Stránka 1 z 2
plyn. kotel Protherm cykluje
Napsal: 24 úno 2019, 10:35
od Olchor
Mám postarší plynový kotel Protherm 24KTV turbo, dvoustupňové přepínání výkonu poloviční/celý, zapalovací elektronika IONO800 Italy.
Při nižším výkonu se stává že zapálí, cca 4 sec hoří, vypne, zas zapálí, hoří, vypne a tak asi 4 - 5x cykluje, než se chytí a dál už normálně jede. Při vysokém výkonu se to neděje. Když ho spustím naplno a po nějaké chvíli přepne do 1/2, taky jede dobře. Vyčištění komory a ionizační elektrody nepomohlo. Kdyby byla závada v manostatu, asi by se to vůbec nerozběhlo.
Kde by mohl být zakopaný pes? Dík.
Napsal: 24 úno 2019, 10:37
od p32
Tlak v nádobě a ve vodě (málo vody) a snímače k tomu určené. Prostě musíš to změřit, ale za studena.
Napsal: 24 úno 2019, 11:23
od tomasjedno
Hlavně bych se kouknul, jestli se při tom sníženém rozběhu rozjede oběhové čerpadlo.
Napsal: 24 úno 2019, 11:25
od ok1in
má pravdu předseda - je to projev přehřátí

Napsal: 24 úno 2019, 13:16
od dreamer
Já tedy mám zkušenost jenom s mým plynovým kotlem ale přehřátí i při vypnutém čerpadle nastane až po době několikanásobně delší než jsou 4 vteřiny. Také by se ten čas měl měnit - studený kotel - zareaguje později, po několikerém pokusu už je výměník teplý, za reaguje dříve. Navíc můj kotel při přehřátí spadne do poruchy a musí se resetovat ručně. Já bych se zaměřil na čidlo které hlídá zda hoří plamen.
Napsal: 24 úno 2019, 13:40
od Artaban001
Někdy to dělá, když se zapálí plamen a vzápětí modulátor stáhne výkon. Ionizační hlídač pak ztratí plamen a kotel se vypne. Tehdá jsem to řešil pootevřením externího sacího přívodu vzduchu ( používá se, když není to koaxiální odkouření, ale je klasický komín). Odkouření totiž vedlo do světlíku, nad který pak dali přístřešek. Kotel si pak bral odražený roud spalin zpět. To odkuřování musí mít kolem sebe prostor.
Napsal: 24 úno 2019, 13:50
od tomasjedno
Nemusí to být přímo přehřátí, ale dosažení nastavené teploty na termostatu kotle. Čidlo bývá hned za výměníkem.
Při ztrátě plamene by měl taky padat do poruchy, zvlášť při opakované ztrátě.
Napsal: 24 úno 2019, 14:56
od Olchor
@ataban: modulátor výkonu to nemá, jen 2 stupně 1/2-plný. Je divné, že když to jede na plný výkon, je vše v pořádku. To nesvědčí na problém s přehřátím. Nejvíc mi přišlo, že by to mohlo dělat hlídání plamene - ionizační elektroda. Kontrola a vyčištění nepomohlo. Mám náhradní elektroniku, ale ani výměna nepomohla. Tlak a oběh vody jsem zkontroloval hned ze začátku, nic. Komín je koaxiální, na střechu.
Napsal: 24 úno 2019, 15:20
od TAKJAN
Při chcípnutí plamene přece naskočí porucha a musí se deblokovat.
Napsal: 24 úno 2019, 15:28
od teufel
Mě dělal něco podobného turbokotel Dakon, bylo to vadné relé. Kotel zapálil, po chvíli přešel na větší výkon. Relé ale nepřeplo dmychadlo na větší otáčky, místo toho se motor zastavil. Čidlo pdtlaku to vyhodnotilo jako chybu a kotel zhasl. A tak pořád dokola. Uprostřed zimy v domě bez možnosti jiného topení byla oprava docela výzva.
Napsal: 24 úno 2019, 15:28
od Olchor
@tajkan: U mého kotle ne. Do poruchy spadne jen když se mu opakovaně vůbec nepodaří plamen zapálit.
Napsal: 24 úno 2019, 15:52
od TAKJAN
Mám turbo dakon a žádné dvoje otáčky ventilátor nemá. On/off. Závadu způsobuje vyschlý elyt u cívky relé, kdy toto pak nesepne nebo diferenční presostat.
Napsal: 24 úno 2019, 19:09
od kaja4
Takjan ,teufel má kotel DAGAS a ty kotel dua.
Olchor,podívej se ,zda ti při startu studeného kotle nevypíná tlakové čidlo vody.
Napsal: 24 úno 2019, 19:49
od Artaban001
Tomasjedno: Když nám takhle blbnulo BAXI NUVOLA, tak taky "ztrácel plamen" při přejití na nízký výkon. Do poruchy nepadal - opakovaně cykloval. když jsem ten dekl otevřel úplně, tak sice kotel fungoval bezvadně, ale při "zážehu" často střílel. Tak jsem to víčko podložil matkama, aby tam byla škvíra.
Jinak by to chcelo pozorovat, jak ten plamen vypadá, při té situaci, kdy jsou výpadky. V jakým stavu je to "žároviště" - jestli je čistá vzduchová a spalinová cesta a v jakým stavu je odkuřování.
Napsal: 24 úno 2019, 20:05
od rnbw
Niekedy treba tu elektrodu vymenit. V robote mame Buderus a ked casto vypadaval, servisak vymenil elektrodu a odvtedy bezi. Mimochodom, na 7-segmentovom displeji je desatinna bodka pouzita ako indikator ionizacie, takze hned vidiet, ci detekcia plamena funguje.