Stránka 1 z 3
Rozprsklej varistor
Napsal: 23 říj 2019, 23:24
od Celeron
Dnes mě povolali na opravu elektrickýho topení. 9 okruhů, týdenní termostaty s dotykovým displejem.
3 okruhy (termostaty) vyhazovaly jističe. Okruhy byly z jedný fáze a jejich termostaty smrděly spáleninou. Topný rohože za termostaty byly OK. 6 dalších termostatů ve zbývajících dvou fázích bylo OK.
Vypadá to, že na tu fázi přišlo zvenčí podstatně víc než termostaty snesou. Nebo upadl či měl přechoďák PE a vlivem nestejnýho zatížení fází "ustřelila" síťová hvězda takže se na nejmíň zatížený fázi objevilo podstatně víc než 230V. Cestu PE jsem prošel a nikde nic uvolněnýho nebylo.
Termostaty jsem rozloupl a všude byl rozprsknutý varistor mezi vstupníma svorkama 230V. A celej vnitřní prostor zdrojový a spínací sekce termostatu je "vymalovanej" na černo.
V dobrým termostatu je modrej varistor průměr 9 mm na 275V.
Zkoušel jste někdo zachránit zařízení kde se rozprsknul varistor? Všechny jsou zkratovaný, takže je šance, že zkrat ochránil termostat, tak je chci zkusit opravit.
Čim ale vyčistit to "vymalování" na černo mezi drátovývodovejma součástkama na horní straně plošáku? Tráfko, svorkovnice, relátko, elyty, diody, konektor na připojení digitálního patra. SMD jsou jen ze spodní strany pájení a ta strana je čistá.
Vyšťětečkovat to v izopropylu, nebo musí být ultrazvuk pračka? Povolí to vůbec, není to jakoby pokovený? Kdysi se tradovalo, že namáčení do lihu je problém, že líh navzlíná prasklinama součástek od tepelných šoků při pájení do pouzder a ty po čase odejdou.
Nápady?
Díky!
Napsal: 23 říj 2019, 23:49
od rnbw
Izopropanolom to vacsinou ide dole. Najlepsie na handru a pritlacit, co bude v tomto pripade problem.
Ako prve varistor opoj a zmeraj, ci skrat zmizol. Aby si to necistil zbytocne.
Napsal: 23 říj 2019, 23:56
od Celeron
Kámoš mě říkal, že na to je ideální taková "tužka na gumování" ze který se vysouvá asi 5 mm svazek asi skleněných vláken. Má to něco jako brousit a dostane se to skoro všude. Zítra se podívám do papírnictví jestli to mají.
A propo, koukám po těch varistorech. Těch 275V na futrále je Un? Já že tam je ještě o dost nižší Udc a Uac
Napsal: 24 říj 2019, 00:35
od MATYCH
V době ,kdy se kreslilo tuší trubičkovymi pery a poté centrografy a centropeny se škrábaly vadné čáry žiletkami a potom skleněnými škrabátky v modré barvě s označením Black star 5553,na plošnaky byly ideální. Na hrbatem povrchu ale dost ubývají.
V TME jsem je viděl v katalogu.
Napsal: 24 říj 2019, 06:35
od ZVUK2000
Upadlej PE to nemůže udělat. Když už tak PEN nebo společný třífázový N. Mají tam jakou soustavu TNC nebo TNC-S? Není tam náhodou centrální třífázové fíčko?
Napsal: 24 říj 2019, 06:52
od KUBO
Celeron píše:Kámoš mě říkal, že na to je ideální taková "tužka na gumování" ze který se vysouvá asi 5 mm svazek asi skleněných vláken.
Ja používam
toto
Napsal: 24 říj 2019, 07:04
od termit256
Delaval jsem to pomoci IPA a maleho kartacku jako na zuby. Slo to celkem pekne, ale oprava takovych zarizeni nikdy k nicemu nevedla, tak uz se s tim neseru.
Napsal: 24 říj 2019, 07:17
od bu2520
skleněný kartáček mívají běžně v AME , před 25lety jsem si ho i s náhradními vlákny přivezl z Německa a je neocenitelný. Jen pozor odlamují se miniaturní skleněné jehličky a je príma je hledat zapíchnuté v kůži, kamarád v Německu si dokonce promnul oči a byl ještě veselejší.
