Stránka 1 z 2
Ovlivní transformátor druhý v jeho blízkosti?
Napsal: 22 úno 2019, 19:34
od Akon
Neví někdo jestli dva stejné a stejně zatízené transformátory blizko sebe (cca 1.5 cm) se navzajem budou ovlivňovat...? Diky za odpověď.
Napsal: 22 úno 2019, 19:41
od pajosek2
Velmi málo je to uzavřené pole a vyzařuje jen rozptylová indukčnost. Někde by to mohlo vadit,ale stačí ty trafa vůči sobě vhodně natočit. V jaké aplikaci to máš použité? Teď mne napadá,že třeba trafo se vzduchovou mezerou je trošku jiná situace pokud máš tento případ.
Napsal: 22 úno 2019, 19:42
od jezevec
Pokud myslíš síťové, tak ne.
Napsal: 22 úno 2019, 19:53
od PavelFF
Záleží na tom, čemu se říká ovlivňovat. Pokud jsou to dvě shodná trafa se shodným zatížením, tak to bude neměřitelné. I když vliv bude.
Ale kdyby jedno jelo naplno a druhé bylo vypnuté, něco málo by se do druhého trafa naindukovalo. Je to snadno měřitelné a ověřitelné.
Kdysi jsem fotky z pokusu možná dával i sem. Ale EI trafa se dotýkala na sraz. Záleželo i na vzájemné poloze a kombinacích. Ukazovalo to pěkně, že část magn. toku je mimo železo.
Napsal: 22 úno 2019, 20:53
od Akon
Ano pri teoretickych uvahach jsem dosel ke stejnemu zaveru. Prakticky to muzu vyzkouset taky ale rekl sem si ze se prvne zeptam zde a usetrim si cas

)
Pro upresneni situace:
Delam si menic napeti 24V DC na 230V AC 3200W. Hlavni ridici obvod menice bude obvod EGS002. Jde o generato SPWM signalu pro vykonove MOSFETy. PWM signal ma kmitocet cca 24kHz ve kterem je modulovan sinus 50Hz
Zpet k puvodnimu dotazu:
vzhledem k tomu ze takovy transformator o vykonu 3200W je me cenove nedostupny resim to tak ze mam moznost mit 8 transformatoru po 400W (jde o totozne transformatory) ty ovsem zaberou dost mista. Nechal bych mezi nimi cca tech 1.5cm kvuli chlazeni.
Diky za vase odpovedi.
Napsal: 22 úno 2019, 21:16
od samec
Ak by to boli audio transformátory, tak by sa dalo hovoriť o nejakých presluchoch medzi kanálmi. Ale v tomto prípade, ak budú všetky napájané z jedného meniča, tak je to úplne jedno, aj keby boli nalepené jeden na druhom. Pochybujem, že na 1cm vzdialenosť nameriaš nejaký vplyv. Trojfázové transformátory majú spoločné jadro a nevadí to.
Napsal: 23 úno 2019, 11:35
od ZVUK2000
samec píše:Ak by to boli audio transformátory, tak by sa dalo hovoriť o nejakých presluchoch medzi kanálmi.
Také bych čekal že dvě audio trafa se budou ovlivňovat. Třeba u více kanálových 100V zesilovačů jsou výstupní trafa hned vedle sebe. Jeden kanál může hrát na plný pecky a v druhé zoně je klid. Zrovna budu jeden takový zes příští týden opravovat tak dám vědět.
Napsal: 24 úno 2019, 18:40
od FERYACT
Možná se to vyskytlo v textu. Dají li se osy traf do "T" budou přeslechy minimální.
Napsal: 05 bře 2019, 16:51
od PavelFF
Kdysi jsem dělal pokusy se vzájemnou indukcí z jednoho trafa do druhého.
Na fotkách jsou dvě shodná trafa. Jedno z nich je napájené ze sítě 230V/50Hz a voltmetrem je měřeno napětí na primárním vinutí druhého trafa. Obě vinutí mají shodný počet závitů. Podle vzdálenosti a natočení se indukuje různě velké napětí.
EDIT 19.3.2019: Našel jsem původní vlákno z roku 2010, kde se taky psalo o vzájemné vazbě dvou traf a fotky jsou z té doby. Primár byl napájen z vyššího napětí než 230V.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34222&postdays=0&postorder=asc&start=0
Napsal: 29 pro 2020, 11:33
od Akon
Zdravim,
ted jsem si vzpomel ze jsem pred nekolika lety taval tento dotaz a tak jsem si rekl ze jsem dam info jak to dopadlo... Tak tech 8 tr. se opravdu "nijak" neovlivnuji

) Menic funguje bez problemu... tady je par fotek... Na prvni fotce jsou dva Tr. ktere se od sebe lisi nejvic a merim jejich vyrovnavaci proud pri paralelnim zapojeni...
Napsal: 29 pro 2020, 12:56
od samec
Napsal: 29 pro 2020, 19:31
od Akon
Tak to presne sedi....

)
me to ani neprislo protoze me to bavi... je to moje hobby.
Ale manzelka je na slovo "menic" uplne alergicka... ale ted uz sama pocituje ze to zase tak marny nei... kdyz vypadne el. a barak jede jakoby nic...

)
Napsal: 29 pro 2020, 23:09
od otakarv
Za mně teda klobouk dolů a palec nahoru

, všechna čest, hezká práce. Kolik hodin jsi nad tím strávil, máš to alespoň přibližně spočítáno?
Napsal: 29 pro 2020, 23:25
od rnbw
Nechcel by som ten orloj opravovat

Napsal: 29 pro 2020, 23:26
od workhard
Trošku to vypadá jako od Šamponka.