Stránka 1 z 1
Nízké napětí na kabelu pro připojení venkovního osvětlení ?
Napsal: 12 kvě 2019, 17:50
od majakaj
Zdravím,
Firma provádějící rekonstrukci RD provedla přípravu pro připojení venkovních svítidel - spočívající v "nadstavení" původního vodiče, který byl příliš krátký (výměna EPS za silnější), použili Wago svorky pokud si dobře vzpomínám.
Nicméně, včera jsem jedno venkovní svítidlo namontoval (240V, stejně jako tam bylo předtím) a nefungovalo.
Tak jsem to proměřil a výsledek viz. foto:
Pokud tam jde skutečně jenom +- 12V místo 240V... Netušíte prosím někdo, kde by mohla být chyba ? Kdyby tam nešlo nic, ale takhle...
Na fotkách je výsledek měření na vodiči vyvedeném z omítky + pro porovnání na zásuvce v domě.
Za každou radu předem děkuji...
Napsal: 12 kvě 2019, 18:09
od misocko
vo vlastnom zaujme zahod tu napodobeninu skusacky a kup si merak alebo normalnu skusacku (merak z teska Ťa vijde lacnejsie a aspon nieco pomera).
takto nevies nic o tom co tam mas.
Napsal: 12 kvě 2019, 18:17
od majakaj
Tu věc jsem si koupil jenom k tomu, abych poznal jestli něco je/není pod proudem... Nicméně, když to v zásuvkách změří jinou hodnotu než na tom kabelu, ikdyž má být stejná... Tak mám podezření, že něco může být špatně, ikdyž to měřím tímhle.
Ještě na tu fázi venku můžu prostě sáhnout a uvidí se, jestli je tam 12 nebo 240...

Napsal: 12 kvě 2019, 18:20
od misocko
no prizlizne tym vies pomerat ze tam nemas nic, ziadnych 12.
bud to teda nezapojili alebo mas vypnuty istic pre tuto vetvu , čo vypinac?
hento pipatko chod vratit ak mas blocek
a tym sahnutim tiez namerias velke ... (stacia suche "papuce" na nohach a neucitis ani prd , kym sa nechytis niecoho uzemneneho)
Napsal: 12 kvě 2019, 18:27
od majakaj
Když vyhodím odpovídající pojistku, tak to nezměří nic... Vypínač k tomuto světlu žádný není, nicméně to ještě vyzkouším...
Napsal: 12 kvě 2019, 19:06
od majakaj
Na Wagovkách to bohužel nezměřím... Leda bych udělal díru do omítky a EPS...
Napsal: 12 kvě 2019, 19:14
od tomasjedno
To chceš říct, že ti zazdili spoj provedený wagovkami? Pěkná prasárna.
Napsal: 12 kvě 2019, 19:15
od Crifodo
Co je to za kabel, průřez, počet vodičů, barva. Na straně jističe i na té nastavené straně.
Firma co dělala "přípravu" snad nezahňácala Wago svorky do omítky, ale uložila do krabice, pokud je venku na baráku, tak s krytím aspoň IP 65.
Očuchávání jednotlivých žil kabelu takovou zkoušečkou je ti pro účel hledání závady k *******.
Napsal: 12 kvě 2019, 20:51
od robo
Potřebuješ měřit ne že tam něco je. A tu hovadinu na měření zahoď. To mě věř a netvrdím to sám. Na měření v bytových rozvodech si pořiď-půjčí třeba SN-4 či něco staršího ZN-1 a pak se může pokračovat dál.
Napsal: 12 kvě 2019, 20:53
od majakaj
Ehm... Tak... Problém vyřešen... Ty světla jsou na vypínači... Přitom celou dobu jsem žil v domnění, že na vypínači jsou jenom světla u vchodu a měl jsem za to, že ty boční se rozsvěcely nezávisle na jeho poloze... Omlouvám za tak trochu zbytečné téma
Aby to bylo aspoň k něčemu, když už přišla řeč na ten multimetr, budu brát nějaké drobnosti v GME, doporučili byste mi něco z jejich nabídky ?
https://www.gme.cz/multimetry
Je pravda, že jsem o jeho pořízení uvažoval už nějakou dobu...
tomasjedno, crifodo:
Wago svorky jsou mezi cihlou a EPS + je tam stejným způsobem i rozvedená kabeláž pro venkovní žaluzie a rolety (to dělala druhá firma)... Je to nějaký zásadní problém ?
Napsal: 12 kvě 2019, 20:58
od Achab
Tato zkoušečka často i na vodiči bez napětí "něco" ukazuje přes kapacitu. Případně pokud je vodič nějak spojený s N (třeba přes žárovku), může na něm být několik voltů.
Daná zkoušečka je pro standardní měření nepoužitelná. Ale hodí se k přesnému zjišťování místa přerušení vodičů ve šňůrách (ne ve zdi). Osobně ji mám taky, pouze na tento účel. Co se týká multimetru, uplatní se i v silnoproudu, ale pro hledání závad v instalaci je praktičtější klasická zkoušečka.
Napsal: 12 kvě 2019, 22:20
od Celeron
Abys věděl, co je na tlustoproud nejlepší
zkoušečka SN-1. Akorát ji novou neseženeš.
Všecko ostatní včetně
ZN-11 mě moc neoslovilo.
Napsal: 13 kvě 2019, 10:21
od Achab
Funkčně téměř stejná jako SN1 (ZN1) je
SN-4.