zapojeni rozvodu kuchyne
Napsal: 29 črc 2019, 08:24
od honzakt
zdravim,
rad bych se zeptal jestli je me. schema zapojeni spravne. pro privod je pouzit kabel 4x4
Napsal: 29 črc 2019, 08:53
od p32
Tu konvici máš mít spíše s digestořem kvůli nárazovému odběru při jejím zapnutí, ale nevím jak to máš prakticky zapojené (jestli by to šlo). Jinak proudový chránič se spíše používá na zásuvky než na pevná propojení, ale nic tomu nebrání ho použít i na ně.
Prostě by to bylo vhodné doplnit o zapojení přes zásuvky.
Napsal: 29 črc 2019, 08:57
od Michal22
Vodič PEN by měl vést na zelený můstek, zde by měl být bod rozbočení (odtud potom modrým kabelem do chrániče na svorku N).
Použití chrániče je dnes už spíš povinností, i na pevně připojené spotřebiče.
Dokonce by měl být použit zvlášť chránič pro osvětlení.
Ale to už mi připadně jako zhýralost.
Ještě jsem zapomněl- vodič PEN by měl mít průřez minimálně 10 mm².
Napsal: 29 črc 2019, 09:20
od honzakt
bude to vse pres zasuvky, jen ta vestavna trouba bude naprimo, digestor ma prikon jen 300W..
jinak se nejedna o hlavni domovni rozvadec. v kuchyni jiz zasuvky mame, ktere mame pres domovni rozvadec, na tyto zasuvky pojede akorat lednice a mikrovlnka.
do kuchyne byl priveden jeste prave tento kabel 4x4 ktery bych vyuzil na nove spotrebice
Napsal: 29 črc 2019, 09:22
od ZVUK2000
Michal22 píše:
Ještě jsem zapomněl- vodič PEN by měl mít průřez minimálně 10 mm².
Nebo se v místě rozdělení PE a N svorka přizemňuje.
Napsal: 29 črc 2019, 10:38
od Achab
PEN 4mm² nevyhoví ani s přizemněním. Snad by to šlo přehlédnout jako součást staré instalace. Původní kabel CYKY 4×4 byl pravděpodobně pro sporák.
Napsal: 29 črc 2019, 11:06
od honzakt
ano, kabel byl puvodne na sporak a kabel je soucasti stare instalace.
kdyz pominu kabel 4x4 tak je schema v poradku?
Napsal: 29 črc 2019, 11:37
od Achab
Vodič PEN má být rozdělený na můstku PE, z něj odbočka N pro chránič. Obvody s vyšším zatížením je vhodné rozdělit rovnoměrně mezi všechny fáze, jak je výše psáno.
Pokud je nutná revize, je vhodné se domluvit s RT, jestli je ochoten slabší PEN akceptovat. U nové instalace by to neprošlo.
Napsal: 29 črc 2019, 11:43
od ZVUK2000
Možná to je jen podružný rozvaděč a ne hlavní. Pak by ten průřez neměl vadit.
Napsal: 29 črc 2019, 11:50
od Achab
Minimální průřez PEN 10 mm² Cu platí až na výjimky všeobecně. Bytových instalací se v podstatě týká jenom výjimka pro neměřené části rozvodu - min 6 mm² Cu.
Napsal: 29 črc 2019, 11:51
od Charos
Dnes je možná chránič povinný, ale ještě nedávno se z praktických důvodů lednička dávala mimo chránič (aby nevytekla, když by chránič vybavil kvůli poruše jinde).
Napsal: 29 črc 2019, 13:10
od monterjirka
Hlavně není optimální řešení mít jeden centrální chránič...
Napsal: 29 črc 2019, 13:17
od honzakt
je to podruzny rozvadec ne hlavni, s tim pocitam aby to bylo rovnomerne rozlozeny na jednotlive faze.
takze radeji dat co faze to vlastni chranic?
revize neni nutna
Napsal: 29 črc 2019, 13:30
od Achab
honzakt píše:...takze radeji dat co faze to vlastni chranic?
V tomto případě je to zbytečné a neekonomické. Samostatné chrániče se většinou používají pro skupiny obvodů. Například zvlášť pro zásuvky, světla, podružný rozvaděč apod. Pro jednotlivé obvody nebo spotřebiče jenom v odůvodněných případech.
Napsal: 29 črc 2019, 13:50
od honzakt
takze na zasuvky jeden chranic a na svetla druhy?