Stránka 1 z 1

Mean Well SDR-960-48 - přepětí

Napsal: 13 led 2020, 12:53
od ZdenekHQ
Kámoš dovezl zdroj Mean Well SDR-960-48, po zapnutí naběhne napětí přes 55V a vypne přepěťovka. Je to složitý jak orloj.

Nemáte někdo schema nebo náznak rady? Fakt se mně nechce hrabat v té hromadě SMD naslepo. Nejspíš je chyba ve zpětné vazbě, ale i tak je to jak hledat jehlu v kupce sena.

Napsal: 13 led 2020, 17:37
od Zaky
Připoj si na výstup nezapnutého zdroje regulovatelné napětí a sleduj napětí (lépe proud na sériovém rezistoru, je-li přítomen) optočlenu zpětné vazby. Pokud proud optočlenem začne prudce narůstat při jmenovitém výstupním napětí, je sekundární strana OK a naopak. Kolem optočlenu bude TL431 nebo operák s referencí v jednom pouzdře, obvody zpětné vazby by snad zase tak složité být neměly. Kolik to má optočlenů ? Většina moderních IO pro řízení zdroje se po chvilce běhu, pokud nenaběhne signál zpětné vazby, sama odstaví.

Napsal: 13 led 2020, 19:08
od ZdenekHQ
Já to zítra zkusím. Už jsem leccos v životě opravil, ale tohle je fakt něco. Přepětí, podpětí, ZV, asi i nadproud, no výrobce má asi přebytek součástek...

Napsal: 13 led 2020, 19:12
od sis2
Třeba tohle - není to něco podobného?
Obrázek

Napsal: 13 led 2020, 19:33
od ZdenekHQ
Ne, tohle má PFC atd.