Stránka 1 z 1

Signalizace dobíjení požární techniky

Napsal: 08 úno 2019, 16:59
od Zaki
Zdravím,
máme problém s dobíjením požární techniky která má magnetické spoje. U techniky musí být 100% zajištěno dobíjení a v poslední době se nám stává že nedobíjí. Je to konstrukcí kontaktů kdy špatně dolehnout kontakty na plošky. Potřeboval bych vytvořit signalizaci pomocí LED diody, která by se rozsvítila při dobíjení. Z konzervátorů leze napětí nad 27V DC a baterie budou mít 25V DC. Bylo by možné zařadiť nějaký prvek který by sepl například při 26,5V DC?
Děkuji za odpovědi.

Napsal: 08 úno 2019, 17:08
od BOBOBO
Ona profitechnika nemá profinabíječku ? Ta nemá kontrolky ?

Napsal: 08 úno 2019, 17:15
od Zaki
Ne a ne. Je to řešeno šíťově. Úplně není praktické se chodit dívat do rozvaděče jestli se dobíjí nebo ne. Je zapotřebí signalizace u nabíjecí zásuvky na MPT.

Napsal: 08 úno 2019, 17:21
od BOBOBO
No a já bych "přenesl" kontrolky na místa potřebná ....

Napsal: 08 úno 2019, 17:24
od Zaki
Úplně nechápu jak vy mi chcete poradit. Já se ptal na konkrétní věc. Ale jinak kontrolku nemám jak přenést na karoserii auta z rozvaděče. Děkuji za snahu.

Napsal: 08 úno 2019, 17:35
od Sendyx
Zaki píše: Bylo by možné zařadiť nějaký prvek který by sepl například při 26,5V DC?


Proč tak hloupě? Jednodušší bývá indikace nabíjecího proudu ve smyčce.

Napsal: 08 úno 2019, 17:37
od Zaky
Slušně přesnou indikaci překročení/nepřekročení napětí lze udělat s TL431, prostuduj datasheet. BTW zrovna dvakrát se mi nelíbí tvůj nick, ale to je asi pouze osobní, pravidlům to neodporuje.

Napsal: 08 úno 2019, 17:39
od EKKAR
V únorovým čísle PE-AR vyšel plánek na kontrolu dobíjení - v rubrice "Jednoduchá zapojení" je to tam na stránce 10. Pokud máš možnost konstrukčního zásahu buď do toho panelu, na kterým jsou vyvedený kontakty pro nabíjení, nebo do tý nabíjený techniky, tak to zapojení jde modifikovat tak, aby rozsvícením LEDky indikovalo, že do nabíjenýho zařízení resp. vůbec výstupníma svorkama dobíječe prochází proud (původní zapojení ukazuje malej proud na ručičkovým přístroji s nulou uprostřed). Jako snímací odpor slouží kus propojovacího kabelu, není proto potřeba vkládat do obvodu žádnej další odpor do série kvůli snímání proudu. Chceš k tomu ještě nějaký podrobnosti?

Originální zapojení se skládá z jednoho operačního zesilovače TL071 zapojenýho jako diferenciální zešilovač, dvou zenerek vytvářejících virtuální zem v podobě středu napájecího napětí a dvou komplementárních trandů s dvojicí LEDek odlišný barvy, indikujících jen obecně směr tekoucího proudu (vybíjení x nabíjení akumulátoru). Celý se to dá zjednodušit, když použiješ dvojitej operák obejdeš se i bez těch zenerek (jedna půlka může vytvářet tu virtuální zem přesnějc než zenerky) - a když nepotřebuješ ručičkovej indikátor a obejdeš se jen s LEDkou signalizující vůbec nějaký nabíjení, dokážeš takový zařízení v pohodě učunit několikrát vedle sebe a napojit na příslušný body - napájecí napětí kolem 27-28V by nemělo u operáků dělat vůbec žádnej problém, jedině se budou muset přepočítat hodnoty odporů k LEDkám, aby přes ně teklo jen tolik, kolik je potřeba a nesvítily rozžhavený jak zanikající satelit...

Napsal: 08 úno 2019, 18:40
od Zaki
Děkuji, moc mi to pomohlo. Hodím si to na papír a snad v pondělí svítím.

Napsal: 08 úno 2019, 19:04
od PeteBurns
Zaky píše:...zrovna dvakrát se mi nelíbí tvůj nick...

Mas pravdu, Zaki ci Zaky, priserny nick :P :lol:

Napsal: 08 úno 2019, 22:24
od EKKAR
Zaki píše:Děkuji, moc mi to pomohlo. Hodím si to na papír a snad v pondělí svítím.
A máš k tomu přístup, nebo ti to mám oskenovat? Vyšlo tenhle tejden, ještě bude ledaskde na pultě trafiky. V časáku je jen schéma, finální provedení si budeš muset spáchat podle sebe.

Napsal: 09 úno 2019, 10:06
od Zaki
Dnes jsem si sehnal v trafice, díky.