Kontrola ventilátoru
Napsal: 27 kvě 2019, 21:23
od ronoda
V odsávání je ventilátor (12V počítačový) napájený z FVpanelu. Pracuje jen za sluníčka. Jelikož je na nepřístupném místě, potřeboval bych kontrolu zda pracuje, když je napájen. Teda když nepracuje (nějaká červená kontrolka)
Jedná se o dlouhodobé vysoušení prostoru. Abych nečekal marně:-)
Abych zjistil, až se přestane ventilátor točit, když bude pod napětím. (to vlhko mu dává zabrat)
-Nějaký nápad jak to řešit? Nebo jestli neexistuje něco hotového.
Dík za nápady
Napsal: 27 kvě 2019, 21:37
od EKKAR
Měřením odběru proudu u brush-less větráku moc nerozlišíš, i když zastavenej větrák o nějakej mA víc bere. Já bych to řešil fotozávorou skrz lopatkový kolo, která za chodu nuluje obvod "delay" s NE555. Když nastavíš dostatečně malou dobu zpoždění toho obvodu, bude ho roztočenej větrák přerušováním IR paprsku bude dostatečně rychle nulovat, takže k sepnutí výstupu 555 při normálním chodu nedojde. Když se větrák zastaví, přestane bejt obvod "delay" nulovanej a po uplynutí nastavený doby sepne - co, to je tvůj boj. Ta fotozávora musí mít definovanou dýlku impulsu nebo mezi ni a "delay" musíš vložit MKO s dýlkou impulsu kratší, než je "blik mezi lopatkama" větráku, aby nemohlo dojít k zablokování kdyby se náhodou vrtule zastavila přímo v paprsku fotozávory.
Napsal: 27 kvě 2019, 21:46
od Kvicala_r
Dělají se i 4 vodičové ventoše, dva napájení + jeden PWM řízení + jeden PWM s info kolik točí. Nestálo by za to pořídit nějaký takový?
Zablokovaný ventš se pokouší restartovat a cyklicky je spotřeba vyšší/téměř nulová. Normální běh se tolik neliší. Na základě spotřeby to bylo fakt těžké rozlišit.
Jen nástřel za 3USD
Ali
Napsal: 27 kvě 2019, 21:49
od rnbw
PWM na regulaciu nepotrebuje, staci mu 3-drotovy ventilator. Na tom 3. drote su pulzy - niekolko na otacku (zalezi od typu).
Napsal: 27 kvě 2019, 21:51
od termit256
Fotozavoru netreba, ta se za chvili zanese prachem a prestane fungovat. Porid si bud 3dratovy vetrak a mas tam primo vystupni pulzy odpovidajici otackam, pripadne se da vytahnout drat i obycejneho vetraku, pokud je pristup k elektronice.
Ja hlidani otacek PC vetraku pouzivam, a pokud to ma neco spinat, neni uplne jednoduche to spolehlive udelat. Bez programovani se neobejdes. Musis eliminovat rozbeh a dobeh vetraku, nejruznejsi ruseni apod, takze alarm nemuzes vyhlasit hned po prvni detekci chyby, je vhodne mit varovani napr. pri poklesu o 15% a az pro poklesu o 30% vyhlasit chybu apod.
Pokud ti ale jde jen o indikaci toci/netoci, dej na na vystup impulzu ledku do serie s nejakym kondikem a mas to bez prace. Pokud tam pujdou pulzy, bude led blikat, pokud se vetrak zastavi, led zhasne.
Napsal: 27 kvě 2019, 21:52
od Kvicala_r
To je taky pravda, ale nevím jestli je větší poměr s info kolik točí, nebo možností řídit PWM.. U 4 vodičového ta funkce bude na tuty

Napsal: 27 kvě 2019, 22:05
od termit256
3dratove jsou vzdycky jen s vystupem otacek, pwm jsou 4dratove.
