Přehozená fáze a nulák
Napsal: 05 srp 2019, 10:06
od microlan
U klasické počítačové napájecí šňůry jsem zjistil, že nesouhlasí označení fáze a nuláku. Tato šňůra asi vychází z americké normy a je počeštěna na fázi vlevo?
Napsal: 05 srp 2019, 10:21
od sr71
Ano, mám stejnou zkušenost, tyto kabely (asijského původu) bývají z výroby zapojeny různě. Na funkci zařízení by to ale nemělo mít vliv.
Napsal: 05 srp 2019, 10:24
od microlan
Na funkci asi ne, ale bezpečnost přístroje, kde se vypíná v silové části relátkem pouze "fáze" a pojistka je také ve fázovém přívodu, tak to už je trochu problém.
Napsal: 05 srp 2019, 10:27
od Michal22
Fáze vlevo není dána normou, je jen doporučená.
U pohyblivých přívodů se nedá zaručit správné pořadí pracovních vodičů.
Zařízení, které vypíná jen jeden pracovní vodič musí být konstruováno (co se bezpečnosti týče) tak, by nevadilo případně přehození pracovních vodičů.
Napsal: 05 srp 2019, 10:37
od microlan
Je to hlavně informace pro opraváře, aby na to nespoléhali. Mám vypnutou mašinu a ona je na největších plochách DPS fáze jak vyšitá.
//Ale hlavně, jsem nenašel žádnou šňůru, která by seděla s označením.
Napsal: 05 srp 2019, 10:39
od ZVUK2000
Označení na šňůře je OK. Prohození pracovních vodičů je běžné. Vlastně je to na cca 50%. Navíc vidlice bude určitě euro tj. jak Schuko (německá) tak naše (francouská) A u Schuko se dá vidlice zapojit do zásuvky z obou stran kde je pak jedno na které straně je fáze.
Napsal: 05 srp 2019, 10:52
od Achab
microlan píše:...pojistka je také ve fázovém přívodu...
Přístrojová pojistka je pouze funkční jištění proti zkratu nebo přetížení ve vlastním přístroji. Odpojení při poruše zajišťuje ochrana zásuvkového obvodu, nezávisle na pořadí pracovních vodičů.
Napsal: 05 srp 2019, 10:56
od Osmdesat
Běžně se setkávám s tím, že levý kolík je u asijských flexošňůr s eurozástrčkou spojen s modrým vodičem.
ŠUKO zásuvky (tedy ty velkoněmecké) jsou nepolarizované, proto celá velkoněmecká evropa musí moci být taky nepolarizovaná. Ano, ta jinak bezpečnofilní evropa.
Co na to říct? Kde závazné fázování levé dírky mohlo být a bylo dalším bezpečnostním prvkem, jsme se dobrovolně vzdali výhody polarizovanosti našich zásuvek a dali elektrikářům libovůli. Jsem aspoň rád, že díky liknavosti těch úřednických takyodborníků jsme nebyli odsouzeni k používání nebezpečných šukozásuvek (lze je částečně zapojit bez zemnicího kontaktu), i když ty tendence tu byly.
Napsal: 05 srp 2019, 11:03
od termit256
Amici to nerozlisujou vubec, ani v zasuvkach ve zdi. Je jedno na kterou stranu je zapojena faze a neslysel jsem ze by jim to pusobilo nejake potize.
Napsal: 05 srp 2019, 11:08
od Osmdesat
Amíci mají 125 V, což snad tolik nekope. Myslím, že tam nemají ani zemní kontakt. Spotřebiče třídy 0 mají taky povolené, tuším. Americkými el. "normami" bych se vůbec nezabýval. I když podle někoho je žádná norma taky norma. Pro anarchisty třeba. I když, to by možná odporovalo podstatě anarchismu.
Napsal: 05 srp 2019, 11:30
od Achab
V USA se běžně používá ochranný vodič.
Na poloze pracovních zdířek zásuvky v podstatě nezáleží ani u starších rozvodů 1+PEN. Pohyblivé přívody spotřebičů třídy I a prodlužky musely být vždy třížilové.
Napsal: 05 srp 2019, 11:31
od monterjirka
Amíky bych do toho vůbec netahal.
Tady je problém v tom, že jsou v evropě státy, kde mají stejnou zásuvku jako my, ale s fází vpravo (např. Francie). A protože jsou "větší trh", to, co se vyrábí jinde, to je dělané pro takové provedení. Ale objevují se kabely vyráběné u nás a tam je to dělané podle "naší zásuvky".
Je to trochu nešťastné řešení, ale kdo v tom vidí nebezpečí, raději by se měl elektrice vyhýbat.
A pokud jde o zásuvky Schuko, i tak existuje něco, co by se dalo popsat jako "štábní kultura", takže i na zásuvce Schuko můžete najít popis kam patří vodič L a kam N
Napsal: 05 srp 2019, 11:40
od microlan
s fází vpravo (např. Francie)
Aha, tak to dává smysl.
Také díky za dovětek a budu se elektrice raději vyhýbat...
Napsal: 05 srp 2019, 11:41
od Achab
Vyjímečně jsou některá zařízení na poloze fáze funkčně závislá, ale je to pouze jejich konstrukční nedostatek. Například už nevím který typ plynového kotle při záměně pracovních vodičů nezapaluje. Na bezpečnost nesmí mít záměna žádný vliv.
Napsal: 05 srp 2019, 12:34
od Michal22
Těch kotlů je docela velká řada, u kterých je to podstatné.