Napsal: 24 říj 2019, 07:18
od ZVUK2000
Neházejte flintu do žita. Včera jsem opravoval toto
Napsal: 24 říj 2019, 07:52
od robo
bu2520 píše:skleněný kartáček mívají běžně v AME , před 25lety jsem si ho i s náhradními vlákny přivezl z Německa a je neocenitelný. Jen pozor odlamují se miniaturní skleněné jehličky a je príma je hledat zapíchnuté v kůži, kamarád v Německu si dokonce promnul oči a byl ještě veselejší.
Přesně tak, pozor na ty jehličky. Při prvním použití, asi rok zpět, jsem o tom co je vedlejším produktem při použití nevěděl a taky jsem byl veselej, mi věř. Ale k očím se to naštěstí nedostalo.
Napsal: 24 říj 2019, 07:59
od Celeron
ZVUK2000 píše:Upadlej PE to nemůže udělat. Když už tak PEN nebo společný třífázový N. Mají tam jakou soustavu TNC nebo TNC-S? Není tam náhodou centrální třífázové fíčko?
Jo, máš pravdu, zkoumal jsem PEN v 4x10 mezi RE a RD a propojení PEN-N. Je to nová stavba tak z RD dál je TN-S. Fíčko má topení samostatný. Myslíš že se mohlo stát že by chvíli nepřevádělo N a fáze jo? Takhle odprásklej chránič jsem zatím neviděl.
Divný taky je, že v RD neodešla do zkratu dvojková přepěťovka mezi dotyčnou fází a N. A propo, je bez barevnejch průhled indikátorů, jak se vlastně pozná že je vyprskaná? Případně takováhle prda ji taky zkratuje a nebo se na ní nic navenek nepozná?
Zatím nikdo neodpověděl, na jaký napětí Un, Uac nebo Udc ji dimenzovat.
Napsal: 24 říj 2019, 08:07
od Celeron
termit256 píše:Delaval jsem to pomoci IPA a maleho kartacku jako na zuby. Slo to celkem pekne, ale oprava takovych zarizeni nikdy k nicemu nevedla, tak uz se s tim neseru.
Nojo, jeden je za 1k8 bez DPH. Za těch 5k4 už stojí za to se s tím chvíli srát než se dohadovat se zákazníkem, že to v záruční době nikdo neuzná.
Napsal: 24 říj 2019, 12:01
od sinclair
Ty opáleniny z desky a strany spojů jdou velmi dobře dolů trichlorem, nebo čikuli. Jen pozor na věci z plastu ze strany součástek, tam zas je lepší benzín, kterým to jde dolů taky, ale trochu pomaleji.
Výhoda všech těchto kapalin je, že jsou nevodivé, i kdyby po vysušení pod nějakým pouzdrem troška zůstala. Dělám to obyčejným zastřiženým tvrdým štětečkem. Místa, kde zůstala "naprášená" měď, se musí kontrolovat na izolační odpor, popř. v polovině přeškrábnout frézkou, nebo odkartáčovat malým rotačním drátěným kartáčkem. Okolní součástky ale často musí dolů.
Propálený či zuhelnatělý místa odfrézuju až na čistý materiál a spoje pak propojím drátem, jak jinak..
Napsal: 24 říj 2019, 13:29
od kovka
Dávám na 275 AC,většinou jsou tam od výrobce a vyberu dle průměru co tam byl, např na TME, V250LA10P nebo 14D431K
Kde chyběl varistor, tak jsem ho při opravě zdroje po přepětí doplnil, lepší upálená pojistka než vytřískanej zdroj.
Napsal: 24 říj 2019, 13:32
od ZdenekHQ
Jedině totální alibistický deb.l dá natvrdo na svorky podobnýho zařízení běžnej varistor. Je tam úplně nanic, je tam jen proto, aby to prošlo zkušebnou kvůli testu na surge generátoru 8/20us. Jinak je to prasečina na zastřelení. Před něj patří minimálně pojistka, jinak je to čistě věc impedance vedení a jištění, jestli něco zachrání.