mam cisto teoreticku otazku,ked mam VN trafo so vstupnym napatim 100KV ako je lepsie navinut primar,hrubsim drotom menej zavitov alebo tensim viac zavitou ,kedy bude mat lepsiu charaktreristiku?

Napsal: 16 lis 2006, 17:24
od PavelFF
Zajímavá otázka. Pokud potřebuješ, aby trafo bylo funkční, tak si nemůžeš vybírat počty primárních závitů podle chuti, ale musíš dodržet např. dovolené sycení jádra, kterému odpovídá konkrétní počet závitů.

Tak třeba namotáš víc závitů tenčím drátem. Jenže pak se ti tam drát buď nevejde, nebo bude tak tenký, že nesnese proud , který by odpovídal předpokládanému výkonu. Ztráty naprázdno budou malé. Trafo nedá optimální výkon.
Míň závitů znamená větší ztráty naprázdno (trafo topí, i když dává nulový výkon), protože se primárem prohání veliký magnetizační proud a působí ohřev trafa.

Míň tlustých závitů <=> větší sycení <=> větší ztráty naprázdno <=> větší výkon při zátěži

Víc tenkých závitů <=> menší sycení <=> menší ztráty naprázdno <=> menší výkon při zátěži


Na napětí to vůbec nezávisí, to platí obecně. Až na to, že pro 100kV přibudou konstrukční problémy s izolací.

Napsal: 16 lis 2006, 17:26
od rezis
Nesmiš překročit syceni jadra. na to je tabulka. To se nevine ze nekdo si rekne tady 100zavitu tam 50.