
Sdružení okruhů - společný PE a N
Napsal: 25 říj 2006, 20:10
od Sendyx
Kolega řeší problém s dočasně pronajatými prostorami. Je to objekt býv. muničáku LM. Má pronajaté 4 místnosti vedle sebe a nikdy v nich nebyly zásuvky, pouze osvětlení. Místnostmi v podstatě prochází jeden kabel 5x2,5, sem tam skrz ACIDUR krabici. Z každé krabice je vývod na vypínač a vývod ke světlu. V každé místnosti jsou 2 světla, každé pověšené na jinou fázi. Z místností jde kabel světlíkem do sousedního objektu, kde je RS. Při rekonstrukci tam někdo namontoval u některých krabic zásuvkový vývod, a to tak, že všechny jsou na jedné fázi, osvětlení je přepojeno na zbývající 2. Původní 3f jistič byl vyměněn za 3 jednoduché, 2x B10A pro světelné okruhy a 16A pro zásuvky. Takhle to bylo provozováno zřejmě několik let. Nyní k tomu revizák napsal papír, že stav je nevyhovující pro souběh PE-N vodičů pro více okruhů. Co s tím ? Přívodní kabel z RS je v podstatě nemožné vyměnit, jak to vyřešit ? Vyměnit revizáka ?

Napsal: 25 říj 2006, 22:45
od Crifodo
Revizák sice dokáže divy (jsou revizáci, píšíci revizní zprávy výhradně od stolu), ale
co brání použít 3x pro zásuvky (PE, N, L) a 2x pro jeden světelný obvod (PEN, L) a barvu v krabicích a ve svítidlech přeznačit?
Napsal: 25 říj 2006, 23:24
od Sendyx
Pokud jsem to pochopil, revizák tvrdí, že jakmile dráty opustí RS, musí být separovány okruhy od sebe a je nepřípustné, aby to šlo jedním kabelem a jedněma krabicema.
Napsal: 26 říj 2006, 00:04
od Crifodo
řekl bych, že sdružený obvod je takový, kde mají obvody společný PE(N) vodič, kterým protéká společný proud různých obvodů, což by tady nebylo. Souběh různých obvodů v jednom kabelu je za určitých okolností (naindukované napětí nemůže rušit spouštění) dokonce i u mn a nn napětí např. u ovládání, ale myslím že revizní odborníci se jako obvykle pohádají, aniž se dohodnou:))
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/t ... 06.15.html 
Napsal: 26 říj 2006, 02:14
od Sendyx
Napsal: 28 říj 2006, 15:51
od ok1umb
Nemám momentálně po ruce normy, ale z paměti: živé vodiče v jednom kabelu musí mít možnost automatického odpojení sočasně- neboli v tomto případě nelze namontovat samostatné jističe na jednotlivé fáze, ale pouze jistič společný, který v případě poruchy odpojí všechny fáze současně!v jednom kabelu.
PS: Jistí se vední a ne spotřebiče!
Napsal: 28 říj 2006, 16:06
od ok1umb
Lze to vyřešit zařazením podružného rozvaděče, který musí být navržen s ohledem na součtový proud ve vodiči N a průřez přívodního kabelu. I takovýto rozvaděč by měl být označen štítkem výrobce a před uvedením do provozu změřen revizním technikem. Tolik co sahá má paměť.
Napsal: 28 říj 2006, 18:05
od Sendyx
Podružný rozvaděč mne taky napadl, to by znamenalo pouze překopat veškeré rozvody v místnostech.
Napsal: 28 říj 2006, 22:06
od Návštěvník
Snad by stačilo udělat zásuvkový rozvod nový a světelný připojit také do podruž. rozvaděče.
Napsal: 28 říj 2006, 22:09
od ok1umb
Anonym píše:Snad by stačilo udělat zásuvkový rozvod nový a světelný připojit také do podruž. rozvaděče.
Prve jsem se zapomněl přihlásit
Napsal: 29 říj 2006, 12:40
od Felda55
Co takhle citovat ČSN.Pokud je použitý jeden vodič PE a jeden N v obvodu sdruženém,což zanmená,ze obvody jednofázové napaájené ze tří fází mají společné vodič ePE a N musí být zajištěno při poruše odpojení všech fázových vodičů.Takže nelze takové obvody jistit jednofázovými jističi.Více naleznete taky na
www.iisel.com.Bohužel tyto stránky jsou placené.Takže doporučuji znalost ČSN
Napsal: 29 říj 2006, 14:11
od ok1umb
Felda55 píše:Co takhle citovat ČSN.Pokud je použitý jeden vodič PE a jeden N v obvodu sdruženém,což zanmená,ze obvody jednofázové napaájené ze tří fází mají společné vodič ePE a N musí být zajištěno při poruše odpojení všech fázových vodičů.Takže nelze takové obvody jistit jednofázovými jističi.Více naleznete taky na
www.iisel.com.Bohužel tyto stránky jsou placené.Takže doporučuji znalost ČSN
Přesně toto jsem napsal o něco výše bez citace norem jen z paměti. Snad to bylo srozumitelné. 