Stránka 1 z 2
oddělovací trafo vs proudový chránič
Napsal: 31 led 2020, 08:36
od bu2520
měl bych dva dotazy k oddělovacímu trafu. Mám zařízení na 110V , chci použít oddělovací transformátor , má nějaký smysl (je v tom vana s vodou) při použití v neznámém prostředí předřazovat zásuvkový chránič. Celý vstup do oddělovacího trafa splňuje zařízení druhé ochranné třídy , ale vodičem PE jsou pospojovány kovové části.
Druhý dotaz, může mít oddělovací trafo druhé vinutí pro napájení další elektroniky?Napětí 12V
Napsal: 31 led 2020, 08:40
od mi-ro
Na oddělený výstup trafa nemá smysl dávat chránič. Už z principu nebude fungovat.
Napsal: 31 led 2020, 08:50
od bu2520
myslím na vstup trafa
Napsal: 31 led 2020, 09:47
od forbidden
A to oddělovací trafo používáš jen proto, že má na výstupu 110, který potřebuješ do zařízení, nebo proto, že to má být skutečně i odděleno? Nějaká vana s vodou mi přijde lepší uzemněná, než izolovaná, ale neznám podrobnosti.
Napsal: 31 led 2020, 10:02
od bu2520
Oddělovací trafo, je součástí výrobku, výrobek je čínský, a tak mám v plánu stávající trafo nahradit českým s osvědčením a jasnou minulostí.
Napsal: 31 led 2020, 10:03
od Michal22
Já si nejsem pořád jistý, zda chce bu2520 předřadit chránič před to oddělovací trafo, nebo až za něj.
A pokud trafo splňuje podmínky pro zařízení třídy II, tak proč jsou kovové části toho zařízení pospojované? To je nějaká samodomo úprava?
Napsal: 31 led 2020, 10:18
od bu2520
ne je to originál výrobek, kovová kostra je pospojovaná , ovšem napájení je v plastovém boxu kde je oddělovací trafo a jeho primární část je připojená na spínač a zásuvku (připojuje se pomocí třížilového kabelu jaký se třeba používá u PC) Majitel toho zařízení tvrdí, že ho musí připojovat přes zásuvkový adaptér chrániče. A já si myslím, že je to nesmysl, nehledě na to , že netuším jak by se chovaly dva chrániče za sebou pokud už by ta zásuvka do které tento adaptér připojí byla chráničem vybavena v rozvaděči.
Napsal: 31 led 2020, 10:23
od ZVUK2000
bu2520 píše: nehledě na to , že netuším jak by se chovaly dva chrániče za sebou pokud už by ta zásuvka do které tento adaptér připojí byla chráničem vybavena v rozvaděči.
Bylo by to jenom suplované. Při poruše by záleželo který chránič bude "rychlejší" Např. v dřevostavbách bývá centrální chránič 300mA a za nim podružné 30mA.
Napsal: 31 led 2020, 10:30
od p32
Zapojení chrániče na vstup nedává smysl. Nenahradí normální jistič a s největší pravděpodobností vstup trafa nebude mít ty podmínky pro aktivaci chrániče a i kdyby, tak jeden už tam je. Má nějaký smysl tam dát pro jistotu jen pojistku pokud tam na primáru není. Spíše jde jen o to, jestli ten sekundár je fakt dobře izolovaný vůči primáru.
Napsal: 31 led 2020, 10:39
od ZVUK2000
A když je to na těch 110V, není to náhodou běžné síťové trafo a zařízení určené pro amerciký trh a podle výrobce musí být zapojené přes fíčko.
Napsal: 31 led 2020, 10:44
od Achab
Chránič před ochranným oddělovacím trafem má význam pouze pro ochranu vodivých neživých částí vlastního zdroje. Tyto části mohou (případně podle okolností musí) být spojeny s ochranným vodičem sítě. Ovšem u větších traf může běžný AC chránič s malým Ir při zapnutí vypínat.
Co se týká ochranných vodičů u napájeného zařízení, záleží jestli jde pouze o zdroj funkčního napětí, nebo má poskytovat ochranné oddělení. U zařízení napájeného funkčním napětím záleží na druhu základní ochrany. U ochranného oddělení mohou být neživé části zařízení navíc chráněny pospojováním, nespojeným s ochranným vodičem sítě.
Ochranné oddělovací trafo může mít další vinutí, například pro pomocné obvody. V případě spojení takového obvodu s chráněným zařízením musí splňovat stejné požadavky na ochranné oddělení.
Napsal: 31 led 2020, 11:31
od p32
ZVUK2000 píše:A když je to na těch 110V, není to náhodou běžné síťové trafo a zařízení určené pro amerciký trh a podle výrobce musí být zapojené přes fíčko.
Nějak jsem to přehlídl, že je to v Americe.

Napsal: 31 led 2020, 11:52
od ZVUK2000
Já nepsal v Americe, ale americký trh (Bolívie, Brazílie, Kolumbie, Panama, Peru)

Napsal: 31 led 2020, 12:16
od renda15
Zapojení chrániče na vstupu trafa by mělo význam pouze pokud by se trafo prostřelilo mezi primárem a sekundárem, což u číny nelze vyloučit. Pokud by k tomu došlo, a nebylo to přesně uprostřed vinutí což se dá předpokládat tak by měl chránič vybavit. Nic to ale nemění na tom, že u kvalitního zkoušeného trafa je to zbytečnost.
Napsal: 31 led 2020, 12:53
od p32
ZVUK2000 píše:Já nepsal v Americe, ale americký trh (Bolívie, Brazílie, Kolumbie, Panama, Peru)

Já ti rozumím, ale pokud by měl na sekundáru např. 160 V, tak to bude podle čeho? Ameriku bych do toho prostě nemotal.

to renda15:
bu2520 píše:... tak mám v plánu stávající trafo nahradit českým s osvědčením a jasnou minulostí.