Stránka 1 z 1

Čím kontrolovat izolační stav trafa?

Napsal: 08 led 2020, 17:56
od Soemtron
Čím je lepší kontrolovat izolační stav mezi primárem a sekundárem trafa. Megmetem nebo VN zdrojem ?

Napsal: 08 led 2020, 18:03
od serviceman
PU311 má maximálně 1000V (ss) a měří do 10GΩ.
AUDIMAT 04 neměří odpor, ale ukazuje průrazné napětí (při 50Hz).

Napsal: 08 led 2020, 18:49
od monterjirka
Záleží na tom, co od měření očekáváš.
Megmet (PU311 nebo jiný) při 1000V je lepší než nic, ale aby to mohlo být posuzováno jako bezpečnostní trafo, na jehož výstupu je soustava SELV nebo PELV je to ještě málo

Napsal: 08 led 2020, 19:05
od Achab
Taky záleží na účelu měření - třeba pro zjišťování závad PU311 stačí. K testování traf ve výrobě (případně opravených) je potřeba zkušební VN zdroj.

Napsal: 08 led 2020, 19:56
od Santyr
Zdroj Vn napětí pro měření mají i některé revizní přístroje. Např. Megger, nebo Metrel. Většinou 1,5 a 3 kV. Jinak ten Vn zdroj. Při výrobě je potřeba něco tady z toho.

Napsal: 08 led 2020, 20:18
od fredis
Nebo navštívit s tím trafem navijárnu :wink: . A máš to jistý.

Napsal: 09 led 2020, 07:11
od Achab
Jak kde - u místní elektroslužby by měl jistý jenom nějaký ten Megmet do 500-1000V.