Stránka 1 z 1

Spolehlivost požárních čidel Jablotron

Napsal: 14 lis 2019, 07:01
od marat
Zdravím,

pánové, jaké máte zkušenosti s požárními čidly Jablotron?
Mám asi 6 let Oasis, jedno čidlo nevydrželo ani první rok, pak umřelo rok po záruce.
Teď mi během 2 měsíců dvě čidla hlásí falešný poplach 3x denně....obě náhodně. Výměna baterky neměla efekt.

Nedochází tam k degradaci nějaké součástky?

Díky

Napsal: 14 lis 2019, 07:14
od Cowley
Dej to do pozáručního servisu přes svého dealera Jablotron.
Mě teď v Oasisu zlobí malé PIR detektory ( 83P ), pořád litá nahoru/dolu Sabotáž, i když jsou v čidle spolehlivě mikrospínače sepnuté.

Napsal: 14 lis 2019, 10:15
od mihal
Pavúk v optickej komore alebo prach. Malo by stačiť vyfúkať komoru stlačeným vzduchom.

Napsal: 14 lis 2019, 11:12
od Zaky
Jedno malé čidlo (z šesti instalovaných) od Oasisu mi taky po letech začalo najednou hlásit sabotáž. Oxidují kontakty v sabotážních spínačích. Chvíli jsem je procvičoval cvakáním a od té doby zase již přes půl roku klid. Požární čidlo mám, jednou jsem v něm měnil baterku, parkrát ho vyzkoušel kouřem ze zapáleného papíru (vím, že se to nemá) a pořád funguje. Požární čidlo je optické, takže může záležet na znečištění vzduchu v prostoru, pokud se znečistí optická dráha, může být problém. Nevím, jestli se do toho dá nějak rozumně dostat, ale možná by to stálo za pokus provést vyčištění.

Napsal: 14 lis 2019, 13:58
od tomasjedno
mihal píše:v optickej komore alebo prach. Malo by stačiť vyfúkať komoru stlačeným vzduchom.
Měl jsem jedno v garáži a druhé v plynové kotelně - obě jsem musel kvůli prachu zrušit, prach z ulice je do půl roku odrovnal.

Napsal: 14 lis 2019, 16:01
od marat
Já mám jedno v technický a druhé v kuchyni, takže tady snad prachu moc není. Zkusím je vyfoukat.

Napsal: 16 lis 2019, 22:53
od oravan
Presne tak treba tie čidlá vyfúkať ale ak aj tak budú blbnúť len výmena čidla

Napsal: 16 lis 2019, 23:15
od Celeron
Já mám v dílně Jablotroní čoudový čidlo koupený kolem roku 1997 a když hodně pájím, nebo řežu rozbruškou, či ohřívám něco propanbutanovým hořákem, tak se už 22 let lekám když začne ječet. Na jiný nepatřičný podněty nereaguje. Není v tom náhodou nějaká rádioaktivita v ionizační komůrce? :)
Nikdy jsem do něj nefoukal, prostě visí na zdi a od montáže jsem si ho nemusel všímat.

Napsal: 16 lis 2019, 23:46
od Artaban001
Ahoj. To bys měl na tom čidle značku radiace. Nejběžnější protipožární čidla obsahují pouze světlotěsnou, ale pro vzduch propustnou komůrkou, kde je fotodioda a IRLED. Oba prvky jsou umístěny tak, že "na sebe nevidí". Výskyt dýmu uvnitř způsobuje rozptyl "světla" LEDky, který se dostane na fotodiodu. Ledka vysílá krátké, pravidelně se opakující záblesky, které jsou z venku indikované kontrolkou.
Radioatívní materiál z ionizačních detektorů (Americium)je zalitý ve zlatý fólii, která je asi nabodovaná v podkladové destičce (je označená ze spodu typem zářiče a jeho aktivitou). Radioaktivita je tak nízká, že ji není třeba řešit, i v případě, že se rozebere ionizační komůrka. Horší by asi byly ty starý Teslácký - ty jsem nerozebíral...

Napsal: 17 lis 2019, 13:11
od Celeron
Je to bazmek v příloze. Nic na něm není napsaný a ze zdi se mi ho sundávat nechce, musel bych odtáhnout regál. Babouci tomu nejspíš nevaděj. :wink: