Ahoj. Neví někdo prosím, proč se po 2 minutách provozu na baterii UPSka vypne? Je na ni připojen prodlužovací kabel s 6ti zásuvkou, kde jsou zapojeny vesměs spínané zdroje od síťových prvků (router, 2x switch, AP). Baterie má minimálně 70% a spotřeba prvků je cca 15W. Pokud připojím ještě malý NAS QNAP TS-228A, spotřeba se zvýší na 30W a UPS drží. Nesetkal jste se někdo s takovým chováním? Pokud zapojím pouze router Mikrotik, spotřeba je kolem 4W a UPS se nevypne. Mohlo by snad vadit více malých spínaných zdrojů na prodlužováku?
Děkuji za rady.

Napsal: 04 říj 2019, 22:40
od weed_smoker
To může dělat třeba jeden z těch zdrojů,zkus vždycky jeden vyndat,jestli to spadne a když se to nestane,tak vytáhnuls ten rušivej,co UPS-ku shazoval.Ten můžeš buď odrušit nebo nahradit.Na desetiny V a setiny A se nehraje,ikdyž to tak je na štítkách spousty zdrojů.

Napsal: 05 říj 2019, 09:19
od Dalaz
Odpojování zdrojů jsem zkoušel. Pokud jsou ty zdroje samostatně, není problém. Ten nastává až když je zapojím na prodlužovák společně. UPS má tři zásuvky, které jsou určitě paralelně spojené. Proto nepomůže ani rozložení do více větví. Zaráží mě ale, že pokud zapojím ten NAS, vše funguje. UPS má dát 425 W, proto přetížení vylučuji. Možná ještě zkusím osciloskop, abych viděl, co se tam děje.

Napsal: 05 říj 2019, 09:37
od termit256
Od techto nejlevnejsich sracek muzes cekat cokoliv, ja mel napriklad UPS podobne kategorie od APC, kdyz byly zapojene dve UPS v jedne mistnosti, kazdou chvili prepinaly na baterii. Pokud jsem jednu vypnul, druha pak jela normalne. Problem jsem vyresil jen koupi kvalitnejsich modelu.

Napsal: 05 říj 2019, 10:47
od Dalaz
:D Vnitřně jsem se smířil i s tím, že toto levné řešení potřebuje kompromisy. Na UPSku jsem připojil pouze to nejnutnější a funguje to. Větší investice v tomto případě není rentabilní 8-)
Nepomohl by nějaký síťový odrušovací filtr před prodlužku? Ona ta modifikovaná sinusovka pro spínané zdroje asi nebude zrovna nejlepší. Kdoví, co se pak na té šňůře děje.

Napsal: 05 říj 2019, 15:47
od EKKAR
Zkus jeden fígl. Na výstup z UPSky mezi přepínací relé a výstupní zásuvky zapoj oněkud odjinud vykuchanou proudově kompenzovanou dvojitou tlumivku třeba i s odrušovacím 3-vývodovým kombinovaným LC-členem, aby se UPSka jako zdroj a ty adaptéry jako zátěž do jistý míry vysokofrekvenčně oddělily. Pak dej vědět, co to učunilo. Jinak údaji nějakýho voltmetru 190-205V na výstupu UPS nevěř ani za mák - je to zaviněný tím, že obyčejný měřáky neumějí měřit TRMS hodnotu napětí, jsou cejchovaný jen na sinusovej průběh - a ten UPSky na výstupu ve velký většině nemají ani zdaleka, velká většina jich pracuje s "modifikovanou sinusovkou" = s obdélníkovým průběhem s mezerou mezi impulsama případně s lichoběžníkovým tvarem impulsu. Tam právě ta indukčnost v cestě proudu potlačí velkou část vf a do zátěže půjde "lepší průběh = skoro sinusovka".