Stránka 1 z 1

Základový uzemňovač

Napsal: 24 říj 2019, 23:02
od NEONI
Kamarát stavia dom, dnes mu vykopali základy. Plán bol použiť základový uzemňovač. Dno základovej špáry je v hĺbke 110 cm pod úrovňou terénu. "Pôda" je zmes štrku a zeme, ale je to suché ako cesta. Tým pádom nie je splnená podmienka vlhkých základov, a teda ani samotného uzemnenia (teda myslím si to). Celkovo by bolo použitých takmer 100 m pozinkovovanej pásoviny 30x4 mm. Aká je situácia hlbšie neviem. Takýto prípad som ešte neriešil.
Riešim to zbytočne? Nápady?

Napsal: 25 říj 2019, 00:39
od Celeron
Natluč vedle zemnící pásky pár hromosvodových tyčí ZT10 (1m), ZT15 (1,5m) nebo ZT20 (2 m). Metrovka obvykle moc nepomůže, dvoumetrovka se pokud ji tlučeš palicí do výkopu a stojíš na povrchu, tak to ještě jde ale záleží, co je hloub aby nebyla skála či velký kamení.
Pásku k tyči připojíš svorkou SJ01. Pak spoje pořádně natři nejlíp roztaveným asfaltem nebo tekutou lepenkou.
Chtělo by to Terromet nebo podobnej měřák a změřit o kolik klesnul odpor s přidanou tyčí a pak se dá spočítat kolik jich musíš přidat a zda je vůbec realný se dostat na požadovanej odpor 5 ohm. V případě "nepříznivých půdních podmínek" 15 ohmů.

Napsal: 25 říj 2019, 01:14
od EKKAR
Zemnicí pás se dá položit do výkopu rovnoběžně s povrchem a zalejt BENTONITEM = jílovitou směsí, která drží vlhkost a zlepšuje přechodový vlastnosti mezi vodičem a zemí.

Napsal: 25 říj 2019, 14:36
od palmalsport
Ten zemnící pásek dej do betonu. :)

Napsal: 25 říj 2019, 16:17
od EKKAR
Beton vyschne, BENTONIT nikoli.

Napsal: 26 říj 2019, 19:34
od NEONI
Pôjdeme cestou tých tyčí. Zatlčú sa do dna základovej špáry. Použijeme pre istotu tyče dlhé 150 cm. To je dĺžka, pri ktorej celkom isto časť z nich bude v spodnej vode. Dom bude mať štyri zvody. Strecha bude jednoduchá sedlová, zvody budú prepojené na hrebeni. Má zmysel robiť v tomto prípade klasický základový uzemňovač? Uvažoval som že by sa iba zvody pripojili na jednotlivé tyče (a na výstuž v základovej doske).

Napsal: 27 říj 2019, 00:19
od Celeron
Lepší je objet celej dům pásovinou a k ní připojit ty čtyři svody a zároveň tam natlouct tyče.
Tím se vyvaruješ různým zemním a bludným proudům. Jednou jsme řešili proč se stále dělají v 1000l bojléru po 2-3 letech kovově lesklý vyžraný díry. Pak se zjistilo, že mezi kovovým přívodem vody z jedný strany baráku a přizeměním PEN v rozvaděči na druhý straně baráku je napětí kolem 15V a proud kolem 250mA. No a ten proud tekl cestou nejmenšího odporu, tedy z vody do bojléru a pak přes PE do rozvaděče. Udělalo se tam zemění pouze tvaru U (kruh nešel udělat kvůli silnici) a bojlér drží přes 20 let. Bylo to asi 1,5km od elektrifikovaný trati Kolín - Pardubice.

Napsal: 27 říj 2019, 07:41
od NEONI
Dobre teda. Majiteľ tam bude mať studňu s následnou úpravou (pre prípravu pitnej vody). Dúfam, že s tým nebudú problémy, ak tyče budú v spodnej vode.

Napsal: 27 říj 2019, 07:45
od Achab
Z hlediska životnosti má být základový zemnič celý v betonu. Pokud možno na více místech spojený s armaturou, případně dalšími vodivými konstrukcemi. U zemniče v betonu nejčastěji uhnijí nevhodně řešené vývody na přechodu mezi betonem a okolním prostředím (půda, vzduch). U společného uzemnění pro hromosvod zmíněných 15 ohmů ani v nepříznivých podmínkách nestačí. Použití doplňkových tyčí pod základy, případně pásoviny kolem objektu může být vhodné.

U novostavby od základů bych předpokládal projekt, který zahrnuje i řešení zemnící soustavy, hlavního pospojení apod. Pokud není detailní, tedy má být aspoň uveden požadovaný zemní odpor. V případě potíží je pak lépe se dohodnout s projektantem, po zabetonování je odstranění nedostatků pracné a nákladné.