Stránka 1 z 2

oddělovací trafo vs proudový chránič

Napsal: 31 led 2020, 08:36
od bu2520
měl bych dva dotazy k oddělovacímu trafu. Mám zařízení na 110V , chci použít oddělovací transformátor , má nějaký smysl (je v tom vana s vodou) při použití v neznámém prostředí předřazovat zásuvkový chránič. Celý vstup do oddělovacího trafa splňuje zařízení druhé ochranné třídy , ale vodičem PE jsou pospojovány kovové části.
Druhý dotaz, může mít oddělovací trafo druhé vinutí pro napájení další elektroniky?Napětí 12V

Napsal: 31 led 2020, 08:40
od mi-ro
Na oddělený výstup trafa nemá smysl dávat chránič. Už z principu nebude fungovat.

Napsal: 31 led 2020, 08:50
od bu2520
myslím na vstup trafa

Napsal: 31 led 2020, 09:47
od forbidden
A to oddělovací trafo používáš jen proto, že má na výstupu 110, který potřebuješ do zařízení, nebo proto, že to má být skutečně i odděleno? Nějaká vana s vodou mi přijde lepší uzemněná, než izolovaná, ale neznám podrobnosti.

Napsal: 31 led 2020, 10:02
od bu2520
Oddělovací trafo, je součástí výrobku, výrobek je čínský, a tak mám v plánu stávající trafo nahradit českým s osvědčením a jasnou minulostí.

Napsal: 31 led 2020, 10:03
od Michal22
Já si nejsem pořád jistý, zda chce bu2520 předřadit chránič před to oddělovací trafo, nebo až za něj.
A pokud trafo splňuje podmínky pro zařízení třídy II, tak proč jsou kovové části toho zařízení pospojované? To je nějaká samodomo úprava?

Napsal: 31 led 2020, 10:18
od bu2520
ne je to originál výrobek, kovová kostra je pospojovaná , ovšem napájení je v plastovém boxu kde je oddělovací trafo a jeho primární část je připojená na spínač a zásuvku (připojuje se pomocí třížilového kabelu jaký se třeba používá u PC) Majitel toho zařízení tvrdí, že ho musí připojovat přes zásuvkový adaptér chrániče. A já si myslím, že je to nesmysl, nehledě na to , že netuším jak by se chovaly dva chrániče za sebou pokud už by ta zásuvka do které tento adaptér připojí byla chráničem vybavena v rozvaděči.

Napsal: 31 led 2020, 10:23
od ZVUK2000
bu2520 píše: nehledě na to , že netuším jak by se chovaly dva chrániče za sebou pokud už by ta zásuvka do které tento adaptér připojí byla chráničem vybavena v rozvaděči.

Bylo by to jenom suplované. Při poruše by záleželo který chránič bude "rychlejší" Např. v dřevostavbách bývá centrální chránič 300mA a za nim podružné 30mA.

Napsal: 31 led 2020, 10:30
od p32
Zapojení chrániče na vstup nedává smysl. Nenahradí normální jistič a s největší pravděpodobností vstup trafa nebude mít ty podmínky pro aktivaci chrániče a i kdyby, tak jeden už tam je. Má nějaký smysl tam dát pro jistotu jen pojistku pokud tam na primáru není. Spíše jde jen o to, jestli ten sekundár je fakt dobře izolovaný vůči primáru.

Napsal: 31 led 2020, 10:39
od ZVUK2000
A když je to na těch 110V, není to náhodou běžné síťové trafo a zařízení určené pro amerciký trh a podle výrobce musí být zapojené přes fíčko.

Napsal: 31 led 2020, 10:44
od Achab
Chránič před ochranným oddělovacím trafem má význam pouze pro ochranu vodivých neživých částí vlastního zdroje. Tyto části mohou (případně podle okolností musí) být spojeny s ochranným vodičem sítě. Ovšem u větších traf může běžný AC chránič s malým Ir při zapnutí vypínat.

Co se týká ochranných vodičů u napájeného zařízení, záleží jestli jde pouze o zdroj funkčního napětí, nebo má poskytovat ochranné oddělení. U zařízení napájeného funkčním napětím záleží na druhu základní ochrany. U ochranného oddělení mohou být neživé části zařízení navíc chráněny pospojováním, nespojeným s ochranným vodičem sítě.

Ochranné oddělovací trafo může mít další vinutí, například pro pomocné obvody. V případě spojení takového obvodu s chráněným zařízením musí splňovat stejné požadavky na ochranné oddělení.

Napsal: 31 led 2020, 11:31
od p32
ZVUK2000 píše:A když je to na těch 110V, není to náhodou běžné síťové trafo a zařízení určené pro amerciký trh a podle výrobce musí být zapojené přes fíčko.
Nějak jsem to přehlídl, že je to v Americe. :wink:

Napsal: 31 led 2020, 11:52
od ZVUK2000
Já nepsal v Americe, ale americký trh (Bolívie, Brazílie, Kolumbie, Panama, Peru) :D

Napsal: 31 led 2020, 12:16
od renda15
Zapojení chrániče na vstupu trafa by mělo význam pouze pokud by se trafo prostřelilo mezi primárem a sekundárem, což u číny nelze vyloučit. Pokud by k tomu došlo, a nebylo to přesně uprostřed vinutí což se dá předpokládat tak by měl chránič vybavit. Nic to ale nemění na tom, že u kvalitního zkoušeného trafa je to zbytečnost.

Napsal: 31 led 2020, 12:53
od p32
ZVUK2000 píše:Já nepsal v Americe, ale americký trh (Bolívie, Brazílie, Kolumbie, Panama, Peru) :D
Já ti rozumím, ale pokud by měl na sekundáru např. 160 V, tak to bude podle čeho? Ameriku bych do toho prostě nemotal. :wink:

to renda15:
bu2520 píše:... tak mám v plánu stávající trafo nahradit českým s osvědčením a jasnou minulostí.