TČ - reverzační trojcesťák ventil
Napsal: 14 čer 2019, 08:35
od Celeron
Vážení, máte někdo konkrétní zkušenost s životností elektromagnetickýho reverzačního trojcesťáku, co PZP Semechnice osazuje do svých tepelných čerpadel? Jak se projevuje jeho opotřebení? Dá se to nějak zjistit budíkama na plničce?
Díky
Napsal: 14 čer 2019, 17:49
od petr-p10
jaký konkrétní problém.
Napsal: 14 čer 2019, 23:21
od Celeron
Jseš chlaďař? Mám podezření, že v jedný poloze nepatrně podchází.
Napsal: 15 čer 2019, 16:37
od petr-p10
tč stavím a montuji 25 let tento problém jsem zatím neměl jediná jistota odsát chladivo odpájet a otestovat.
Napsal: 15 čer 2019, 23:48
od Celeron
No to TČ je v chodu od roku 1994, takže je otázka, jestli je trojcesťák stále těsnej jak má být, protože si už něco zacvakal. Ročně TČ natočí kolem 1200 hodin. Když vyloučím tak 1/3 času na odtávání ventilátorama pokud je venku 5 ° a víc, tak reverz proběhne cca 500 x za rok. To je dejme tomu od výroby 13000 reverzů, což je při každým 2 x za sebou okamžitá šleha z 11 barů na cca 1-2 bary. Tak jsem si myslel, že se to musí časem opotřebit.
Takže změnou tlaku na budíkách se to mašině nepozná? Nojo, ale vyndávat ho kvůli kontrole, to je strašně práce a navíc možnost kontaminace potrubí.....