Stránka 1 z 1

Jablotron JA-83PWR

Napsal: 21 srp 2019, 23:28
od schrost
Dobrý den, má někdo zapojení tohoto zdroje nebo aspoň zapojení drátů do ústředny? Zdroj je po bouřce a je bez napětí. Chtěl bych vědět zda je zbytek ústředny vporadku, tak mě napadlo připojit někam na sekundár odhaduji 13,5volt. Ale do ústředny vedou 4 dráty. Napájení je dané na filtračním kondu, ale ty další dva dráty... Neví někdo k čemu slouzi?? Dík R...

Napsal: 22 srp 2019, 06:12
od petrfilipi
Zkus zavolat do Jablotronu, vždycky, opakují vždycky, mi tam poradili.

PF

Napsal: 22 srp 2019, 06:23
od Cowley
Jelikož jde o externí zdroj, jde o vodiče, kterými zdroj informuje základní desku o přítomnosti napájení 230V a přítomnosti/kvalitě připojeného AKU.

Zdroje v Jablotron Servisu (tel. 483 559 881) repasují. Pošli jim ho přes svého dealera.
Oprava je kolem 500,- Kč bez DPH.

Ze zdroje jde do základní desky napětí cca 13.8V, horní (první) je GND, druhý je +13.8V.

Napsal: 22 srp 2019, 18:37
od schrost
Dík za odpověď. Pokud stačí jen těch 14 voltů, tak udělám pokus. Buď se ústředna rozjede, nebo ne. Ale bude to chvíli trvat, majitel není přítomen.
R..

Napsal: 30 srp 2019, 08:15
od schrost
Pokud jsem udělal, ústředna je funkční. Ve zdroji jsou vybouchne pojistka, asi filtrační kondy, oba tranzistory, čtyři senze odpory, odpor k senze vstupu 3844 no a UCecko bude v háji také.
Takže vznašim dotaz. Neodprodá někdo tento funkční zdroj, řekněme za 750 Kč plus posta?
Teď to jede na pulzak 13.8volt 2ampery omezovač a nabíjím i baterku.
Rošťák...

Napsal: 30 srp 2019, 11:46
od Cowley
Pošli to do opravy, jak jsem Ti psal :)
Pokud nemáš svého dealera Jablotronu, hoď to na ADI v Ostravě... Oni to zařídí přímo v Jablotronu sami.

Napsal: 30 srp 2019, 19:26
od schrost
Ano dealera nemám. Zaúkoluji majitele. Připojím mu to bez aku jen na zdroj, ať není bez alarmu. Zatím, a děkuji.
R..

Napsal: 03 zář 2019, 20:43
od Cowley
Když to máš jen na externí zdroj, nehlásí ti základní deska ústředny nějaké poruchy zdroje?

Pro dočasný provoz na externí zdroj je nutné ještě propojit 3.svorku od shora na GND. Tím se zabrání hlášení Vybitá baterie Ústředna.

Naopak pokud se připojí GND na 4.svorku, dojde k vyhlášení ztráty napájení 230V textem Porucha Ústředna.

Pokud má dočasný externí zdroj monitorované stavy (porucha AKU a porucha 230V) lze s těmito úpravami provozovat základní desku 83K plnohodnotně.

Napsal: 10 zář 2019, 13:08
od schrost
Díky. Nějak tak jsem to před týdnem vykutil. Ústředně sice bliká zelený pravý roh, ale jede. Pokračování příští týden, sundám zdroj a naletuji to na nějaký vypájeny konektor.😆
Toto info o zapojení jsem potřeboval před dvěma týdny, proto jsem založil toto vlákno. Ale stačilo nasadit optiku na nos, projít slusometrem tistak a overit, že je to na logice regulovaným zdrojem.
A důležité, snad mi to v té firmě vezmou na opravu. Děkuji 😆

Napsal: 10 zář 2019, 19:48
od Cowley
Přišla bída na sedláka. :)
V tomto týdnu mi odešly hned dva tyhle zdroje.

Napsal: 05 led 2023, 20:14
od Petiak
schrost píše:Pokud jsem udělal, ústředna je funkční. Ve zdroji jsou vybouchne pojistka, asi filtrační kondy, oba tranzistory, čtyři senze odpory, odpor k senze vstupu 3844 no a UCecko bude v háji také.
Takže vznašim dotaz. Neodprodá někdo tento funkční zdroj, řekněme za 750 Kč plus posta?
Teď to jede na pulzak 13.8volt 2ampery omezovač a nabíjím i baterku.
Rošťák...

Zdravim,
mam aj ja problem s tymto zdrojom. Nenabieha a tiez ako pise aj schrost tie senze odpory su uz opalene. Nie je mozne zistit hodnoty. Bol by niekto ochotny a dal sem fotku DPS aby sa dali pozriet hodnoty tych rezistorov? Alebo aj zdroj BP12-18 je taky isty, takze aj foto DPS z neho by postacila.
Dakujem