Zdravím,

potřebuju poradit s tímto. Mám dvě čerpadla, která spíná snímač hladiny MAVE. Čerpá vždy jedno a to druhé stojí a jednou za týden je přepnu. Potřebuju, aby se přepínaly automaticky po každém čerpání.

Nechci tam dávat PLC. Napadlo mě tam dát třeba impulsní relé.

Můžete mi prosím poradit jak na to?

Ještě tam budu dělat přepnutí při poruše a signalizaci poruchy přes sms.

Napsal: 17 lis 2019, 20:06
od Celeron

Napsal: 17 lis 2019, 21:09
od petrfilipi
Tak jestli bistabilní relé funguje jak předpokládám (přivedením jakkoli dlouhé ho impulsu dojde k překlopení relé až do dalšího impulsu), tak by to mohlu fungovat podle přiloženého schématu.
MAVE jednak dá povel k tomu, aby čerpadla běžěla a druhak pošle impuls délky jako je sepnuto čerpadlo a tím přepne bistabilní relé.
Automatické přepnutí budeš muset řešit mimo tento automat, při poruše čerpadla se natvrdo předvolí druhé čerpadlo. To, které se porouchá první, předvolí to druhé. A z pomocného kontaktu poruchy bude info přes SMS.

Tak nějak. Teď koukám, že bistabilní relé funguje jinak, takže podle schématu to nepůjde.

PF

Edit 1: Mrkni sem, typ 26.03 by mohlo být to, co potřebuješ.

Edit 2: Schenider Electric dělá NFC programovatelné relé (typ RENF22R2MMW), jednou z funkcí (označení funkce je TL) je i impulsní relé a pokud jsem to dobře pochopil, tak by bylo vhodné do přiloženého schématu.

Napsal: 17 lis 2019, 22:36
od Dogin
Podívám se na to.

To přepnutí při poruše bude přes pomocný kontakt připojený k motorovému spouštěči čerpadla a zároveň k relé a to k Jablotronu GD-04 David. To je asi nejjednodušší co mě napadlo.

V čem je nakreslené to schéma Cerpadla-2.jpg? Uvažuju o koupi programu ShémataCAD.

Napsal: 18 lis 2019, 08:19
od petrfilipi
Schéma je nakresleno ve stařičké Formice 4.2.
U jiných programů mi vadilo, že nedokáží dynamicky natahovat již hotové spoje, když chci nějaký prvek přemístit. Tak jsem se od nich zase vrátil k Formice. Ale to je už dlouho, možná to dnešní generace programů zvládá.

PF

Napsal: 18 lis 2019, 10:43
od Celeron
Přetahování součástek s vlečením spojů za sebou už uměl stařičkej Orcad IV někdy v roce 1989. Pak stačilo tahat za rohy spojů a porovnat je. :wink:

Napsal: 18 lis 2019, 13:26
od Milan_F
Přepínání čerpadel v přečerpávačce bylo řízený velice jednoduše obyčejnejma spínacíma hodinama s intervalem přepínání asi 10 minut.

Napsal: 18 lis 2019, 16:58
od petrfilipi
Nepřipadá mi rozumné po 10 minutách "zbytečně" vypínat čerpadlo, které už běží a zapínat jiné.

PG

Napsal: 18 lis 2019, 18:04
od Milan_F
...to je možný, ale fungovalo to spolehlivě . Při poruše bylo k dispozici alespoň jedno funkční čerpadlo - tedy polovina čerpacího výkonu.

Napsal: 18 lis 2019, 18:12
od Achab
Nic nebrání nastavit třeba 12 hodin, nebo na týdenních 2-3 dny.

Napsal: 18 lis 2019, 19:22
od Dogin
Nechci uvádět pro koho to je, ale ta firma sbírá certifikáty ISO a to i zahraniční a čím víc tím líp, protože jak se u nás říká: ISA není nikdy dost :D

jde o to, že ty čerpadla musí mít přibližně najeto stejně hodin - kvůli údržbě, servisu, mazání atd. zase to ISO. proto to střídání po každém čerpání. Případný malý rozdíl v motohodinách dorovnám. Časové hodiny proto nechci dávat.

Něco jako je tohle, jen jednodušší

Kód: Vybrat vše

http://www.tlakovakanalizace.cz/ovladaci-automatiky-c4/ovladaci-automatika-2hsv1-02-pro-dve-cerpadla-s-proudovym-chranicem-i67/


A bez toho Eaton easy 719-ac-rc

Napsal: 19 lis 2019, 18:01
od Kremik
Dogin píše:jde o to, že ty čerpadla musí mít přibližně najeto stejně hodin

Elegantní by bylo, kdyby se vždy zaplo to, které má naběháno méně.

Napsal: 19 lis 2019, 20:41
od petrfilipi
No jo, ale to už by chtělo aspoň programovatelné relé (Zelio, Logo!, ...). Protože i když to budeš řešit nějakými čítači s analogovými výstupy a ty porovnávat, tak to stejně moc přesné nebude. Možná nějaký čítač, jeden motor by ho inkrementoval, druhý dekrementoval a zjišťoval by se rozdíl od nuly.
Ono jde i o to, jaký rozdíl je podstatný. Počet startů, počet motohodin, přečerpané množství, ...?

PF