Napsal: 27 kvě 2019, 22:29
od witt
hlavně to chce indikaci, že to zařízení, které indikuje, skutečně funguje

Napsal: 27 kvě 2019, 22:32
od termit256
Rika se tomu self test. Ridici system proste cas od casu na chvili vypne vetrak a musi prijit chybove hlaseni z hlidani otacek vetraku. Pokud neprijde, zahlasi ridici system poruchu. Nic sloziteho na tom neni a pouzivam to tak. Je to jen sw zalezitost, nic to nestoji..
Napsal: 27 kvě 2019, 23:21
od ronoda
Ještě to upřesním:
Fotovoltaický panel dává napětí/větrák se točí = ok v pořádku
Fotovoltaický panel dává napětí/větrák se netočí = hlásí chybu
Fotovoltaický panel nedává napětí/větrák se netočí = ok v pořádku
Napsal: 28 kvě 2019, 06:41
od termit256
Kdyz si tam das tu ledku s kondikem a pripadne pul-up odporem, ta se to bude chovat presne takto.
Napsal: 28 kvě 2019, 21:54
od ronoda
Leda dvě LEDky, jedna napájena panelem, a druhá tedy ventilátorem.
Pokud budou obě svítit nebo obě nesvítit (podle sluníčka) tak OK, pokud bude svítit jen jedna = chyba.
Napsal: 29 kvě 2019, 10:43
od Artaban001
Ahoj.
Myslím si, že svit slunce uvidíš - pokud teda nežiješ v protiatomovým krytu, nebo v nějakým podzemí.
Indikaci chodu ventilátoru můžeš spáchat několika způsoby:
Pokud větrák nemá tachometrický výstup, můžeš jej dodělat - pokud není překážkou rozebrání větráku. Na plošným spoji lokalizuješ konec jedné ze dvou cívek na něj připojíš 1KΩ odpor a vyvedeš z něj žlutý drát. Cívka Ti bude v rytmu otáčení vrtule posílat obdélníkový signál. Jak jej zpracuješ, je už na Tobě. Frekvence je závislá přímo na otáčkách vrtule (čítačem si můžeš přímo zobrazit otáčky, pokud si zjistíš dělící poměr).
Můžeš (vyzkoušeno) použít bočník a na něm přes kondenzátor odebírat proudový rázy vzniklé přepínáním cívek rotoru. Ještě by to mohlo fungovat i z nějakým proudovým transformátorkem z feritovým jádrem kvůli přenosu těch impulsů i při plných otáčkách.
Jinak dál je to klasika: porovnáš napětí na panelu s výstupem RPM (ten žlutý drát, nebo zpracovaný výstup z bočníku/trafa)
Napsal: 29 kvě 2019, 11:03
od bu2520
co pamatuju skalní doby PC tak to byl velký hit hlídače jestli se nezastavil ventilátor a dávaly to najevo pískáním.
Jinak sofistikovaněji by to mohlo být termistor před a za ventilátorem a porovnávat je nějakým komparátorem.
Napsal: 29 kvě 2019, 19:30
od ronoda
Jedná se o dlouhodobé vysoušení objektu. Když je hezky a svítí sluníčko tak ventilátor vyhání ven vlhký vzduch a netěstnostmi se dovnitř tlačí teplejší a hlavně sušší. Pokud venku prší a nebo je zataženo tak nic. Proto to napájení z panelu. Do objektu chodím tak 2x do měsíce, tak jen za sluníčka zkontrolovat zda vše maká. Ten předchozí ventilátor díky korozi a vlhkosti vydržel rok. Starých ventilátporů z PC zdrojů a tak mám hafo. Výměna ventilátoru v dlouhé trubce není nic příjemného, ale rád to udělám když odejde. Alespoň je nějak spotřebuji:-) Ale rozdělávat to jen kvůli kontroje je fakt nepříjemné.
- ještě dotaz, na zvýšení výkonu odsávání, by se tam možná hodil ventilátor který se rozeběhne již při nižším napětí. Tyhle počítačové se při malém napětí zas tak ochotně nerozbíhají. Nějaký tip?