Stránka 1 z 1

Ochrana čerpadla proti chodu nasucho

Napsal: 22 lis 2019, 22:33
od greenhorn
Ahojte. Riešim problém s ochranou čerpadla proti chodu nasucho. Jedná sa o povrchové čerpadlo Sigma s trojfázovým motorom. Chcem predísť poškodeniu čerpadla pri prípadnom chode na sucho.
Na interne všade nachádzam iba ochrany na jednofázový motor. Tak som si povedal, že kúpim aj takú (napríklad: https://www.conrad.sk/ochrana-proti-cho ... cn=1176293) a na výstupnú spínanú zásuvku dám stýkač, ktorý odpojí trojfázový motor. Dneska mi to prišlo a nastal problém. Nikto nikde nepísal, že to nesleduje iba tlak vody v systéme, ale aj veľkosť prechádzajúceho prúdu. Tá veľkosť je stanovená na minimálnu hodnotu 1 A pri 230 V. No a toto je ten problém, stýkač má odber malý. Vo vnútri je integrovaný obvod ACS712, ktorý sleduje prechádzajúci prúd. Takže, ak prechádza prúd väčší ako 1 A a voda preteká tým zariadením je zásuvka zopnutá. Ak voda prestane pretekať a motor sa stále točí, tak po pár sekundách sa vypne.
Nemá niekto nejaký typ, ako by sa to dalo zapojiť tak, aby som to mohol použiť na trojfázový motor? Neriešil niekto z vás niečo podobné?

Napsal: 22 lis 2019, 23:14
od masar
greenhorn píše:...Nikto nikde nepísal, že to nesleduje iba tlak vody v systéme, ale aj veľkosť prechádzajúceho prúdu...
Měl sis přečíst ten návod, tam to přece je jasně uvedeno.
Abys to mohl použít pro třífázové čerpadlo, musíš jednu jeho fázi připojit přes TLS. Vyžaduje to ovšem pětivodičový přívod.
:wink:

Napsal: 22 lis 2019, 23:15
od misocko
ACS712 ma galvanicky oddelene meranie od riadenia, takze by som to kuchol, stykac spinal tym zariadenim, obidenim toho ACS a prud do tej fazy ktora napaja aj to zariadenie by som dal cez ten ACS.

Napsal: 23 lis 2019, 09:04
od jjilek
Na tento účel dodává nějaká firma hlídač fázového posunu. Při chodu naprázdno se aktivuje a vypne čerpadlo. Mám to instalováno ve studni na ponorném čerpadle (3x400V) již přes 10 roků. Musel bych se podívat, co tam je.

Napsal: 23 lis 2019, 10:03
od greenhorn
Conrad.sk mi návod dal taký chabý a len v nemčine. Tá schéma mi veľmi pomohla. Ja som také niečo v dokumentácii k zariadeniu nemal.

Napsal: 23 lis 2019, 10:14
od dobrman
na tebou postovaným linku, je ke stažení návod i v
češtině

Napsal: 23 lis 2019, 11:12
od Achab
V odkazovaném návodu není schéma, ani zmínka o použití trojfázového čerpadla. Bez doporučení výrobce bych taky váhal dát na výstup stykač, když má být zatížen na min 1A. Ochrana zřejmě reaguje s určitým zpožděním, takže stykač stačí sepnout a výstup zatížit motorem.

Napsal: 23 lis 2019, 11:30
od masar
Achab píše:...Bez doporučení výrobce bych taky váhal dát na výstup stykač, když má být zatížen na min 1A...
Proud TLS <1A není žádný nepovolený stav a je při něm TLS průchozí.
Jediný "nepovolený stav" je, když proud TLS >1A a současně neprotéká voda. Tento stav spustí časovač, který vyhodnotí poruchový stav a TLS trvale vypne.
:wink:

Napsal: 23 lis 2019, 11:31
od misocko
masar, schema ktoru si prilozil napadla v prvom momente aj mna , ale potom som sa zamyslel :D
odpadne stykac ked mu odpojim privodnu fazu? Nebude ho drzat napetie ktore prejde od motora cez este zopnuty stykac (v uzle medzi dvoma fazami predsa neje nula a tiez na motore sa nieco naindukuje)? - nemam s tym skusenosti len ma to tak napadlo

Napsal: 23 lis 2019, 11:37
od masar
To máš pravdu, muselo by se vyzkoušet, jest-li stykač odpadne. :wink:

Napsal: 23 lis 2019, 12:10
od adamscho
prva sa prerusi, druha je este prekryta ale tretia je mimo? nejedna sa o uS ale o 50Hz podla mna opadne.

Napsal: 23 lis 2019, 12:59
od Achab
Pokud je schéma od výrobce, mělo by to fungovat. Není jasné, jestli se nevypíná i výstup N. Jinak samotná indukce od motoru pouze zpozdí odpad stykače.

Napsal: 23 lis 2019, 17:41
od tal
na toto se používají magnetické prutokové spínače ve spojení s časovým relé je to jednoduché a spolehlivé dělají se v mnoha provedeních třeba jako CALEFFI 315.

Napsal: 24 lis 2019, 09:21
od kevin_mitnick
Pouzivam ochranu na bazi mereni ucinniku. Kdyz jede motor na prazdno, zmeni se cosinus fi a rele rozepne stykac. Mam tam tuhle krabicku od ELKO

https://www.elkoep.cz/rele-cos2