Stránka 1 z 2

Jak zapojit schodišťový vypínač?

Napsal: 08 úno 2019, 18:57
od hunti
Zdravím, jsem úplný amatér, potřebuji si vyměnit vypínače, ty původní jsem odpojil a teď si nevím rady s tím jak je zapojit zpět. Jedná se o schodišťové, dva vypínače zapínají/vypínají jedno světlo. Tak jak to mám zapojené na obrázku sice jde světlo jedním zapnout a vypnout, ale pokud prvním vypnu už druhým nezapnu. Může mi někdo poradit jak na to? Potřeboval bych poradit i na jaké konkrétně konektory dát jaký kabel.

Obrázek
Obrázek

Napsal: 08 úno 2019, 19:10
od Michal22
Máš vadasku?
Snad ano.
Vypni si jištění, aby nikde nebyla fáze.
Odpoj všechny dráty ze strojků, zase zapni jištění a měř.
Na jednom z drátů (nejspíš na některém z hnědých) najdeš fázi.
To je přívod od jištění.
Zase si vypni jištění a připoj nalezený přívod na tu stranu vypínače, kde je jen jeden šroubek.
Na druhou stranu připojíš oba zbývající dráty (koresponďáky). Jeden z nich bude určitě černý.

Potom si zase zapni jištění, u druhého vypínače identifikuj oba koresponďáky (napřed najdeš fázi na jednom, potom si přecvakni už zapojený přepínač a najdeš fázi na druhém- jen pro jistotu).
Vypni jištění, připoj tyto dva dráty na tu stranu, kde jsou dva šroubky.
A zbývající drát je už přívod do světla.

!!!Pracuješ s životunebezpečným napětím, pokud nemáš příslušnou kvalifikaci, děláš to na vlastní nebezpečí!!!

Napsal: 08 úno 2019, 19:10
od ZVUK2000
Jak to zapojit je i spousta informací tady na EB. Pokud nevíme který kabel je který tak žádná rada není. Snad to barevné rozlišení může něco znamenat. Pak černé budou přívod a odvod a ostatní přepínací.

Napsal: 08 úno 2019, 19:13
od Eleman
Těžko radit. Zkus prohodit ten hnědý vpravo s černým.

Napsal: 08 úno 2019, 19:15
od samec
Hnedé sú pravdepodobne výmenné, teda idú na tú stranu kolísky vypínača kde sú dve skrutky. Čierny je v každom vypínači len jeden a teda ide na tú stranu kolísky vypínača, kde je len jedna skrutka. Zároveň budú vypínače natočené v prirodzenejšej polohe, teda kolískou zvislo.

Napsal: 08 úno 2019, 19:16
od mihal
Keby som to ťahal ja, tak tie hnedé dám ako prepoje. To znamená že čierny by šiel pod skrutku vrchnú, hnedé na spodné. Na obidvoch prepínačoch rovnako. Tým samozrejme nenabádam laickú verejnosť, aby sa hrabala z pohľadu zákona vo Vyhradenom technickom zariadení, čo inštalácia samozrejme je a ohrozila seba či niekoho na blízku elektrickým prúdom. Preto by bolo vhodné zavolať kvalifikovanú osobu a nabudúce neliezť kam není vhodné. :wink:

Napsal: 08 úno 2019, 19:21
od hunti
už je valí, díky za rady :)

Napsal: 08 úno 2019, 19:52
od Artaban001
tohleto jde potrénovat zcela legálně a bezpečně na malým napětí z 12 žárovkama na zkušebním panelu s 12V zdrojem ;-)
nevím, jestli se tím mám chlubit - když jsem dělal podobný "zapojení", tak jsem jako "středy" používal zelenožlutý dráty - není to košér, ale byl nataženej třížilovej světelnej kabel mezi vypínači, tak jsem jej stejně musel použít.
Logický je, že se neřeší, jak jsou 2 vypínače proti sobě zapnutý, nebo vypnutý, takže se klidně můžou krajní vodiče navzájem prohodit - takže střední bude mít jinou barvu, aby se nedal prohodit ze žádným "krajním"

Napsal: 08 úno 2019, 20:05
od Yarda1
Pro příště: Než něco rozpojíš, tak si dráty popiš - třeba na ně nalep samolepku.
A dávám univerzální radu: Když se na takové základní věci musíš ptát, nech to udělat někomu, kdo se ptát nemusí.
Poslední elektrikářova slova před smrtí: "V klidu chlapi, to je nulák."
Poslední slova před smrtí: "Stoprocentně to je ten modrej drát."

Napsal: 08 úno 2019, 21:28
od samec
Je jedno, či sú to káble od vypínača, alebo karburátor. Zručný človek dokáže poskladať, čo rozobral. Tí ostatní by sa radšej mali venovať beletrii alebo vareniu.

Napsal: 08 úno 2019, 22:56
od ZdenekHQ
Yarda1 píše:Pro příště: Než něco rozpojíš, tak si dráty popiš - třeba na ně nalep samolepku.

Chlap takto hrdě vycvakal celou rozvodnu, všechno v černým hliníku. Načež údajně zmizel...

Napsal: 09 úno 2019, 12:22
od PavelFF
Artaban001 píše:.....- když jsem dělal podobný "zapojení", tak jsem jako "středy" používal zelenožlutý dráty - není to košér, ale byl nataženej třížilovej světelnej kabel mezi vypínači, tak jsem jej stejně musel použít.......
Tohle je možná košér i halal, ale zcela určitě se to nesmí tak zapojovat. Zelenožlutý vodič se nesmí ani přeznačovat. Tak nás to kdysi učili. Taky je pravda, že se to dělá a dělalo celkem často. Ale neúplatný revizák by to neměl pustit.

Kdysi se tradovala historka(nevím nakolik je pravdivá), že revizák nechal vytrhat v celém několikapatrovém hotelu čerstvě zaštukované kabely do vypínačů světel, protože na ně použili tehdy běžné dvouvodičové kabely s barvami černá a žlutozelená.

Napsal: 09 úno 2019, 12:48
od Yarda1
PavelFF píše:...revizák nechal vytrhat v celém několikapatrovém hotelu čerstvě zaštukované kabely...
Nám kdysi říkal na školení přednášející, že kdosi stavěl domek, nějak přišel ke klubku ž/z drátu a veškerou instalaci natahal z něj. Pak přišel za tím přednášejícím, že by na to potřeboval revizi. Byl poslán do (_!_), ale podle přednášejícího určitě nějakého revizáka našel co mu to pochválil.

Napsal: 09 úno 2019, 13:10
od doktor365
Jeden soused má nad podhledy natahanou veškerou instalaci z ž. Pěkná pavučina a nevíš co kam jde :D Dělal mu to sadrokartonař.

Napsal: 09 úno 2019, 14:55
od PotPalo
samec píše:... Zručný človek dokáže poskladať, čo rozobral...

Ako sa nazýva ten, ktorý dokáže poskladať aj to, čo rozobral niekto iný?