Stránka 1 z 3

Barva drátu propojení PEN na N

Napsal: 10 srp 2019, 13:38
od p32
Dal jsem dotaz do názvu vlákna, aby se někdo nepletl.
Jde jen o to, jakou barvu drátu (1x2,5) použít v rozvodnici v bytě pro propojení můstku PEN na můstek N. Jestli modrý a zelenožlutou bužírku na něj u můstku PEN nebo obráceně, tj. zelený drát a modrou bužírku u můstku N. Já vím, že je to hloupý dotaz, ale teď mě to napadlo a co dělat v sobotu, že? :wink:

Napsal: 10 srp 2019, 13:42
od rezis
Modrý.muze jim téct proud a je tedy pracovní. Dle mne.

Napsal: 10 srp 2019, 13:54
od sinclair
Dělával jsem to i v MaR rozvaděčích "chytrácky". Kus žlutozeleného drátu a přesně do půlky přetažený modrou smršťovkou.
Modrým koncem do propojených modrých svorek, žlutozeleným do žlutozelených. Přívody k rozvaděčům totiž byly skoro vždy použité původní, 3+PEN, takže "bod rozdělení" byl až v rozvaděči MaR.
Všichni revizáci byli spokojení :D

Napsal: 10 srp 2019, 15:07
od p32
Taky si myslím, že to bude podle toho, jak píše Sinclair. Počkám si ještě na vyjádření ostatních. :wink:

Napsal: 10 srp 2019, 16:11
od radek89
Ten rozlišovací proužek musí být na obou koncích, jinak je jedno kterou kombinaci použiješ, obě dvě jsou správně.

Napsal: 10 srp 2019, 16:19
od Artaban001
Ten vodič v podstatě se stává prostým nulákem, když opouští svorku můstku PEN, Takže bych viděl taky logiku v modrým.

Napsal: 10 srp 2019, 16:43
od makino
1x2,5 je málo, aspoň 4

Napsal: 10 srp 2019, 16:48
od Celeron
sinclair píše: Kus žlutozeleného drátu a přesně do půlky přetažený modrou smršťovkou.

To je zajímavý, nám na padesátce tvrdili, že žlutozelenej se nikdy, nikde a v žádným případě nesmí přeznačovat na jinou barvu. Už jsem zapoměl podle který normy. A říkal to mistr Petrovický, šéf východočeskýho IBP. Kdo ho znáte, tak zajisté víte, že přes jeho tvrzení vlak nejede. :wink:
A s tím průměrem si matně pamatuju, že může být o stupeň menší průřez než přívodní PEN ale mimimálně 4 mm2. Doufám, že se toho moc nezměnilo. :)

Napsal: 10 srp 2019, 17:27
od p32
Takže propojka z průřezu 4 mm a modrým drátem se zelenožlutou bužírkou na konci, kde se připojuje k PEN.
A taková je to blbina, že?

Napsal: 10 srp 2019, 17:32
od dobrman
No naposledy (předloni) co jsem dělal instalaci, tak revizák chtěl v rozvaděči tři můstky, PEN, PE a N. Z PEN šly dva dráty, modrý na N a žlutozelený na PE.

Napsal: 10 srp 2019, 17:35
od tomasjedno
p32 píše:Takže propojka z průřezu 4 mm a modrým drátem se zelenožlutou bužírkou na konci, kde se připojuje k PEN.
Modrý, je to N.
Celeron píše:To je zajímavý, nám na padesátce tvrdili, že žlutozelenej se nikdy, nikde a v žádným případě nesmí přeznačovat na jinou barvu.
Jedině na PEN, tj. na žlutozelený s modrými návleky na koncích.

Celeron píše:A s tím průměrem si matně pamatuju, že může být o stupeň menší průřez než přívodní PEN ale mimimálně 4 mm2. Doufám, že se toho moc nezměnilo. :)
Pokud by ten vodič byl označen jako PEN, tak minimálně 10 mm² Cu nebo 16 mm² Al. Podle ČSN 33 2000-5-54, už asi 20 let.

Napsal: 10 srp 2019, 17:36
od Celeron
No co máš přívodního žlutozelenýho? Jestli 10 tak by měla být propoj 6, jestli 6 a nižší tak propoj 4. Propojku jsem přeznačenou snad nikdy neviděl, kdyť je to pár cenťáků mezi lášněma N a PEN.

Napsal: 10 srp 2019, 17:38
od p32
Ano, bude tam z můstku PEN také na můstek PE žlutozelená propojka drátem s průřezem 6 mm, ale to je snad samozřejmé. Mě zajímalo jen to propojení PEN na N podle nadpisu, jaký máte názor.

Napsal: 10 srp 2019, 17:41
od Celeron
tomasjedno píše:Pokud by ten vodič byl označen jako PEN, tak minimálně 10 mm² Cu nebo 16 mm² Al. Podle ČSN 33 2000-5-54, už asi 20 let.

Hmm, to by chtělo upřesnit odstavcem. Podle tebe to všichni výrobci rozvaděčů dělaj špatně...

Napsal: 10 srp 2019, 17:57
od p32
To je divné odkazovat se na něco před 20 roky. Chtělo by to podobný odkaz na dnešní inovace těch starých předpisů. Např. přívodní dráty jsou 5 x 6 mm, ale použito je jen L a PEN. Takže propojky se udělají z průřezu 6 mm, což naprosto musí vyhovovat, protože použít silnější než je přívodní, tak to nemá logiku.
Mimochodem, podle přívodních drátů se počítá s venkovním jističem 25 A (3 x 25A), ale je tam venkovní jistič 20 A (1 x 20A).
I tak díky za názory, klidně pokračujte dál. Možná si připomeneme ještě jiné blbosti. :wink: