Stránka 1 z 2
Jistič
Napsal: 10 kvě 2019, 10:24
od jerab
Zdravím,je možné z 3fázového jističe odebírat jen 1fázi pro napájení 1fázového proudového chrániče ?
Napsal: 10 kvě 2019, 10:36
od palmalsport
Ano, je to možné.
Akorát je třeba si pohlídat jmenovité proudy, z důvodu zkratu. Přeci jen kontakty proudového chrániče, nejsou to samé jako kontakty jisitiče.

Napsal: 10 kvě 2019, 11:02
od Achab
Taky záleží, jestli jde o volný jistič (rezervu), hlavní jistič, kdy za chráničem bude jištění dalších obvodů, nebo zároveň jistí jiný obvod.
Napsal: 10 kvě 2019, 12:49
od jerab
Jistič není rezerva,napájí 3fázovou zásuvku 16A kterou na nic nepoužívám a chci místo ní nainstalovat zásuvku na 220V jištěnou fíčkem.Zapojení je mě známé.
Napsal: 12 kvě 2019, 21:43
od hrmil
Nestretol som sa s prúdovým chráničom ,ktorý by mal kontakty slabšie ako na 25A.Teraz nemám na mysli kombinované chrániče s ističom.Ak máte niekto iné info,budem rád ak sa s ním podelíte.
Napsal: 12 kvě 2019, 22:01
od Celeron
Nedávno jsem měl v ruce dvoupólovej Schneider 16A/10mA. Nebyl to jističochránič. Pravda, 30mA jsem na míň než 25A nikdy v ruce neměl.
Napsal: 13 kvě 2019, 15:06
od palmalsport
Na menší IN jak 25A, jsou už většinou jističochrániče. OEZ má IN 6A

Napsal: 19 kvě 2019, 14:11
od Peterseal
Ja som videl kombinovaný istič s prúdovýcm chráničom na 10A
Napsal: 19 kvě 2019, 14:31
od Achab
Některé typy chráničů nemají dostatečný výdržný proud. Tento musí být minimálně stejný, jako požadovaná zkratová odolnost předřazeného nadproudového jištění.
Napsal: 19 kvě 2019, 23:44
od palmalsport
Výdržný proud, je co za pojem?
Napsal: 19 kvě 2019, 23:47
od Celeron
U nás se říká "zkratová odolnost"

Obvikle 4, 6 nebo 10 kA (kiloAmpér)
Napsal: 20 kvě 2019, 07:43
od Achab
Jde o rozdílné pojmy, zjednodušeně:
Zkratová odolnost - maximální zkratový proud, který je přístroj schopen vypnout.
Výdržný proud - maximální krátkodobý proud, který je přístroj schopen přenést (vydržet) v zapnutém stavu.
Maximální krátkodobý výdržný proud se udává u běžných chráničů, které nejistí proti nadproudu. Tato hodnota se používá i u dalších jistících a spínacích přístrojů. U chráničů kombinovaných s jističem se výdržný proud rovná zkratové odolnosti.
Napsal: 20 kvě 2019, 11:49
od Celeron
Achab píše:Výdržný proud - maximální krátkodobý proud, který je přístroj schopen přenést (vydržet) v zapnutém stavu.
Tak takovej termín jsem ještě nikdá neslyšel.

Schválně jsem zavolal revizákovi, co to dělal 40 let a ten taky. Mám se tě zeptat na rozdíl mezi jmenovitým a výdržným proudem.
Není to nějaká krajová specialita? U nás spousta elektrikářů říká místo "šíny" (rozvodný Cu nebo Al pásy v rozvodně) "lášně".

Napsal: 20 kvě 2019, 12:15
od p32
Na revizáka, co byl na školení už dávno, tak se vykašli.
Jinak mrkni na tu tabulku tady
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... -nn--13510
Napsal: 20 kvě 2019, 12:17
od Achab
Je to běžně používaný termín. Například pro chránič Schneider ID 25/4/0,03B se uvádí:
Jmenovitý proud ............................ In = 25A
Reziduálmí proud ........................... Ir = 0,03A
Krátkodobý výdržný proud ............. Icw = 10kA
Odolnost proti rázovému proudu ... 3kA